    Domyślnie Bojler warstwowy 300L podłączenie

    Witam,
    Mam watpliwości co do prawidłowości podłączenia wymiennika CWU przez mojego instalatora. Wymiennik 300L Elektromer WGJ-S z wężownicą. Ciepło daje gruntowa pompa ciepla 17kw.

    Bojler ten został podłączony jako wymiennik warstwowy. Zimna woda z bojlera wychodzi dołem i jest pchana przez pompkę obiegową na płytowy wymiennik ciepla, z którego dalej od góry jest wtłaczana do bojlera. Wężownicą jest aktualnie nie podłączona.

    Powstaje kilka problemów gdyż różnica temperatur na wymienniku jest ok. 15 stopni, przez co mam problemy z osiągnięciem prawidłowej temperatury w bojlerze.

    Pytania.
    1) Czy ten zbiornik może być podłączony jako wymiennik warstwowy?
    2) czy ewentualnie można wykorzystać zainstalowaną wężownicę i cieplaą wodą z pompy ciepla która idzie na wymiennik zasilić równocześnie wężownice, przez co teoretycznie będę grzał bojler w dwóch systemach, wężownicą i warstwowo?

    Z góry dziękuje za opinie.

  2. #2
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Ale beznadziejne rozwiązanie wg mnie i ta moc grzewcza pompy jest pozwalająca
    Nie wiem co to za pompa ale jak nie jakiś cudak to powinna mieć w sobie pompke obiegowa która obsłuży c.o i cwu przez zawór trojdrozny a sterownik na pompie powinien tym sterować.
    Cwu powinna być podłączona bezpośrednio do wezownicy w zasobniku bez bezsensownego wymiennika.