    Domyślnie kolektory słoneczne- problem

    Dzień Dobry
    Od roku mam solary słoneczne (płaskie 3 szt na dachu) i jakiś czas temu pojawił się problem.
    Od początku pięknie grzały wodę w zbiorniku, natomiast od jakiegoś czasu mam taką sytuację, ze woda w zbiorniku na termometrze dolnym ma tylko 16-20st, solar rozgrzany w słoneczny dzień tak jak teraz np. 125stC a temperatura wody w zbiorniku ani drgnie.
    Dodatkowo pojawił się wyciek z dolnego zaworu bezpieczeństwa. Kilka litrów na 3dni.
    Temperatura na termometrach czerwony 20st, niebieski 60st.
    Pompka ustawiona na 1bieg.
    Na ciśnieniomierzu obok automatyki a przed naczyniem wzbiorczym ciśnienie niespełna 1atm.
    Mam wrażenie, ze równocześnie pojawił się wyciek z dolnego zaworu i brak grzania wody w zbiorniku.
    Zbiegło się to z podniesieniem ciśnienia w instalacji wodnej przeze mnie do ok 4atm.
    Czy jakieś sugestie?
    Pozdrawiam

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar RAPczyn
    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    03-188
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    2.171

    Domyślnie

    Prawdopodobnie uszkodzeniu mogło ulec naczynie przeponowe. Brak poduszki powietrznej spowodował, że płyn w instalacji nie miał się gdzie rozszerzyć i został wypuszczony przez zawór bezpieczeństwa ( powinno być naczynie wyłapujące wypływ z zaworu bezpieczeństwa).
    Trzeba sprawdzić naczynie, sprawdzić czy pojemność jest dobrze dobrana, nastawić odpowiednie ciśnienie i przepłukać oraz odpowietrzyć instalację.
    "Słońce nie wystawia rachunków"

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    a pompa obiegowa to działa chociaż ...???
    jak dla mnie to brak obiegu i się gotuje ...

  4. #4
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    lustrzana

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Kraków
    Kod pocztowy
    31-999
    Posty
    56
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    8

    Domyślnie

    Serdecznie dziękuję za naprowadzenie mnie.
    Pompa działa.
    A czy konieczna będzie wymiana glikolu?
    Rozmawiałam z serwisem przed chwilą jeszcze. Proponują przepłukanie i odpowietrzenie instalacji z wymianą glikolu i dobicie powietrza do naczynia.
    Wyciek może być spowodowany zbyt wysokim ciśnieniem w instalacji (mam ok. 4 barów). Proponują założenie reduktora.
    Myślałam o obniżeniu ciśnienia w instalacji głównej o 1 bara - to mogę zrobić sama, ale resztą chyba musi zająć się serwis.

  5. #5

    Domyślnie

    A co to za serwis, że do kolektorów nabija 4 bary? Nie spotkałem sytuacji w domkach jednorodzinnych by było potrzebne więcej jak 2,5bara.
    Wymiana glikolu to niekoniecznie, ale odpowietrzenie instalacji na pewno nie zaszkodzi.

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar RAPczyn
    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    03-188
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    2.171

    Domyślnie

    Te 4 bary to zapewne ciśnienie wody w wodociągu - brak wpływu na instalacje kolektorów.
    "Słońce nie wystawia rachunków"

  7. #7
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Zarejestrowany
    Jan 2009
    Skąd
    Gdańsk
    Kod pocztowy
    80-020
    Posty
    2.192

    Domyślnie

    Cytat Napisał lustrzana Zobacz post
    Pompa działa.
    A jak to sprawdziłaś?
    Instalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
    Koszt ogrzewa i ciepłej wody oraz koszt energii elektrycznej wynosi zero zł.

  8. #8
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    lustrzana

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Kraków
    Kod pocztowy
    31-999
    Posty
    56
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    8

    Domyślnie

    Słyszę, ze działa.
    Myślę, ze najbardziej prawdopodobny ubytek glikolu ewentualnie z jakąś nieszczelnością. Bo ciśnienie na manometrze z napisem solar jest 0.
    Dziękuję za pomoc i tak pozostaje mi wezwać kogoś z zewnątrz.