    Domyślnie Grupa mieszająca do ogrzewania podłogowego

    Witam, mam problem z ogrzewaniem podłogowym, a mianowicie nie grzeje, lub słabo miejscami. Mam zamontowaną grupę mieszająca do ogrzewania podłogowego ferro i rozdzielacz 6 obwodowy, obwody do 100m. Zasilenie podłogówki idzie prosto z pieca co. Według mnie podczas pracy pieca woda jest tak gorąca, że mieszacz cały czas miesza i puszcza tylko co jakiś czas trochę wody ochłodzonej do wymaganej temp. W takim tempie to przez tydzień się podłoga nie nagrzeje. W czym może tkwić problem, czy woda prosto z pieca jest za gorąca i trzeba podłączyć z powrotki... ale jaki jest sens tej grupy mieszającej, którą tak pięknie opisują. Proszę o radę.

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000)
    BrodowskiG

    Zarejestrowany
    Nov 2011
    Skąd
    Poznań
    Dzielnica
    Wilda
    Posty
    2.350

    Domyślnie

    nie da się ustawic wyższej temp. podłogi?
    pompa chodzi?
    jaka srednica gwintu tego mieszacza?

  3. #3
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar xmsg
    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    686

    Domyślnie

    - jaki piec/kocioł oraz jaka temperaturę daje na wyjściu?
    - ile pokazuje termometr nad pompą?
    - jakie wartości wskazują rotametry?
    - instalacja nowa?
    - czy była odpowietrzona?
    - możesz zrobić fotkę mieszacza w czasie pracy?

    Pozdrawiam
    GREGOR

  4. #4

    Domyślnie

    Mamy kocioł żeliwny Camino 12 kW, nie jestem w stanie powiedzieć jaka jest temp na wyjściu, ale bardzo wysoka ok 70 oC. Instalacja jest nowa, wszystko było montowane przez teścia, ostatnio uruchamialiśmy ją w czerwcu, więc nie pamiętam temp. nad pompą i wskazań rotametrów. Pompa jest ustawiona na ciągłą pracę. Instalacje odpowietrzaliśmy. Później podeśle fotkę.

  5. #5
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar xmsg
    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    686

    Domyślnie

    Masz podłogówkę w całym budynku czy może są jeszcze jakieś grzejniki?

    Czy grzejesz już budynek i masz problem czy odnosisz się do uruchomienia czerwcowego?

    Pozdrawiam
    GREGOR

  6. #6

    Domyślnie

    Odnoszę się do ogrzewania wczesniejszego, bo nie widzę teraz sensu, szukam przyczyn problemu. Ogrzewanie podłogowe mamy w łazienkach salonie, kuchni i korytarzu, w pokojach są grzejniki i jest to osobny obieg, tam jest wszystko w porządku.

  7. #7
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar xmsg
    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    686

    Domyślnie

    Podstawowa sprawa to przypływy w pętlach.
    Do sprawdzenia na rotametrach.
    Obliczeń pewnie nie miałeś, więc coś przyjmij, np 1,5 l/min.
    jak są przepływy, to znaczy, że obieg działa.

    Druga sprawa to temperatura nad pompą, masz tam termometr.
    Temperaturę ustawiasz pokrętłem zawory 4D w zakresie 30-60C.
    Jeśli zmiana ustawienia zaworu zmienia temperaturę na termometrze i stabilizuje ją, to termostat masz sprawny.

    Wyreguluj temperaturę np. na 40C i tyle.

    Nie oczekuj, że podłoga będzie gorąca.

    Innym problemem jest zapotrzebowanie pomieszczeń podłogówki na ciepło oraz regulacja/stabilizacja temperatury w budynku.
    Jak będziesz chciał na ten temat pogadać to pisz.

    Pozdrawiam
    GREGOR

  8. #8

    Domyślnie

    Wielkie dzięki za wskazówki, będziemy próbować. Jeszcze się odezwę.

    pozdrawiam