Odnośnie pierwszej części po chwili przemyślenia masz rację.
Odnośnie startów pompy i podłączenia watomierza nie ma potrzeby podłączać już Ci mówię jak to wygląda:
20% - 25W - przepływ 3l/min
40% - 29,5W - przepływ 3,6l/min
60% - 34W - przepływ 4,7l/min
80% - 38,5W - przepływ 5,4l/min
100% - 43W - przepływ 6,8l/min czasami 7l/min
Odnośnie zmian trybu modulowanego/on-off nie musisz przestawiać mogę zrobić to zdalnie tylko należało by ustalić jakieś kryteria, dodatkowo w taki dzień jak dziś ciężko będzie cokolwiek porównać. Można to zrobić jak będzie więcej chmur, bo dziś niezależnie od ustawień pompa i tak będzie ciągle chodziła. Można też kombinować samą deltą t.
Porównamy pracę tylko 1 instalacji nie będzie różnic w kolektorach kątach padania słońca itd.
EDIT:
Można to zrobić w interwale godzinowym nie tygodniowym jak proponujesz bo jak odpali się ogrzewanie pompa kolektorów od razu leci na 100% nawet w modulowanym.
OK moja propozycja jest następująca delta t 13 stopni modulowany tryb pracy start o 11:30