    Witam


    Posiadam dom o powierzchni około 150m2, poprzedni właściciel miał pompę gruntową i ogrzewał tylko parter tj.około 75m2 lecz gdy sie wyprowadzał zdemontował pompę. Wymiennik jest pionowy o długości 2x75m chciałbym teraz podpiąć pompę na cały dom. Proszę o poradę jaką moc pompy wybrać i czy ten wymiennik gruntowy będzie ok. Dom poniemiecki 150m2, docieplony styropian 15cm, poddasze wełna 20cm, cała stolarka nowa, parter podłogówka, poddasze podłogówka i 4 grzejniki. Rozmawiałem z jednym wykonawcą i poleca pompę 11kW, tylko pytanie czy ten wymiennik gruntowy jest w stanie pociągnąć taką moc?


    Proszę o pomoc i pozdrawiam
    Steler

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Jeli to 11kW bedzie dobrane "na styk", to ten wymiennik moze byc za maly. Obciazenie 55W/mb przy pracy 1800h w seonie chyba go moze przerosnac.
    Druga sprawa jest, czy faktycznie ta pompa 11kW nie bedzie lekko przewymiarowana. Jesli wykone sa dpocieplenia jak opisales i nie ma jakis tragicznych mostkow cieplnych, to powinno to byc blizej 8-9kW.
    Majac juz gotowy wymiennik pionowy zostje IMHO zainstalowac cos kolo 11kW, grzac sie w tanim pradzie, a jak zobaczysz, ze DZ naprawde leci na ryj np. w lutym, to uruchomic wspomaganie grzalka (musisz ja w pompie miec).
    Nie napisales tez co jest ogrzewane tymi grzejnikami.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  3. #3

    Domyślnie

    u mnie do podobnej wilekosci doku jest pompa 7,7 i dolne zrodlo 2x80. Do 11kWh 2x75m bedzie raczej za malo
    Dom o powierzchni użytkowej 160 m2 plus nieogrzewana piwnica 40 m2. Pompa ciepła 7,7 Viessmann Vitocal 222-G.Uruchomiona 2010r. Wbudowany zbiornik na CWU 170 ltr. 100 % podłogówka. DZ pionowe 2x80 mb. Ściany suporeks 24 cm + styro 20 cm grafitowy swisspor 0,031. Poddasze 30cm wełny. Okna 3-szybowe 6 - komorowe, U szyby 07, okna pewnie koło 1. Wentylacja mechaniczna z reku Vitovent 300 - 300m3/h z automatycznym baypasem. Oczyszczalnia Eko-Bio 2500. Odkurzacz centralny Beam SC 335 Platinium

  4. #4

    Domyślnie

    mam wrażenie, że jednak 11kW to będzie trochę za dużo. spokojnie powinieneś zamknąć się w 8kW przy dobre izolacji domu. sporo zależy rzecz jasna od samej pompy, to o czym mówie tyczy się marki vikersonn

  5. #5
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    W ilu jeszcze watkach bedziesz nachalnie reklamowal pompe wikcostam?
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  6. #6

    Domyślnie

    Ciekawe, że wszędzie tam gdzie projektowana jest pompa 11kW wystarczy Vikresoon 8kW. Chyba dla kogoś kW jednego producenta jest słabszy od kW z Vikersoona...

  7. #7
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar JacekBB
    Zarejestrowany
    Aug 2013
    Skąd
    Bielsko-Biała
    Kod pocztowy
    43-300
    Posty
    143

    Domyślnie

    Na początek policz ozc. Do mocy 11-12 kW takie odwierty jakie masz to za mało.
    Reklamy są niezgodne z regulaminem forum.

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Cytat Napisał JacekBB Zobacz post
    Na początek policz ozc. Do mocy 11-12 kW takie odwierty jakie masz to za mało.
    Może tak, a może nie. Trzeba znać szczytowe zapotrzebowanie na ciepło.

  9. #9
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar JacekBB
    Zarejestrowany
    Aug 2013
    Skąd
    Bielsko-Biała
    Kod pocztowy
    43-300
    Posty
    143

    Domyślnie

    Zgadza się, tak jak napisałem, to początek drogi.
    Reklamy są niezgodne z regulaminem forum.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony