    Domyślnie Nexwell+zasobniki CO CWU- jaki kocioł Kondensacyjny lub pulsacyjny wybrac??

    Witam. Jestem na etapie instalacji CO CWU w domu 270m2 i mam pytanie do fachowców w branży. Dom 3 poziomowy, dobrze docieplony ,tj posadzka na gruncie na 25 cm styr, ściany zewn. 20 cm wełna, poddasze 45cm wełna , rekuperacja plus dodatkowo glikolowy gruntowy wymiennik ciecz powietrze, okna 3 szybowe bez szczegółów , bufor na CO 1000l , zasobnik CWU 200l , pompki obiegowe - sterowanie bez ograniczeń inteligentnym NeXwellem bądź z samego kotła - ilość punktów typu czujnik termometr itp sterowalnych do dowolnej rozbudowy , 3 rozdzielacze - po jednym na każdy poziom budynku - wszystkie sekcje w każdym na elektrozaworach sterowanych z Nexwella, niezależny termometr i termostat w każdym pomieszczeniu, każde pomieszczenie na oddzielnym obwodzie bądź grupie obwodów z rozdzielacza, I MAM DYLEMAT !!!
    Nie mam pewności jakiej mocy kocioł kondensacyjny zastosować, to że 1-no funkcyjny to wiem, moc - myślę ok 25 czy 30-35KW?? , tylko ta modulacja mocy, czy ona mi w ogóle jest potrzebna ?? Na każde zapotrzebowanie mam zasobnik , jak jest niedobór na ciepło w którymkolwiek z nich to się ma kocioł załączyć na fula mocy i doprowadzić do zadanych temperatur i tyle, czyli modulacja, w moim przypadku kompletnie nieprzydatna??? Poproszę o podpowiedzi, lokalnie raczej się nie doczekam rozjaśnienia tematu, pomysły są moje, realizacja i wykonanie jednak pod dyktando, mam wiele fajnych innych rozwiązań chętnie się podzielę - ale tylko w weekendy, Jak nie przewymiarować zbytecznie kotła , oraz nie zastosować zbyt małego i nie wydać majątku na pomysł typu kocioł pulsacyjny, choć ten ostatni chętnie bym rozważył gdyby występował w wersji wiszącej i bez zbytecznych dla mnie 3 obwodów niezależnych. Nie potrzebna mi jest inteligencja kotła - dwie inteligencje - znaczy do pary z nexwelem - to bzdura, nie potrzebne mi w kotle czujniki programatory czy stacje pogodowe, - wszystko mam z nexwella, KOCIOŁ ma być jak wół roboczy - ogrzać sprawnie, najoszczędniej jak się da być tani w eksploatacji serwisowej , być bezawaryjny cichy i tani w zakupie. Czy wogóle ktoś się zechce wypowiedzieć w tym temacie???? Jaka marka , jaka moc i czy na pewno bez modulacji ten kondensat.?????

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał zbizuk Zobacz post
    Witam. Jestem na etapie instalacji CO CWU w domu 270m2 i mam pytanie do fachowców w branży. Dom 3 poziomowy, dobrze docieplony ,tj posadzka na gruncie na 25 cm styr, ściany zewn. 20 cm wełna, poddasze 45cm wełna , rekuperacja plus dodatkowo glikolowy gruntowy wymiennik ciecz powietrze, okna 3 szybowe bez szczegółów , bufor na CO 1000l , zasobnik CWU 200l , pompki obiegowe - sterowanie bez ograniczeń inteligentnym NeXwellem bądź z samego kotła - ilość punktów typu czujnik termometr itp sterowalnych do dowolnej rozbudowy , 3 rozdzielacze - po jednym na każdy poziom budynku - wszystkie sekcje w każdym na elektrozaworach sterowanych z Nexwella, niezależny termometr i termostat w każdym pomieszczeniu, każde pomieszczenie na oddzielnym obwodzie bądź grupie obwodów z rozdzielacza, I MAM DYLEMAT !!!
    Nie mam pewności jakiej mocy kocioł kondensacyjny zastosować, to że 1-no funkcyjny to wiem, moc - myślę ok 25 czy 30-35KW?? , tylko ta modulacja mocy, czy ona mi w ogóle jest potrzebna ?? Na każde zapotrzebowanie mam zasobnik , jak jest niedobór na ciepło w którymkolwiek z nich to się ma kocioł załączyć na fula mocy i doprowadzić do zadanych temperatur i tyle, czyli modulacja, w moim przypadku kompletnie nieprzydatna??? Poproszę o podpowiedzi, lokalnie raczej się nie doczekam rozjaśnienia tematu, pomysły są moje, realizacja i wykonanie jednak pod dyktando, mam wiele fajnych innych rozwiązań chętnie się podzielę - ale tylko w weekendy, Jak nie przewymiarować zbytecznie kotła , oraz nie zastosować zbyt małego i nie wydać majątku na pomysł typu kocioł pulsacyjny, choć ten ostatni chętnie bym rozważył gdyby występował w wersji wiszącej i bez zbytecznych dla mnie 3 obwodów niezależnych. Nie potrzebna mi jest inteligencja kotła - dwie inteligencje - znaczy do pary z nexwelem - to bzdura, nie potrzebne mi w kotle czujniki programatory czy stacje pogodowe, - wszystko mam z nexwella, KOCIOŁ ma być jak wół roboczy - ogrzać sprawnie, najoszczędniej jak się da być tani w eksploatacji serwisowej , być bezawaryjny cichy i tani w zakupie. Czy wogóle ktoś się zechce wypowiedzieć w tym temacie???? Jaka marka , jaka moc i czy na pewno bez modulacji ten kondensat.?????
    Niby wszystko zaplanowałes a zapomniałes o czyms bardzo waznym, co powinno byc na etapie projektowania budynku czyli o OZC. To nie zgaduj zgadula, nikt tu na forum nie poda ani projektowego obcizaenia cieplnego ani tez zapotrzebowania na ciepło. A tak przy okazji po co bufor 1000l do kotła gazowego?

  3. #3

    Domyślnie To był remoncik

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Niby wszystko zaplanowałes a zapomniałes o czyms bardzo waznym, co powinno byc na etapie projektowania budynku czyli o OZC. To nie zgaduj zgadula, nikt tu na forum nie poda ani projektowego obcizaenia cieplnego ani tez zapotrzebowania na ciepło. A tak przy okazji po co bufor 1000l do kotła gazowego?
    Miał być remoncik a wyszedł remoncisko - nikt nie miał zielonego pojęcia jakie docieplenie będzie stosowane na wszelkich przegrodach zewnętrznych, dziś wiadomo co wyszło jak wyżej wspomniałem - więc nie było mowy o jakichs tam projektach planach i obliczeniach na zaś. W/g mnie dla tego budynku i tych parametrach docieplenia i wentylacji przy wysokości pomieszczen 250-255 i kubaturze ok 700m3 zapotrzebowanie na ciepło nie powinno być większe niż 20kw ale może nie mam racji. A bufor - nie wspomniałem jeszcze że mam śmieciucha wstawionego jako alternatywę awaryjną - głowne żródło to kondensat.

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał zbizuk Zobacz post
    Miał być remoncik a wyszedł remoncisko - nikt nie miał zielonego pojęcia jakie docieplenie będzie stosowane na wszelkich przegrodach zewnętrznych, dziś wiadomo co wyszło jak wyżej wspomniałem - więc nie było mowy o jakichs tam projektach planach i obliczeniach na zaś. W/g mnie dla tego budynku i tych parametrach docieplenia i wentylacji przy wysokości pomieszczen 250-255 i kubaturze ok 700m3 zapotrzebowanie na ciepło nie powinno być większe niż 20kw ale może nie mam racji. A bufor - nie wspomniałem jeszcze że mam śmieciucha wstawionego jako alternatywę awaryjną - głowne żródło to kondensat.
    Sam sobie odpowiedziałes, tyle ze nikt tu tego nie potwierdzi. Co do kotła jak ma tyc tani i dobry to po co dwa?
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 09-07-2017 o 14:04

  5. #5

    Domyślnie

    No może i masz rację, potrzebowałem zdaje się chyba podzielić z kimś - dlatego dziękuję, a dwa kotły- awaryjnie, jak i zasilanie awaryjne na fotovoltaice, oczyszczalnia, studnia i wiele innych. Biorę jakiegoś golasa De Dietrich i tyle.

  6. #6
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Dariusz Nowak
    Zarejestrowany
    May 2017
    Skąd
    Poznań
    Kod pocztowy
    60-143
    Posty
    150

    Domyślnie

    BMW-Będziesz Mieć Wydatki.
    Postęp dzięki nowym technologiom.