    Przykład z dziś. z wyłączonym boilerem dla sprawdzenia.

    godzina , temperatura, uwagi

    15.59 - 45st - załącza się pompa

    16,04 - 47,5 st - maksymalna temperatura od tego momentu spada

    16,09 - 43 st wyłącza się pompa, tmperatura nadal spada

    16,12 - 41,6 st - do tej temp. zszedł kocioł i zaczyna rosnąć

    16,18 - 45 st - włącza pompę

    16,23 - 46,8 - od tego momentu zaczyna spadać

    16,27 - 43 st - wyłącza pompę i spada

    16,30 - 41 st - od tego momentu zaczyna rosnąć

    16,40 - 47 st i zaczyna spada

    w tym momencie włączam boiler na zaworach

    16,45 - 43 st - wyłącza pompę

    16,30 - 41 st - i zaczyna rosnąć

    16,40 - 47 st- i spada

    16,47 - 41,5 st - i zaczyna rosnąć

    16,57 - 46,6 i w dół


    i tak bez uzyskania temepratury zadanej, pewnie raz na 2h dojdzie do temp zadanej t.j. 56 stopni

  2. #22
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Rawa Mazowiecka
    Kod pocztowy
    96-200
    Posty
    3.561

    Domyślnie

    obniż załączenie pompy do 35-40stC inaczej będzie co chwila zalewać kocioł zimną wodą z układu i na zmianę załaczać i wyłaczać pompę
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM

  3. #23
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Zarejestrowany
    Feb 2012
    Skąd
    Warmia&Mazury
    Posty
    4.821

    Domyślnie

    Cytat Napisał dziki_sojcze Zobacz post
    założyłem deflektor, tylko jest z 8 cm nad palnikiem a wyżej się go nie da powiesić, ale był kupowany u producenta więc mam nadzieje że dopasowany bo za tą cenę to powinien być ze złota
    Za nisko musi być około 20cm nad palnikiem.
    Cytat Napisał dziki_sojcze Zobacz post
    Przykład z dziś. z wyłączonym boilerem dla sprawdzenia.
    i tak bez uzyskania temepratury zadanej, pewnie raz na 2h dojdzie do temp zadanej t.j. 56 stopni
    Przyrost temperatury niezły ale jak pompa nie pracuje ,pompa na I biegu .
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 02-12-2014 o 19:31
    Źródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.

    PV 9,72 kWp dach. Kocioł Rakoczy 38kW-MultiFun i Ecoal, komora szam.
    Dom-440m2 do ogrzania. Sezon 2015-2016
    https://forum.muratordom.pl/album.php?albumid=4756

  4. #24

    Domyślnie

    Dzwoniłem do serwisu , też mi powiedzieli że pompa od 30 stopni gdyż temperatura pieca powinna rosnąć wraz z temperaturą układu. Teraz tylko doszlifować i będzie ok, dzięki za pomoc.

  5. #25
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    macio35

    Zarejestrowany
    Dec 2014
    Skąd
    Dobrzejewice
    Kod pocztowy
    87-123
    Posty
    2

    Domyślnie

    jak ustawic piec z podajnikiem klimosz15kw

  6. #26
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    karoka65

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Stary Grodków
    Kod pocztowy
    48-319
    Posty
    11.077

    Domyślnie

    Cytat Napisał dziki_sojcze Zobacz post
    Teraz tylko doszlifować i będzie ok, dzięki za pomoc.
    Nie żebym był złośliwy tyle że ciekawe ile zajmie Ci to "tylko"
    Z tego co pisali "mędrcy" deflektor powinien być od 12 do 15cm nad palnikiem, kuzyn zjarał fabryczny deflektor za 4,5 miesiąca a jak sam pisałeś, jakby był ze złota

Strona 2 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony