    Domyślnie Ile glikolu do instalacjii

    Witam

    Mam pytanie ile mniej więcej wlezie glikolu mam 3 panele Watt 2020s odległość od wymiennika jakieś 22m

    Pytam bo dostałem w komplecie 20l i na dodatek nie ma nalepki na kanisterku a podobno mieszać nie wolno a do sprzedawcy mam 100 km

  2. #2
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar xmsg
    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    686

    Domyślnie

    Cytat Napisał tomaszzakopane Zobacz post
    Witam

    Mam pytanie ile mniej więcej wlezie glikolu mam 3 panele Watt 2020s odległość od wymiennika jakieś 22m

    Pytam bo dostałem w komplecie 20l i na dodatek nie ma nalepki na kanisterku a podobno mieszać nie wolno a do sprzedawcy mam 100 km
    Dla rurociągu o średnicy wew. 15mm glikolu potrzeba ok. 12 litrów plus trochę na zapas do odpowietrzania.
    (w obliczeniach uwzględniono pojemność kolektorów w ilości 1,2 litra na sztukę)
    (w obliczeniach nie uwzględniono pojemności wężownicy zbiornika CWU)

    Pozdrawiam
    GREGOR

  3. #3
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    tomaszzakopane

    Zarejestrowany
    Feb 2014
    Skąd
    Zakopane
    Kod pocztowy
    34-500
    Posty
    115

    Domyślnie

    Ups.
    Ostatnio edytowane przez tomaszzakopane ; 20-05-2014 o 15:47

  4. #4
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    tomaszzakopane

    Zarejestrowany
    Feb 2014
    Skąd
    Zakopane
    Kod pocztowy
    34-500
    Posty
    115

    Domyślnie

    Cytat Napisał xmsg Zobacz post
    Dla rurociągu o średnicy wew. 15mm glikolu potrzeba ok. 12 litrów plus trochę na zapas do odpowietrzania.
    (w obliczeniach uwzględniono pojemność kolektorów w ilości 1,2 litra
    Pozdrawiam
    GREGOR
    mam rozumieć ze do mojej długości węża .?
    Zapomniałem napisać ze rura to 16 mm stał nierdzewna
    czyli może zabraknąć kilku litrów

  5. #5

    Domyślnie

    Wg mnie to na bank zabraknie ci kilku a może nawet kilkunastu litrów.

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar RAPczyn
    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    03-188
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    2.171

    Domyślnie

    Grupa pompowa ma pojemności ~0,5l
    Rura DN16 ~0,53l/mb
    Wężownica w zbiornika średnio między 5 a 10l
    To tego jeszcze w zależności od wysokości instalacji kilkanaście % objętości naczynia przeponowego również stanowi płyn.
    Maszyna do płukania i odpowietrzania również może potrzebować 10l.
    "Słońce nie wystawia rachunków"

  7. #7
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    tomaszzakopane

    Zarejestrowany
    Feb 2014
    Skąd
    Zakopane
    Kod pocztowy
    34-500
    Posty
    115

    Domyślnie

    Cytat Napisał RAPczyn Zobacz post
    Grupa pompowa ma pojemności ~0,5l
    Rura DN16 ~0,53l/mb
    Wężownica w zbiornika średnio między 5 a 10l
    To tego jeszcze w zależności od wysokości instalacji kilkanaście % objętości naczynia przeponowego również stanowi płyn.
    Maszyna do płukania i odpowietrzania również może potrzebować 10l.
    Takiej konkretnej odpowiedzi szukałem
    czyli 10 litrów zabraknie jak nic !

    W razie kiedy dokupię 10 i dalej zabraknie litra czy dwa to mogę dolać wody?

  8. #8

    Domyślnie

    Teoretycznie tak, praktycznie lepiej nie.
    Albo inaczej - teoretycznie nie, praktycznie tak.
    Twój wybór.

  9. #9

    Domyślnie

    U mnie przy podobnej instalacji do twojej starczyło 30L. W firmie mamy jeszcze większą i też dało radę na 30L. Dyche dokup i będzie dobrze.

  10. #10
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar xmsg
    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    686

    Domyślnie

    Cytat Napisał RAPczyn Zobacz post
    Rura DN16 ~0,53l/mb.
    Doprecyzowując. Taką pojemność ma metr instalacji, czyli 2 rurki DN16.

    Pozdrawiam
    GREGOR

  11. #11
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    tomaszzakopane

    Zarejestrowany
    Feb 2014
    Skąd
    Zakopane
    Kod pocztowy
    34-500
    Posty
    115

    Domyślnie

    Cytat Napisał xmsg Zobacz post
    Doprecyzowując. Taką pojemność ma metr instalacji, czyli 2 rurki DN16.

    Pozdrawiam
    GREGOR
    No to teraz zmienia postać rzeczy