    Witam,

    Rozwiązaniem rekomendowanym do izolacji dachów skośnych jest zastosowanie co najmniej 25cm wełny mineralnej w układzie 2-warstwowym.
    Dokładny układ i grubość izolacji z wełny- zależy od konstrukcji dachu. Aby porównać różne warianty ocieplenia pod katem izolacyjności cieplnej- najłatwiej zestawić opory cieplne warstw izolacyjnych (opisane jako Rd). Im opor większy- tym lepsza izolacyjność termiczna.

    Ze względu na różne właściwości i parametry materiałów izolacyjnych: wełny i celulozy- nie zalecam ich łączenia w jednej przegrodzie.

    Pozdrawiam,
    Paweł Stefański
    ____________________
    Online Ekspert ISOVER
    Czy mogę prosić o jakieś konkretne właściwości z tych materiałów, które nie powinny być wspólnie stosowane? Czy raczej jest to taki marketingowy ogólnik nie mający pokrycia w rzeczywistości?

  2. #22

    Domyślnie

    Każdy materiał izolacyjny, w tym wełna mineralna, charakteryzuje się różnymi właściwościami opisanymi m.in. współczynnikiem przewodzenia ciepła, oporem dyfuzyjnym pary wodnej, opornością przepływu powietrza, klasą reakcji na ogień, itp.
    Dla zapewniania prawidłowej gospodarki cieplno-wilgotnościowej w przegrodzie, czy bezpieczeństwa pożarowego zalecane jest stosowanie niepalnych materiałów izolacyjnych o sprawdzonych właściwościach użytkowych.
    Stad do izolacji dachów skośnych rekomendujemy montaż niepalnej wełny szklanej Isover (klasa A1) o jak najlepszych parametrach cieplnych np. Super-Mata gr 25cm (lambda 0,033W/mK, opór dyfuzyjny MU1, odporność ogniowa A1)

    Pozdrawiam,
    Paweł Stefański
    ____________________
    Online Ekspert ISOVER
    Isover - Isover

  3. #23
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek W
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Cigacice
    Kod pocztowy
    66-131
    Posty
    1.742
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool

    Domyślnie

    Niektórzy producenci deklarują jeszcze parametry nasiąkliwości. Parametry nasiąkliwości wystepują w kodzie wyrobu materiałów. Określane są symbolami WS oraz WL(P).

    WS - oznacza nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu w wodzie
    WL(P) - oznacza nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
    Tomek W.

    e-konsultant Rockwool

  4. #24
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    painless

    Zarejestrowany
    Jul 2013
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    120

    Domyślnie

    Witam,
    stoję przed dość palącym problemem docieplenie poddasza (wykonawca ma rozpocząć w połowie lipca). Z uwagi na dość niewielki budynek (każdy cm jest na wagę złota na poddaszu), chcę zastosować układ 15cm+5cm wełny.
    Proszę o podpowiedzi i sugestie, jaki produkt i z jaką lambdą powinienem zastosować? Czy warto wydać więcej pieniędzy na wełnę o współczynniku 0,032/0,033 czy np. 0,035-0,039 w zupełności wystarczy?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    Pozdrawiam.

  5. #25
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Iza v's Krzysiek

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Prostki
    Posty
    145
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    To jeśli poddasze nie jest duże to i różnica cenowa nie porazi. Zrób pianę pur . Podobno najlepsza i można to już kupić po 100 i okolice za m2.
    Dom z naprzeciwka komentarze w dzienniku
    Dom z naprzeciwka po przeróbkach. Ma być wentylacja mechaniczna z GŻWC, podłogówka na trzech kondygnacjach plus suszarki w łazienkach , piec na zrąbkę leśną z ekopal +bufor, jak najmniej elektryki , jak najmniej mechaniki, wszystko co będzie ma być używane cały czas. Przydomowa oczyszczalnia ścieków, CO. Wszystko ja sam z pomocą

  6. #26

    Domyślnie

    Cytat Napisał painless Zobacz post
    Witam,
    stoję przed dość palącym problemem docieplenie poddasza (wykonawca ma rozpocząć w połowie lipca). Z uwagi na dość niewielki budynek (każdy cm jest na wagę złota na poddaszu), chcę zastosować układ 15cm+5cm wełny.
    Proszę o podpowiedzi i sugestie, jaki produkt i z jaką lambdą powinienem zastosować? Czy warto wydać więcej pieniędzy na wełnę o współczynniku 0,032/0,033 czy np. 0,035-0,039 w zupełności wystarczy?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    Pozdrawiam.
    Witam ponownie,

    używając wełnę mineralną o niższej lambdzie, przy tej samej grubości izolacji otrzyma Pan lepszy współczynnik przenikania ciepła dla całego dachu. Mając na uwadze zmieniające się przepisy prawa w zakresie izolacyjności cieplnej przegród oraz zasadność minimalizacji strat ciepła rekomenduję materiał o jak najniższym współczynniku przewodzenia ciepła, np: Isover Super-Mata o lambdzie = 0,033 W/mK
    http://www.isover.pl/Nasza-oferta/Super-Mata
    Rozpatrująć inwestycję warto uwzględniać nie tylko koszty inwestycyjne lecz również eksploatacyjne. Lepiej zaizolowany dom to mniejsze straty energi i tym samym mniejsze opłaty.

