Witam.
Posiadam pompe ciepla ULRICH HITPump WASSER 3.5kW, zbiornik CWU 300l Galmet dwie wezownice, pompka IBO tyope ohi 25-40/180 ip44 tf110 3stopien 72W.
Uklad wypelniony glikolem.
Problem jes taki ze wczesniej chodzilo to dobrze. Teraz po wybudzeniu ze zimy, zalacza sie pompka, potem sprezarka pompy i po 30sek wylacza sie i blad H2. I tak w kolko. Reset nic nie pomaga. Ustawienia nie byly zmieniane. Zawory wszelakie tak jak ma byc.
Po poprzedniej zimie nie bylo zadnych problemow z dzialaniem.
Glikol byl dobijany bo bylo 0.9 i teraz 1.5. Chodzila jeden dzien dobrze. A rano znowu blad H2 i teraz jest tak caly czas.
Co to moze byc. Czy uklad jest zapowietrzony czy co. Bo nic o tym nie wiemy gdzie czy w ogole takie cos jest. Wymiana glikoluczy co?
Pompa jest dwa lata.
H2 - Wysokie cisnienie czynnika roboczego, przeciazenie kompresora.
Kiedy cisnienie czynnika roboczego jest za wysokie albo sprezarka jest przeciazona, sprezarka zatrzyma sie. Kiedy blad zniknie system wroci automatycznie do normalnej pracy. Po trzech nieudanych probach zalaczenia sie, nalezy usunac przyczyne usterki i recznie zrestartowac urzadzenie.