Brawo simluc
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrochę odświeżę temat.
Nadal deliberuje sam ze sobą na temat grunt czy powietrze.
staram się zbierać i katalogować informacje.
Dziękuje za opinie przekazane na forum, mejlowo jak i telefonicznie.
Powoli skłaniam się do panasonica t cap 9 kw o wszystko mówiącym nr. KIT-WXC09F3E5
Mnóstwo ofert i zapytań rozesłałem i nadal rozsyłam.
Jedna z ofert mnie zainteresowała i bardzo bym prosił o jej zweryfikowanie.
OFERTA POMPA CIEPŁA - PANASONIC AQUAREA Seria T-CAP 9kW (w -15'C/35'C daje
9kW!!!, COP = 4,84!!! przy temperaturze zewnętrznej +7'C i temperaturze wody
grzewczej +35"C) pompa 1-fazowa
Kompletna kotłownia ("od A do Z"), a w szczególności:
- pompa ciepła w wersji ogrzewanie&chłodzenie 1 -fazowa PANASONIC AQUAREA
serii SXC T-CAP 9kW (zestaw KIT-WXC09F3E5: jednostka zewnętrzna WH-UX09FE5
i hydrobox WH-SXC09F3E5),
- zasobnik c.w.u. dedykowany do pompy ciepła GALMET 300l MAXI Typ SGW(S)
- przewodowy termostat pokojowy z ekranem LCD PANASONIC PAW-A2W-RTWIRED lub
sterownik pokojowy EUROSTER 2026 (opcja sterowniki bezprzewodowe)
- grzałka tacy odciekowej do jednostki zewnętrznej
- zawór 3-drogowy V4440 1" HONEYWELL
- inne potrzebne materiały do wykonania kompletnej kotłowni PC + Zasobnik
c.w.u.
Koszt całkowity: 25.300 - 26.300 zł brutto (w tym VAT 8%)
Proponowana pompa oraz akumulacyjność podłogówki pozwoli w ogromnym stopniu
obniżyć koszty ogrzewania - pozwala pracować w tańszej taryfie
- średnioroczny COP na poziomie 2,5 (z wyliczeń klientów wynika, że
kształtuje się na poziomie ok. 2,8!!!, w minionym sezonie, nawet ponad 3 ale
tamta zima "to nie zima"
- praca w taniej taryfie i droższej taryfie: 80% i 20% (u wielu klientów
"wychodzi" 90% i 10% ale ja przyjąłem mniej korzystnie, bo np. ciepła
podłoga wieczorem, w czasie kąpieli, prysznica, gdy dzieci biegają po
podłodze "bezcenna" - nie jest się przecież zakładnikiem taryf)
Dziękuje za pomoc.
Ostatnio edytowane przez mmaarcin ; 02-12-2014 o 14:04
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo dobra oferta
A COP raczej zaniżony Zeszła zima to koło 4, a normalna pewnie 3,5 - tak podają Ci co maja instalację opomiarowaną.
Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)