    Cytat Napisał Horher Zobacz post
    Rury mocowane do dolnej siatki, więc można przyjąć 20 cm od górnej płaszczyzny płyty.
    Rury grzejne przymocowane do którejkolwiek skrajnej siatki, czy to górnej czy dolnej, to proszenie się o problemy.

    Ktoś na tym forum "poległ" z tego powodu, już nie pamiętam kto ale kilka lat wstecz.
    Wszystko przez fizykę - nierównomierne rozszerzanie płyty i w rezultacie pękanie ścian. Nic wesołego.

    Zamocowanie pośrodku, to jakby trudne technicznie do wykonania...
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  2. #22
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Cytat Napisał wihajster Zobacz post

    Ktoś na tym forum "poległ" z tego powodu, już nie pamiętam kto ale kilka lat wstecz.
    Budowlany Laik

  3. #23

    Domyślnie

    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Najlepiej zlecić jednej firmie montaz PC ,podłogówki i izolacji termicznej .Bo jak będzie zimno .....
    koleżko nie rób sobie z niego jaj i dodaj uczciwe, że PC lubi podłogówkę więc ocieplenie posadzki musi być porządne zaś dachem ucieka najwięcej ciepła. Powinien firmie od podłogówki zlecić cały dom - może bez okien ale czy na pewno bez okien?
    Ostatnio edytowane przez lukasza ; 30-04-2014 o 13:17
    165m2 podłoga, 150m2 użytkowych, 425m3; piętrowa stodoła w lesie. Styro: 18cm posadzka 0,039, 18cm fundament 0,037, 22cm ściana 0,031 (80%) 17cm ściana 0,031 i deski (20%), dach 30 cm wełny 0,035 + 15cm wełny stryszek . Szyby 0,7. 30m2 okien + 5 dachowych. 46kWh/m2/rok dla +20*C. Reku Dospel Optimal 400. CO TCap 9kW 1f.

  4. #24

    Domyślnie

    Cytat Napisał niedowiarek Zobacz post
    Ja dopiero miałem stracha. Pompę robił jeden, a ogrzewanie drugi. Na dodatek ścienne.
    Ja planuję lepiej bo ścienne i podłogowe robił jedne, PC i kotłownie robi drugi a odwierty trzeci.
    W końcu instalatorów od PC jest więcej niż np: firm od wiercenia.

    I wcale najgorsze nie jest rozdzielenie DZ od PC bo jeden odpowiada do rozdzielacza a drugi za rozdzielacza. Bardziej trzeba dobrać PC i kotłownii z resztą instalacji, ale jest to do przeskoczenia jak wiesz czego chcesz i jakie dosłownie opory musisz pokonać na jakiej delcie
    165m2 podłoga, 150m2 użytkowych, 425m3; piętrowa stodoła w lesie. Styro: 18cm posadzka 0,039, 18cm fundament 0,037, 22cm ściana 0,031 (80%) 17cm ściana 0,031 i deski (20%), dach 30 cm wełny 0,035 + 15cm wełny stryszek . Szyby 0,7. 30m2 okien + 5 dachowych. 46kWh/m2/rok dla +20*C. Reku Dospel Optimal 400. CO TCap 9kW 1f.

  5. #25
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Horher

    Zarejestrowany
    Apr 2010
    Skąd
    Wałbrzych
    Posty
    872

    Domyślnie

    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Rury grzejne przymocowane do którejkolwiek skrajnej siatki, czy to górnej czy dolnej, to proszenie się o problemy.

    Ktoś na tym forum "poległ" z tego powodu, już nie pamiętam kto ale kilka lat wstecz.
    Wszystko przez fizykę - nierównomierne rozszerzanie płyty i w rezultacie pękanie ścian. Nic wesołego.

    Zamocowanie pośrodku, to jakby trudne technicznie do wykonania...
    Problemy u Budowlanego Laika to jedyne problemy o których słyszałem, a mocowanie rur do dolnej siatki jest powszechne. Gdyby był to faktycznie problem, popękanych domów było by więcej, więc obstawiam, że w tamtym przypadku musiał być inny powód, lub - co bardziej prawdopodobne - wystąpiła kumulacja powodów.
    Swoją drogą ciekawe co dalej dzieje się z jego domem...
    Projekt - Zmodyfikowany Z-10 - parterówka 140 m2; Ogrzewana płyta fundamentowa - 25 cm styrodur Basf +25 cm żelbet; Ściany - silikaty 24cm + styropian 0,031 30 cm; Strop - Teriva + 40 cm styropianu 0,031; Okna - Vetrex V90+, szyby 0,5 montaż MOWO; Wentylacja - AirPack 400V, kanały PE Flex; Zapotrzebowanie na ciepło - 18,5 kWh/m2/rok. Ogrzewanie - rurki w płycie fundamentowej + Kospel 6 kW; Automatyka - PLC Wago 750-880

    Tutaj leci kabarecik

    Dziennik budowy

Strona 2 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony