    Witam,

    mam dom parterowy (C114a po adaptacjach), z drewnianym stropem, nieużytkowym poddaszem, wentylacją grawitacyjną (dachówki wentylacyjne dla pomieszczeń brudnych), dom jest ogrzewany nadmuchowo PC, komina murowanego brak.
    Poważnie noszę się z zamiarem postawienia w salonie kozy, która do spalania brałaby powietrze z zewnątrz. Problemem jest brak komina i kanału doprowadzającego powietrze z zewnątrz do spalania.
    Powietrze do spalania chcę doprowadzić z podbitki, ocieploną rurą, która przebiłaby przez strop się nad kozą, zeszła w dół po ścianie i później byłaby podłączona do pieca. Instalator twierdzi, że tak się robi i że zadziała, ale czy na pewno?
    Drugi problem to brak komina. Rozumiem, że z kozy wychodziłaby czarna rura, która później przechodzi w dwupłaszczową rurę kwasooporną. Musi się to stać albo w miejscu gdzie jest zaczyna się sufit (karton-gips) albo przed. No i tu usłyszałem dwie opcje. Jedna jest taka, że komin przechodzi jeden w drugi około 30 cm poniżej sufitu, wtedy musi być podwieszony na "wieszaku" na ścianie. Druga opcja jest taka, że komin jest podwieszony na krokwiach na strychu.
    Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w takim przypadku? Liczę na sugestie i uwagi, na co powinienem uważać?
    C114a po adaptacji

  2. #2

    Domyślnie

    Widzę, że wielkiego odzewu mój post nie wywołał…
    Natrafiłem na forum, na post użytkownika Forest-Natura http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post5204325 i szczerze mówiąc to mocno się przestraszyłem.
    Czy jest w takim razie możliwość założenia komina dwupłaszczowego do wolnostojącego pieca w domu parterowym z nieużytkowym poddaszem? Jutro przychodzi potencjalny wykonawca, zakładając, że będzie się znał na swoim fachu na co powinienem uważać, o co dopytać?
    C114a po adaptacji

  3. #3
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Zarejestrowany
    Jan 2003
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    5.277

    Domyślnie

    Witam.
    Cytowany przeze mnie post zamieściłem jako przestrogę dla tych, kórzy nie mając zielonego pojęcia o tym co robią, montują sobie sami na potęgę takie "knoty". Bo przeciętny Polak kupuje taki komin w internecie żeby było taniej i montuje go samlub powierza to budowlańcom nie znającym się kompletnie na technice kominowej. W myśl zasady że to co można "poskładać" samemu będzie proste do zrobienia ...
    Komin o jaki Ci chodzi jak najbardziej jest bezpiecznym jeżeli wykona się go zgodnie z zaleceniami jego producenta w temacie przejść przez wszelakie przegrody poziome (stropy i dachy) oraz pionowe (ściany). Zwłaszca jeżeli chodzi o przegrody gdzie występuje drewno (więźba dachowa, ściany działowe, stropy drewniane, zewnętrzne ściany szkieletowe).
    Przy wykonywaniu takich kominów trzeba mieć sporą wiedzę w temacie i doświadczenie oraz zdolność przewidywania co może temperatura w takim komine narobić jak będzie źle wykonany.
    Jutro przychodzi potencjalny wykonawca, zakładając, że będzie się znał na swoim fachu na co powinienem uważać, o co dopytać?
    Przede wszystkim niech Ci wyjaśni w jaki sposób zrealizuje przejście przez strop i połać dachową. Wielu producentów posiada rozwiązania systemowe do tego typu rzeczy. Te robione samemu przez fachowca też mogą być równie skuteczne i bezpieczne. Ważne żeby ktoś kto robi taki komin potrafił wszystko wyjaśnić, skorelować z obowiązującymi przepisami p-poż i zargumentować pod kątem bezpieczeństwa. I był tego pewien a nie "pływał w temacie" ...
    Jeżeli coś wzbudzi Twoją nieufność zawsze możesz skonsultować to na FM, w razie wątpliwości podziękować i poszukać innego.
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."

  4. #4

    Domyślnie

    Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Jak tylko spotkanie dojdzie do skutku podzielę się informacjami.
    C114a po adaptacji

  5. #5

    Domyślnie

    Witam,

    jutro mam mieć założony piec wolno stojący, komin ma wyglądać tak, od środka czarna stal żaroodporna 2 mm, płaszcz z wełny i 1 mm stal kwasoodporna. Tak powinno być?
    C114a po adaptacji

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kominki Piotr Batura
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    10.398
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju www.kominki-batura.pl Lokalizacja: POLSKA, Tel. 502 607 546

    Domyślnie

    Nie.

  7. #7

    Domyślnie

    To w takim razie jak to powinno wyglądać?
    C114a po adaptacji

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kominki Piotr Batura
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    10.398
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju www.kominki-batura.pl Lokalizacja: POLSKA, Tel. 502 607 546

    Domyślnie

    Cytat Napisał kotylozaur Zobacz post
    To w takim razie jak to powinno wyglądać?

    Kto Ci takie rozwiązanie zaproponował? To ważne. Partaczy trzeba eliminować. Potem Ci powiem jak powinno być.

  9. #9

    Domyślnie

    Polecany tu na forum p. Michał Janiec z Łodzi. Proszę w takim razie o wytyczne jak należy to zrobić poprawnie.
    C114a po adaptacji

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kominki Piotr Batura
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    10.398
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju www.kominki-batura.pl Lokalizacja: POLSKA, Tel. 502 607 546

    Domyślnie

    Cytat Napisał kotylozaur Zobacz post
    Polecany tu na forum p. Michał Janiec z Łodzi. Proszę w takim razie o wytyczne jak należy to zrobić poprawnie.
    Wewnętrzna rura powinna być ze stali stopowej (nierdzewnej). Do palenia drewnem wystarczy stal grubości 0,5 mm, najlepiej w gatunku 1.4404. Czarne rury rdzewieją w tego typu kominach bardzo szybko. Dawanie 1mm stali jako płaszcz zewnętrzny, to rozrzutność (albo naciąganie kosztorysu). Gdzie i kto tego Pana Michała poleca na forum?

  11. #11

    Domyślnie

    W dokładnie dwóch miejscach w Łódzkiej grupie budowlanej. Ale akurat jak szukałem wykonawcy to o kominkach jest mało. Po rozmowie z wykonawcą powiedział mi, że to ma być system Darco, czarne rury malowane farbą żaroodporną. Będę się upierał w takim razie przy stali nierdzewnej jako rurze wewnętrznej.

    Edit: zamienione, w środku będzie żaroodporna.
    Ostatnio edytowane przez kotylozaur ; 05-02-2015 o 11:01
    C114a po adaptacji

  12. #12
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kominki Piotr Batura
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    10.398
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju www.kominki-batura.pl Lokalizacja: POLSKA, Tel. 502 607 546

    Domyślnie

    Żaroodporność rur kominowych w naszych zastosowaniach to mit.

  13. #13

    Domyślnie

    Chyba coś pomieszałem, w środku nie będzie pomalowanej na czarno rury tylko ma być taka jak pisałeś, czyli nierdzewna. Moja wina, ale nie poruszam się tak sprawnie w tym żargonie (jeszcze ). Dziękuję za pomoc.
    C114a po adaptacji

  14. #14
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kominki Piotr Batura
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    10.398
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju www.kominki-batura.pl Lokalizacja: POLSKA, Tel. 502 607 546

    Domyślnie

    Panu Michałowi podziękuj...

  15. #15

    Domyślnie

    Obecnie mam podłaczenie kozy do komina (90 stopni do trójnika) (podobno żaroodpornego ze stali - srebrna - ale nie mam informacji jaki to stop - od kilku lat działa) poprzez ok 40 cm czarną grubą rurę z castoramy ..... to bład ?

  16. #16
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kominki Piotr Batura
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    10.398
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju www.kominki-batura.pl Lokalizacja: POLSKA, Tel. 502 607 546

    Domyślnie

    Cytat Napisał NOTO Zobacz post
    Obecnie mam podłaczenie kozy do komina (90 stopni do trójnika) (podobno żaroodpornego ze stali - srebrna - ale nie mam informacji jaki to stop - od kilku lat działa) poprzez ok 40 cm czarną grubą rurę z castoramy ..... to bład ?
    Nie. Ale jakbym zobaczył, może jakiś błąd bym wypatrzył. Masz szansę...