    Domyślnie Dlaczego pompa ciepla się wyłącza?

    Dobry wieczór!
    Dom zaopatrzony w polską pompę ciepła Galmet z odwiertami. Pompa działa około roku. Mam problem. Pompa ciepła się wyłącza. Zauważyłem to przez przypadek, będąc w kotłowni. Wyświetlacz gaśnie na kilkanaście sekund a potem się włącza. Nie wpływa to na warunki w domu. Zeszłej zimy temperatura była stabilna (chociaż nikt jeszcze nie mieszkał w domu, więc temp. oceniana była raz na 2-3 dni). Obecnie przy temp. ok. 10 st. na zewnątrz w domu temperatura stabilna 23st. (pompa ciepła tak ustawiona, że już grzeje). Ciepła woda jest grzana bez problemu. Serwisant posprawdzał pompę i nic nie znalazł. Jak przyjechał drugim razem to stało się to przy nim, więc znów posprawdzał i nic. Ale jak sam stwierdził "dla świętego spokoju" wymienił sterownik. I znów się dzieje to samo. Trudno mi określić jak często. Jestem w kotłowni średnio raz dziennie. Okres między zaobserwowanymi wyłączeniami wyniósł około 1,5-2 miesięcy. telefonicznie serwisant poradził mi, żebym sprawdził sieć elektryczną. Co to może być? Jakieś pomysły?

  2. #2

    Domyślnie

    Jaki masz sterownik w tej pc ? R420 ?
    Dom LMP61L 2+2 osoby,pow.130 m2. Pompa ciepła gruntowa z bezp. parowaniem 8KW+DZ płaskie. CWU 400L. Mieszkam od 6.2013
    Za rok 09.2017..08.2018 koszt CO+CWU 780 zł (2542 kWh, 1291 h)
    Za rok 09.2018..08.2019 koszt CO+CWU 893 zł (2941 kWh, 1577 h)
    Za rok 09.2019..08.2020 koszt CO+CWU 828 zł (2897 kWh, 1545 h)
    Za rok 09.2020..08.2021 koszt CO+CWU mam foto (3321 kWh, 1756 h)
    Średni COP 3,9. PV 9.5KW
    Dwie klimatyzacje: kanałowa + split na lato. PC 5KW AHU w warsztacie + basen.

  3. #3

    Domyślnie

    Tak. R420.

  4. #4

    Domyślnie

    Mam ten sam sterownik. Nie mam takich objawów. Raczej stawiam też na instalację elektryczną.
    Dom LMP61L 2+2 osoby,pow.130 m2. Pompa ciepła gruntowa z bezp. parowaniem 8KW+DZ płaskie. CWU 400L. Mieszkam od 6.2013
    Za rok 09.2017..08.2018 koszt CO+CWU 780 zł (2542 kWh, 1291 h)
    Za rok 09.2018..08.2019 koszt CO+CWU 893 zł (2941 kWh, 1577 h)
    Za rok 09.2019..08.2020 koszt CO+CWU 828 zł (2897 kWh, 1545 h)
    Za rok 09.2020..08.2021 koszt CO+CWU mam foto (3321 kWh, 1756 h)
    Średni COP 3,9. PV 9.5KW
    Dwie klimatyzacje: kanałowa + split na lato. PC 5KW AHU w warsztacie + basen.

  5. #5

    Domyślnie

    Gdzie szukać ? Instalacja elektr. w domu? Czy raczej wina zakładu energetycznego? Jak to sprawdzić?

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Podłączyć rejestrator jak najbliżej pompy ciepła, na dobę albo kilka dni. Domyślam się że nie masz takiego sprzętu to pozostaje posprawdzanie po kolei wszystkich łączeń (począwszy od PC idąc w stronę rozdzielnicy. Masz gniazdo do pompy czy bezpośrednio przewód podłączony? Pozostają jeszcze zaciski wyłącznika nadprądowego w rozdzielnicy. Albo jeszcze przed nim "różnicówka".
    Zakładam że serwisant rzetelnie sprawdził połączenia w samej pompie.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  7. #7

    Domyślnie

    Serwisant twierdzi, że wszystko w pompie sprawne. Przewód z pompy idzie do wyłącznika (mogę nim odciąć pompie prąd). Nad wyłącznikiem jest taka puszka z 3 diodami - wg elektryka każda dioda to faza. Wszystkie się świecą.

  8. #8

    Domyślnie

    Czy ta pc jest 3 fazowa ?
    Dom LMP61L 2+2 osoby,pow.130 m2. Pompa ciepła gruntowa z bezp. parowaniem 8KW+DZ płaskie. CWU 400L. Mieszkam od 6.2013
    Za rok 09.2017..08.2018 koszt CO+CWU 780 zł (2542 kWh, 1291 h)
    Za rok 09.2018..08.2019 koszt CO+CWU 893 zł (2941 kWh, 1577 h)
    Za rok 09.2019..08.2020 koszt CO+CWU 828 zł (2897 kWh, 1545 h)
    Za rok 09.2020..08.2021 koszt CO+CWU mam foto (3321 kWh, 1756 h)
    Średni COP 3,9. PV 9.5KW
    Dwie klimatyzacje: kanałowa + split na lato. PC 5KW AHU w warsztacie + basen.

  9. #9

    Domyślnie

    Tak. Pompa jest na tzw. "siłę".

  10. #10

    Domyślnie

    Sterownik R420 jest podpięty pod 1 fazę. Może od czasu do czasu ta faza w domu jest na max obciążona i sterownik traci na chwilkę zasilanie. Może zmień na inną fazę.
    Dom LMP61L 2+2 osoby,pow.130 m2. Pompa ciepła gruntowa z bezp. parowaniem 8KW+DZ płaskie. CWU 400L. Mieszkam od 6.2013
    Za rok 09.2017..08.2018 koszt CO+CWU 780 zł (2542 kWh, 1291 h)
    Za rok 09.2018..08.2019 koszt CO+CWU 893 zł (2941 kWh, 1577 h)
    Za rok 09.2019..08.2020 koszt CO+CWU 828 zł (2897 kWh, 1545 h)
    Za rok 09.2020..08.2021 koszt CO+CWU mam foto (3321 kWh, 1756 h)
    Średni COP 3,9. PV 9.5KW
    Dwie klimatyzacje: kanałowa + split na lato. PC 5KW AHU w warsztacie + basen.

  11. #11
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Cytat Napisał ferrit Zobacz post
    Sterownik R420 jest podpięty pod 1 fazę. Może od czasu do czasu ta faza w domu jest na max obciążona i sterownik traci na chwilkę zasilanie. Może zmień na inną fazę.
    Zmienić nie zaszkodzi na pewno.
    Ale wątpię, żeby od zbyt dużego obciążenia jednej fazy sterownik tracił zdolność pracy. W tym sterowniku jest "obyczajny" zasilacz według starej dobrej szkoły - trafo, mostek, kondensator. On przetrwa nie kilkadziesiąt a kilkaset (co najmniej) milisekund totalnego zera wartości skutecznej napięcia. Chyba że chłopaki coś totalnie z.y.ebali w projekcie?...
    Niedawno testowałem swój sterownik na takie przypadłości. Stawiałbym na zewnętrzne problemy (poza pompą), zwłaszcza że "dla spokoju" (moim zdaniem mało świętego) był wymieniony sterownik jak pisze wcześniej autor i dalej to samo.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  12. #12

    Domyślnie

    Jak zmienić fazę? Z tego co wiem, to jak się odpowiednio faz nie podłączy to pompa w ogóle się nie włączy.
    Jak szukać błędu w instalacji w domu? Ludzie z zakładu energetycznego zaproponowali mi rejestrator.

  13. #13

    Domyślnie

    ezg2014
    Jeśli już sprawdziłeś dostępne Ci punkty połączeń, o których wspomniał wihajster (pamiętając również o przewodach zerowych), to proponuję wykonać pomiar napięć fazowych (pomiędzy fazą i zerem) na listwie zasilającej w PC:
    - przy sprężarce wyłączonej
    - podczas pracy sprężarki
    Zapisz wyniki pomiarów. Powtarzaj pomiary co jakiś czas.
    Dla pewności, można również podczas pracy PC załączać kolejno inne odbiorniki dużej mocy w domu, aby sprawdzić ich ewentualny wpływ na napięcia w PC. Ostrożnie z mocą całkowitą, aby nie doszło do zadziałania zabezpieczeń nadprądowych w budynku.
    Jeśli w instalacji nie ma luźnych połączeń, to i napięcia będą prawidłowe.

    Z propozycji ZE radzę skorzystać. Uzyskasz informację, czy sieć nie jest żródłem jakichś "napięciowych niespodzianek".

    Jeśli okaże się jednak, że napięcia są stabilne i w normie, to chyba pozostaje czekać do następnego zgaśnięcia ekranu i wtedy jak najszybciej zmierzyć napięcia na listwie w PC.
    Jeśli znajdziesz żródło zakłóceń to napisz. Może przydać się innym.

  14. #14

    Domyślnie

    Zaproś pomiarowca, jeżeli nie wyjdą żadne błędy na instalacji elektrycznej, podłącz rejestrator.