Cytat Napisał Owczar Zobacz post
W tym punkcie jest pewna nieścisłość. Pan Werbiński pisze o presostatach rekuperatora - w thessla green nie ma czegoś takiego jak presostat rekuperatora. Można sobie ustawić przypomnienie z tego co pamiętam dla filtrów wewnętrznych.
Na podstawie czego tak twierdzisz?
W dokumentacji, która jest dostępna na stronie producenta widać, że od samego początku wszystkie centrale Airpack posiadają presostat na filtrze nawiewnym.
Nie inaczej jet w Airpack 4.
Z tą różnicą, że w Airpack 4 można sobie jako opcję domówić przetwornik, dzięki czemu spadek ciśnienia na filtrze będzie wyświetlany na panelu.
To właściwie kolejny krok naprzód, gdyż ja nie kojarzę central domowych w takim przedziale cenowym z aktywnym pomiarem spadku ciśnienia na filtrze.

Do tej pory stosowałem zewnętrzne przetworniki z wyświetlaczem, które na bieżąco monitorują filtr i wyświetlają aktualny spadek ciśnienia na filtrze.
Np takie: https://hkinstruments.fi/products/di...itters/dpt-r8/
Lub takie: https://www.kele.com/product/sku?kid=22ADP-55QL