Grupa mieszająca do ogrzewania podłogowego
Witam, mam problem z ogrzewaniem podłogowym, a mianowicie nie grzeje, lub słabo miejscami. Mam zamontowaną grupę mieszająca do ogrzewania podłogowego ferro i rozdzielacz 6 obwodowy, obwody do 100m. Zasilenie podłogówki idzie prosto z pieca co. Według mnie podczas pracy pieca woda jest tak gorąca, że mieszacz cały czas miesza i puszcza tylko co jakiś czas trochę wody ochłodzonej do wymaganej temp. W takim tempie to przez tydzień się podłoga nie nagrzeje. W czym może tkwić problem, czy woda prosto z pieca jest za gorąca i trzeba podłączyć z powrotki... ale jaki jest sens tej grupy mieszającej, którą tak pięknie opisują. Proszę o radę.
-
-
ELITA FORUM (min. 1000)
nie da się ustawic wyższej temp. podłogi?
pompa chodzi?
jaka srednica gwintu tego mieszacza?
-
-
DOMOWNIK FORUM (min. 500)
- jaki piec/kocioł oraz jaka temperaturę daje na wyjściu?
- ile pokazuje termometr nad pompą?
- jakie wartości wskazują rotametry?
- instalacja nowa?
- czy była odpowietrzona?
- możesz zrobić fotkę mieszacza w czasie pracy?
Pozdrawiam
GREGOR
-
WITAJ, czytaj i pytaj... :)
Mamy kocioł żeliwny Camino 12 kW, nie jestem w stanie powiedzieć jaka jest temp na wyjściu, ale bardzo wysoka ok 70 oC. Instalacja jest nowa, wszystko było montowane przez teścia, ostatnio uruchamialiśmy ją w czerwcu, więc nie pamiętam temp. nad pompą i wskazań rotametrów. Pompa jest ustawiona na ciągłą pracę. Instalacje odpowietrzaliśmy. Później podeśle fotkę.
-
DOMOWNIK FORUM (min. 500)
Masz podłogówkę w całym budynku czy może są jeszcze jakieś grzejniki?
Czy grzejesz już budynek i masz problem czy odnosisz się do uruchomienia czerwcowego?
Pozdrawiam
GREGOR
-
WITAJ, czytaj i pytaj... :)
Odnoszę się do ogrzewania wczesniejszego, bo nie widzę teraz sensu, szukam przyczyn problemu. Ogrzewanie podłogowe mamy w łazienkach salonie, kuchni i korytarzu, w pokojach są grzejniki i jest to osobny obieg, tam jest wszystko w porządku.
-
DOMOWNIK FORUM (min. 500)
Podstawowa sprawa to przypływy w pętlach.
Do sprawdzenia na rotametrach.
Obliczeń pewnie nie miałeś, więc coś przyjmij, np 1,5 l/min.
jak są przepływy, to znaczy, że obieg działa.
Druga sprawa to temperatura nad pompą, masz tam termometr.
Temperaturę ustawiasz pokrętłem zawory 4D w zakresie 30-60C.
Jeśli zmiana ustawienia zaworu zmienia temperaturę na termometrze i stabilizuje ją, to termostat masz sprawny.
Wyreguluj temperaturę np. na 40C i tyle.
Nie oczekuj, że podłoga będzie gorąca.
Innym problemem jest zapotrzebowanie pomieszczeń podłogówki na ciepło oraz regulacja/stabilizacja temperatury w budynku.
Jak będziesz chciał na ten temat pogadać to pisz.
Pozdrawiam
GREGOR
-
WITAJ, czytaj i pytaj... :)
Wielkie dzięki za wskazówki, będziemy próbować. Jeszcze się odezwę.
pozdrawiam
Tagi dla tego tematu
Uprawnienia
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
-
- BB Code jest aktywny(e)
- Emotikony są aktywny(e)
- [IMG] kod jest aktywny(e)
- [VIDEO] code is aktywny(e)
- HTML kod jest wyłączony
Zasady na forum