    Dodatkowo jeżeli tak bardzo zależy Panu na oszczędności powierzchni, mogę polecić wełnę o najniższym współczynniku przewodzenia ciepła na rynku: Isover Multimax 30 lambda = 0,030 W/mK
    http://www.isover.pl/Nasza-oferta/ISOVER-Multimax-30

    Pozdrawiam,
    Paweł Stefański
    ____________________
    Online Ekspert ISOVER
    Isover - Isover

  7. #27

    Domyślnie

    Cytat Napisał Iza v's Krzysiek Zobacz post
    Zrób pianę pur . Podobno najlepsza i można to już kupić po 100 i okolice za m2.
    piana ma lambdę między 0,036-0,045 czyli zdecydowanie zimniej i kosztuje 2-4 razy drożej, lepiej na pewno nie będzie

  8. #28
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mat3006

    Zarejestrowany
    Nov 2012
    Skąd
    podkarpackie
    Kod pocztowy
    35-205
    Posty
    1.050

    Domyślnie

    Cytat Napisał ISOVER Zobacz post
    Każdy materiał izolacyjny, w tym wełna mineralna, charakteryzuje się różnymi właściwościami opisanymi m.in. współczynnikiem przewodzenia ciepła, oporem dyfuzyjnym pary wodnej, opornością przepływu powietrza, klasą reakcji na ogień, itp.
    Dla zapewniania prawidłowej gospodarki cieplno-wilgotnościowej w przegrodzie, czy bezpieczeństwa pożarowego zalecane jest stosowanie niepalnych materiałów izolacyjnych o sprawdzonych właściwościach użytkowych.
    Stad do izolacji dachów skośnych rekomendujemy montaż niepalnej wełny szklanej Isover (klasa A1) o jak najlepszych parametrach cieplnych np. Super-Mata gr 25cm (lambda 0,033W/mK, opór dyfuzyjny MU1, odporność ogniowa A1)

    Pozdrawiam,
    Paweł Stefański
    ____________________
    Online Ekspert ISOVER
    Witam,
    Bardzo się cieszę, że mogę zadać pytanie bezpośrednio ekspertowi. Skoro Kolega sam przywołał parametr "oporności przepływu powietrza" to czy mogę prosić o podanie tej wartości dla wymienionych i polecanych przez Kolegę materiałów. Od dawna próbowałem się tego dowiedzieć np. z kart technicznych ale nie jest podawany. Zatem jak można je porównać z innymi materiałami?
    Thank You from the mountains

  9. #29
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mat3006

    Zarejestrowany
    Nov 2012
    Skąd
    podkarpackie
    Kod pocztowy
    35-205
    Posty
    1.050

    Domyślnie

    Czyżbym nieostrożnie postępując wystraszył ekspertów? Jeżeli tak to przepraszam ale dalej proszę o odpowiedź na postawione pytanie.

  10. #30

    Domyślnie

    Cytat Napisał mat3006 Zobacz post
    Witam,
    Bardzo się cieszę, że mogę zadać pytanie bezpośrednio ekspertowi. Skoro Kolega sam przywołał parametr "oporności przepływu powietrza" to czy mogę prosić o podanie tej wartości dla wymienionych i polecanych przez Kolegę materiałów. Od dawna próbowałem się tego dowiedzieć np. z kart technicznych ale nie jest podawany. Zatem jak można je porównać z innymi materiałami?
    Thank You from the mountains
    Witam ponownie,
    przepraszam za długi czas odpowiedzi, aczkolwiek Pański post umknął mojej uwadze.
    W deklaracji właściwości użytkowych np. Super-Maty:
    http://www.isover.pl/Dokumentacja-te...ych/Super-Mata
    widnieje pozycja: oporność przepływu powietrza, określona jako AFr.
    AFr – oporność przepływu powietrza; jest jednym z parametrów określających zdolność produktu do pochłaniania dźwięku (dźwięki powietrzne); parametr określany jest liczbowo, a zależność zdolności pochłaniania od jego wartości nie jest liniowa. Na podstawie badań tej zależności ISOVER przyjmuje wartość AFr na poziomie 5, jako tę która charakteryzuje produkt, jako materiał pochłaniający dźwięki powietrzne.

    Pozdrawiam,
    Paweł Stefański
    ____________________
    Online Ekspert ISOVER
    Isover - Isover

  11. #31
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mat3006

    Zarejestrowany
    Nov 2012
    Skąd
    podkarpackie
    Kod pocztowy
    35-205
    Posty
    1.050

    Domyślnie

    Witam,
    Dziękuję za odpowiedź ale jest niesatysfakcjonująca. Opór przepływu powietrza ( roboczo nazwę go: filtracyjny) jest zupełnie czym innym niż zdolność do tłumienia dźwięków która raczej ma swoje oparcie w tłumieniu sprężystym. Parametr o który pytałem jest określany po angielski jako Air Permeability ( podatność na przenikanie powietrza). Parametrem bezpośrednio (odwrotność) powiązanym jest oporność powietrzna materiału. Jest również mianowana zupełnie inaczej bo w jednostkach układu SI (może być anglosaski) a nie w formie klas, które nic nie mówią i nie pozwalają na bezpośrednie porównanie materiałów pod tym względem.
    Zatem proszę o dokładniejszą względem mojego zapytania odpowiedź.
    Pozdrawiam

  12. #32
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mat3006

    Zarejestrowany
    Nov 2012
    Skąd
    podkarpackie
    Kod pocztowy
    35-205
    Posty
    1.050

    Domyślnie

    Hm... Nie wiem czy pytanie jest za trudne, czy dział techniczny nie chce podać, czy może z powodu upałów laptop się zawiesił Koledze. To jest proste pytanie i odpowiedź, w sumie, też

  13. #33

    Domyślnie

    Witam,

    zgodnie z normą definicja oporu przepływu powietrza brzmi:

    Opór przepływu powietrza, AFr powinień być określany zgodnie z EN 29053. Wartość oporu przepływu powietrza powinna być deklarowana w poziomach co 1 kPa*s/m3. Żaden wynik badania nie powinien być mniejszy niż wartość deklarowana.
    Tak jak pisałem wcześniej ISOVER przyjmuje wartość AFr na poziomie 5.

    Pozdrawiam,
    Paweł Stefański
    ____________________
    Online Ekspert ISOVER
    Isover - Isover

  14. #34
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Shani

    Zarejestrowany
    Aug 2013
    Skąd
    Wa-wa
    Kod pocztowy
    03-043
    Posty
    5

    Domyślnie

    Czy nie jest tak, że jeśli wełna będzie miała właśnie to 0,033 W /mK. to wysoka temperatura latem będzie zatrzymywana w pomieszczeniach i nawet pomimo zmiany pogody spadek temperatury w pomieszczeniu będzie utrudniony właśnie przez bardzo dobrą izolację?

  15. #35

    Domyślnie

    Z tego co mnie uczyli to powietrza nie da się schłodzić, da się jedynie zabrać z niego ciepło. Wiec izolacja zatrzymuje przedostawanie się ciepła z zewnątrz do domu - hamuje jego dostarczenie w lato i nie wypuszcza ciepła z domu zimą.

    Pow użyt 184m2, pow zabudowy 210m2. Elew 20cm styro, dach 30cm wełny, ogrz podłogowe na 15cm styro.

  16. #36
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Bracianka
    Zarejestrowany
    May 2013
    Skąd
    Stalowa Wola
    Kod pocztowy
    37-450
    Posty
    708

    Domyślnie

    Ja jeszcze nie mam wełny, tylko styropian na ścianach i raczej w domu w upały było przyjemnie chłodno.

  17. #37
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mat3006

    Zarejestrowany
    Nov 2012
    Skąd
    podkarpackie
    Kod pocztowy
    35-205
    Posty
    1.050

    Domyślnie

    Cytat Napisał Shani Zobacz post
    Czy nie jest tak, że jeśli wełna będzie miała właśnie to 0,033 W /mK. to wysoka temperatura latem będzie zatrzymywana w pomieszczeniach i nawet pomimo zmiany pogody spadek temperatury w pomieszczeniu będzie utrudniony właśnie przez bardzo dobrą izolację?
    Uwaga słuszna ale jedynie w przypadku takich izolacji które nie dopuszczają albo BARDZO utrudniają cyrkulację powietrza w obrębie warstwy izolacji. Z powodu bardzo niskiego oporu wełen różnego rodzaju, zwłaszcza tych ekonomicznych, z hipermarketu, nie spełniają one tego warunku. Ponieważ bazalt z którego jest produkowana wełna skalna jest skałą o dużym ciężarze właściwym oraz wysokiej akumulacji ciepła to nie dziwi, że o północy temperatura mierzona na płycie gk poddasza jest wyraźnie, o kilka stopni wyższa niż temperatura powietrza. Nie dość, że w ciągu dnia jest upalnie to jeszcze przez pół nocy mamy nad głową grzejnik. Dla młodych małżeństw jest to może bez znaczenia (albo nawet pożądane ) ale starsze pesele niespecjalnie w tym gustują. Wtedy zostaje klima i wirujący licznik prądu.
    Ostatnio edytowane przez mat3006 ; 13-09-2014 o 22:31

  18. #38

    Domyślnie

    witam,

    tak samo jak gall86 tez mam konstrukcje dachowa z wiązarów i zastanawiam się nad wełną mineralną na sufit podwieszany w całym domu, 150 m2 , i tu mam pewną swoją opcję 15 cm x 15cm (łączna grubość wełny 30cm - czy tyle wystarczy przy lambdzie 0,32 badz 0,35?) na zakład i chciałbym poznać opinię Panów z Isovera i Rockwoola co o tym myślą.
    Na chwilę obecną chcę zastosować wełny o lambdzie 0,32 bądź 0,35 na pewno nie wyższej ponieważ nie mam stropu i nie chciał bym wsadzać bubla marketowego. Mam propozycję z dwóch firm URSA 0,32 (20pln) i 0,35 (16pln) i druga Schwenk Climowool 0,34 (17pln), zastanawiam się też nad Isover Super Mata lambda 0,33 ale cena około 24pln delikatnie mnie przeraża przy zakupie około 330 m2. Co do wełny Rockwool którą bardzo chwalił mi mój kolega spotkałem się z takimi zastrzeżeniami iż na takim suficie podwieszanym owa wełna skalna bedzie za cięzka i tu mam prośbe do Pana z Rockwolla co mi na ten temat może powiedzieć.

  19. #39
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek W
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Cigacice
    Kod pocztowy
    66-131
    Posty
    1.742
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool

    Domyślnie

    Cytat Napisał mariop26 Zobacz post
    witam,

    tak samo jak gall86 tez mam konstrukcje dachowa z wiązarów i zastanawiam się nad wełną mineralną na sufit podwieszany w całym domu, 150 m2 , i tu mam pewną swoją opcję 15 cm x 15cm (łączna grubość wełny 30cm - czy tyle wystarczy przy lambdzie 0,32 badz 0,35?) na zakład i chciałbym poznać opinię Panów z Isovera i Rockwoola co o tym myślą.
    Na chwilę obecną chcę zastosować wełny o lambdzie 0,32 bądź 0,35 na pewno nie wyższej ponieważ nie mam stropu i nie chciał bym wsadzać bubla marketowego. Mam propozycję z dwóch firm URSA 0,32 (20pln) i 0,35 (16pln) i druga Schwenk Climowool 0,34 (17pln), zastanawiam się też nad Isover Super Mata lambda 0,33 ale cena około 24pln delikatnie mnie przeraża przy zakupie około 330 m2. Co do wełny Rockwool którą bardzo chwalił mi mój kolega spotkałem się z takimi zastrzeżeniami iż na takim suficie podwieszanym owa wełna skalna bedzie za cięzka i tu mam prośbe do Pana z Rockwolla co mi na ten temat może powiedzieć.
    Witam jeśli chodzi o zastosowanie produktów z wełny skalnej ROCKWOOL to standardowe obciążenie pasa dolnego wiązara to około około 500 N/m2 czyliI 50 kg /m2. Jeśli zdecyduje się Pan na rozwiązanie 30 cm izolacji TOPROCK SUPER to obciążenie wiązarów będzie się przedstawiać w następujący sposób :
    wełna TOPROCK SUPER 30 cm 0,3*40 =12 kg m2
    płyta gkb podwójna to 2 x 8 kg/m2= czyli 16 kg
    sumując 12 + 16 + stelarz 2 kg = 30 kg
    Reasumując pozostaje jeszcze bardzo duży zapas.
    Tomek W.

    e-konsultant Rockwool

  20. #40

    Domyślnie

    Cześć, stoję przed podobnym dylematem co mariop26 , szukam wełny do izolacji sufitu podwieszanego, jednak nie wiem czy zdecydować się na wełnę skalną czy szklaną oraz o jakich parametrach. Poza tym zastanawiam się czy w takim wypadku folia paroizolacyjna powinna pojawić się na całej powierzchni sufitu, czy jedynie nad pomieszczeniami o większej wilgotności np. łazience, kuchni. Możecie coś doradzić?

Strona 2 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony