    Domyślnie Jak najlepiej sterować ogrzewaniem podłogowym?

    Ogrzewanie podłogowe w całym domu. Obecnie pompa ciepła z histerezą. Amplituda (obniżenie) fabrycznie 5 stopni. Jak najlepiej sterować ogrzewaniem podłogowym? Najlepiej czyli ekonomicznie i tak by uzyskać pożądaną temperaturę. Wiadomo, że jak podniosę temp. na pompie dla poszczególnych punktów histerezy to temperatura w domu w zrośnie. Czy taki sam efekt będzie gdy obniżę amplitudę (obniżenie)? Co jest lepsze?

  2. #2

    Domyślnie

    czytam....czytam i nie moge ogarnąć....
    Dom o powierzchni użytkowej 160 m2 plus nieogrzewana piwnica 40 m2. Pompa ciepła 7,7 Viessmann Vitocal 222-G.Uruchomiona 2010r. Wbudowany zbiornik na CWU 170 ltr. 100 % podłogówka. DZ pionowe 2x80 mb. Ściany suporeks 24 cm + styro 20 cm grafitowy swisspor 0,031. Poddasze 30cm wełny. Okna 3-szybowe 6 - komorowe, U szyby 07, okna pewnie koło 1. Wentylacja mechaniczna z reku Vitovent 300 - 300m3/h z automatycznym baypasem. Oczyszczalnia Eko-Bio 2500. Odkurzacz centralny Beam SC 335 Platinium

  3. #3
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rwojtek

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-509
    Posty
    1.403

    Domyślnie

    photos, czy Ty nie jesteś stamtąd skąd wywodzi się Łomżing?
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał rwojtek Zobacz post
    photos, czy Ty nie jesteś stamtąd skąd wywodzi się Łomżing?
    no z okolic a skąd wiesz?
    Dom o powierzchni użytkowej 160 m2 plus nieogrzewana piwnica 40 m2. Pompa ciepła 7,7 Viessmann Vitocal 222-G.Uruchomiona 2010r. Wbudowany zbiornik na CWU 170 ltr. 100 % podłogówka. DZ pionowe 2x80 mb. Ściany suporeks 24 cm + styro 20 cm grafitowy swisspor 0,031. Poddasze 30cm wełny. Okna 3-szybowe 6 - komorowe, U szyby 07, okna pewnie koło 1. Wentylacja mechaniczna z reku Vitovent 300 - 300m3/h z automatycznym baypasem. Oczyszczalnia Eko-Bio 2500. Odkurzacz centralny Beam SC 335 Platinium

  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rwojtek

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-509
    Posty
    1.403

    Domyślnie

    Pisałeś kiedyś o tym Ja jestem z samego śledziowa.
    Mógłbyś mi napisać troche na PW o swojej oczyszczalni? W połowie przyszłego roku będę musiał coś zainstalować, a dobrze posłuchać kogoś kto ma coś ciekawego u siebie.
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał ezg2014 Zobacz post
    Ogrzewanie podłogowe w całym domu. Obecnie pompa ciepła z histerezą. Amplituda (obniżenie) fabrycznie 5 stopni. Jak najlepiej sterować ogrzewaniem podłogowym? Najlepiej czyli ekonomicznie i tak by uzyskać pożądaną temperaturę. Wiadomo, że jak podniosę temp. na pompie dla poszczególnych punktów histerezy to temperatura w domu w zrośnie. Czy taki sam efekt będzie gdy obniżę amplitudę (obniżenie)? Co jest lepsze?
    Chyba (nieswiadomie) zamotales sie uzywajac terminow, kotrych znaczenia do konca chyba nie znasz.

    Napisz to mprosciej, bo stwierdzenie "punkty histerezy" nie znaczy w praktyce nic. Moze chodzilo Ci o punkty krzywej grzewczej?
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  7. #7
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rwojtek

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-509
    Posty
    1.403

    Domyślnie

    To może ja pociągnę temat dalej
    Powiedzcie jak krowie na rowie. Mam ustawione u siebie temperatury droga/tania 16/18. pompa pracuje przez ostatni tydzien tak około 3-3,5 godziny na dobę w jednym cyklu w nocy. Mam ustawioną krzywą grzewczą nr 2 i pracuję na czujniku temp. wewnętrznej. Czy jeśli zwiększę krzywą grzewczą na np. nr 4 to zwiększy mi się temp. w domu? Czy po prostu czujnik wcześniej zdąży wyłączyć pompę?
    Chodzi mi o to jak wydłużyć cykl pracy pompy, aby więcej naładować posadzkę.
    Przy obecnych u mnie temperaturach zewnętrznych i docelowo temp. wewn. 22C pompa powinna chodzić tak z 7,5-8,5 godziny na dobę. Od końca pracy pompy (1-2 w nocy) do godziny 22 (19-20 godzin) temperatura spada o niecały 1C. Rury w podłogówce mam chyba wystarczająco:1050mb, wszędzie co 15cm, łazienki i wiatrołap co 10cm.
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał rwojtek Zobacz post
    To może ja pociągnę temat dalej
    Powiedzcie jak krowie na rowie. Mam ustawione u siebie temperatury droga/tania 16/18. pompa pracuje przez ostatni tydzien tak około 3-3,5 godziny na dobę w jednym cyklu w nocy. Mam ustawioną krzywą grzewczą nr 2 i pracuję na czujniku temp. wewnętrznej. Czy jeśli zwiększę krzywą grzewczą na np. nr 4 to zwiększy mi się temp. w domu? Czy po prostu czujnik wcześniej zdąży wyłączyć pompę?
    Chodzi mi o to jak wydłużyć cykl pracy pompy, aby więcej naładować posadzkę.
    Przy obecnych u mnie temperaturach zewnętrznych i docelowo temp. wewn. 22C pompa powinna chodzić tak z 7,5-8,5 godziny na dobę. Od końca pracy pompy (1-2 w nocy) do godziny 22 (19-20 godzin) temperatura spada o niecały 1C. Rury w podłogówce mam chyba wystarczająco:1050mb, wszędzie co 15cm, łazienki i wiatrołap co 10cm.
    jak osiąga zadaną temp. i się wyłącza to podnieść temperaturę a jak nie osiąga zadanej i się wyłącza to podnieść krzywą ...
    no ale ja się nie znam więc może jeszcze "klepiący po...." się wypowiedzą ...

  9. #9
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rwojtek

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-509
    Posty
    1.403

    Domyślnie

    Oj Jasiek jasiek, nie docinaj nam ...pompiarzom. U mnie występuje pierwsza wersja, osiąga temperaturę, ale tej zimy nie będziemy jeszcze mieszkać więc nie będę podnosić temperatury, ale wniosek z tego co piszesz jest taki, że u mnie chyba wszystko jest ok?

    Tak na marginesie, chętnie grzałbym czystym prądem, ale jak myślisz jakie wychodzi zapotrzebowanie na ogrzewanie mego domku średnio dobrze zaizolowanego?
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.

  10. #10

    Domyślnie

    Jak ci pompa nie taktuje to jest ok. Możesz jeszcze ograniczyć Tmaxco. Gdzie masz czujnik co zamontowany?
    pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32

  11. #11
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rwojtek

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-509
    Posty
    1.403

    Domyślnie

    O ile mi wiadomo to jest na powrocie, bo delta na sterowniku TPCwy/Tco wynosi około 6
    Pompa nie taktuje, pracuje te 3,5 godziny w jednym cyklu - musi podnieść temperaturę w domu prawie o 1 stopień.

    P.S.
    Na kolejną zimę zamontuję jak u Ciebie Sterr101, tylko jest on jakiś taki mułowaty trochę w tym co pokazuje, jakby opóźniony w rozwoju
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.

  12. #12

    Domyślnie

    Cytat Napisał rwojtek Zobacz post
    O ile mi wiadomo to jest na powrocie, bo delta na sterowniku TPCwy/Tco wynosi około 6
    Pompa nie taktuje, pracuje te 3,5 godziny w jednym cyklu - musi podnieść temperaturę w domu prawie o 1 stopień.

    P.S.
    Na kolejną zimę zamontuję jak u Ciebie Sterr101, tylko jest on jakiś taki mułowaty trochę w tym co pokazuje, jakby opóźniony w rozwoju
    A jaką masz na wyjściu pod koniec cyklu. Masz okienko taniego prądu w dzień.

    Może jest trochę mułowaty bo niby ma rozdzielczość 0,1 st. lecz często przeskakuje o 0,2 a nawet 0,3 st.ale ma ta zaletę że ma ustawiane trzy temperatury które można zmieniać co godzinę.
    pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32

  13. #13
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rwojtek

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-509
    Posty
    1.403

    Domyślnie

    Jak patrzyłem ze 2 tygodnie temu jak miałem jeszcze ustawioną temp. w domu 20C to kończyło gdzieś na 32C.
    Może w weekend wybiorę się na budowę na noc to jeszcze posprawdzam. Mają być u nas mrozy do -10C
    Mam G12W w PGE więc mam okienko i tanie weekendy
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.

  14. #14

    Domyślnie

    Cytat Napisał rwojtek Zobacz post
    Jak patrzyłem ze 2 tygodnie temu jak miałem jeszcze ustawioną temp. w domu 20C to kończyło gdzieś na 32C.
    Może w weekend wybiorę się na budowę na noc to jeszcze posprawdzam. Mają być u nas mrozy do -10C
    Mam G12W w PGE więc mam okienko i tanie weekendy
    Na twoim miejscu puszczałbym ją w tanim okienku w dzień. Zastosuj sterra i ustaw najniższą na 17 st. a w godz 22- 3 17,5 st oraz 3-6 i 13-15 18 st. Wtedy masz gwarancje że w drogiej ci się nie załączy.
    pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32

  15. #15
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rwojtek

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-509
    Posty
    1.403

    Domyślnie

    ok Pomyślę nad tym w weekend. Wciąż tylko nie mogę znaleźć dla niego odpowiedniego miejsca w domu. Krzywą zostawić na 2 czy dać większą, ustawienia temp. na pompie rozumiem większe niż na sterze? O ile stopni?
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.

  16. #16
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    "Dziwne" dla mnie jest taki rodzaj sterowania. Powinienes wybrac czym chcesz sterowac - czy np. temperatura powrotu (czyli posrednio temperatura wylewki) czy temperatura w domu. Inaczej trudno Ci bedzie grzac akumulacyjnie.
    Chyba, ze cos zle zroumialeem.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  17. #17
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rwojtek

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-509
    Posty
    1.403

    Domyślnie

    Temp. powrotu to ustawienie tylko ograniczające tą temp. na powrocie, nic więcej. Coi pierwsze nastąpi czy TCOmax czy Twew. To wyłączy pompę.
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.

  18. #18
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Czyli dobrze zrozumialem.
    Takie sterowanie ogranicza grzanie akumulacyjne. Po to masz krzywa grzewcza na pompie, zeby tempratura wylewki byla zalezna od warunkow zewnetrznych w danym momencie. Ty wprowadzasz dodatkowy czynnik zaburzajacy ta zaleznosc w postaci sterowania temperatura wewnetrzna. To sie dla mnie kupy nie trzyma.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  19. #19

    Domyślnie

    Cytat Napisał rwojtek Zobacz post
    ok Pomyślę nad tym w weekend. Wciąż tylko nie mogę znaleźć dla niego odpowiedniego miejsca w domu. Krzywą zostawić na 2 czy dać większą, ustawienia temp. na pompie rozumiem większe niż na sterze? O ile stopni?
    Temp wewn na pompie większe. Krzywą zostaw, a Tmaxco ustaw na 28 to wtedy PC na zasilaniu nie powinna mieć więcej jak 36 st. Jeśli teraz po 3 h masz 32 st to jest bardzo dobrze. Z tego widać że twoja PC może pracować w bardzo długich cyklach aby osiągnąć 35 na zasilaniu. Ciekaw jestem czy tak będzie jak zamieszkasz i będziesz utrzymywał temp. 22 st. Teraz grzejesz raz na dobę i przez to podłoga jest dość mocno wystudzona.
    pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32

  20. #20
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rwojtek

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-509
    Posty
    1.403

    Domyślnie

    Pyxis, ale ja chcę sterować temp. wewnętrzną, przy pogodówce u mnie chodziłaby cały czas obiegówka Gz

    Mariusz, u mnie podłogówka była zaprojektowana na 38C przy -22, ale ją przewymiarowałem o jeden krok (5cm), myślisz, że jak będę mieszkał to rozgrzana posadzka spowoduje wzrost Tco? Na razie gołego jastrychu mam ok. 8,5-9 cm (dojdą płytki), to też pewnie wpływa na temp. wody.
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.

Strona 1 z 5

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony