Witam,

Mam u siebie taki zestaw kocioł defro optima komfort plus 15 + sterownik tech st-28 + dmuchawa.

Czy ktoś posiadający ten sterownik mógłby się podzielić ustawieniami ?
u mnie wygląda to tak:
temp załączenia pompy c.o. 32stopnie
histereza 3stopnie
histereza cwu- trzeba co ustawiać skoro kotła używam jedynie do ogrzewania domu?
temp zadana 45- teraz akurat jest ciepło na zewnątrz wiec nie potrzebuje więcej
sila nadmuchu 1
tryb pracy ogrzewanie domu
praca w podtrzymaniu 5sek
przerwa w podtrzymaniu 15min


generalnie piec po załadowaniu węglem po te dziurki nadmuchu czyli około polowe, może 3/4 pojemności, dorzuceniu drewna, rozpałki i gałęzi, rozpala się poniżej godziny. temperatura wędruje do okolo 30 stopni, później spada, wentylator się wyłącza, trzeba go włączyć, później rośnie i tak już ciągnie do temp zadanej. po automatycznym wyłączeniu dmuchawy temp powolutku spada, wiec wnioskuje że kocioł jest szczelny. kocioł trzyma zadaną temp przez 8-9 godzin, a temp po pracy dmuchawy wędruje z zadanej 45, do 50, a nawet 53,
i co dalej?
po wypaleniu większości dokładać węgiel na ten rozżarzony? wiem ze podczas palenia "od góry" nie powinno się tak robić, jakie macie rady? wydaje mi się ze węgiel za szybko się wypala, czytałem że niektórzy palą cyklami po 16 godzin, u mnie na razie jest to średnio prawdopodobne...
palenie od góry to dla mnie nowość, więc może gdzieś popełniam błąd?

z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam A.