  1. #21
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar clarnet
    Zarejestrowany
    Sep 2010
    Skąd
    Rybnik
    Kod pocztowy
    44-200
    Posty
    635
    Karbon sp. z o.o. Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Altherma Partner Wykonujemy kompletne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oparte na pompach ciepła blog.karbon.com.pl Rybnik

    Domyślnie

    @fachman
    tak dla precyzji w Daikinie pompa w trybie pc startuje jak powrót z instalacji przekroczy +18 stopni (a nie 25)

    @mkm
    tak z ciekawości wrzuć jakiś link z informacją/danymi/wykresem, że pompa grzeje od +10 w instalacji
    ciekaw też jestem jak to wygląda jak na zewnątrz jest np. +15

    pzdr

  2. #22
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Cytat Napisał clarnet Zobacz post
    @fachman
    tak dla precyzji w Daikinie pompa w trybie pc startuje jak powrót z instalacji przekroczy +18 stopni (a nie 25)


    pzdr
    To ja mam starszy model.
    Ja tylko zwracam uwagę na parametr ,żeby na to też zwracać uwagę .Nic wiecej

  3. #23

    Domyślnie

    Cytat Napisał clarnet Zobacz post
    tak dla precyzji w Daikinie pompa w trybie pc startuje jak powrót z instalacji przekroczy +18 stopni (a nie 25)
    Z ciekawości chętnie zerknę na kopertę pracy sprężarki w niej pracującej, jeśli takową zamieścisz. Dyskutujący o minimalnym skraplaniu (przy danym parowaniu), zapewne również będą Ci wdzięczni.

  4. #24
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar clarnet
    Zarejestrowany
    Sep 2010
    Skąd
    Rybnik
    Kod pocztowy
    44-200
    Posty
    635
    Karbon sp. z o.o. Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Altherma Partner Wykonujemy kompletne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oparte na pompach ciepła blog.karbon.com.pl Rybnik

    Domyślnie

    Niestety nie dysponuję taką klasyczna kopertą pracy, ale dokładne wykresy temperatur pracy znajdziesz , np. tutaj

  5. #25
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    http://www.specjalnoscchk.pl/literat...ukiewicz23.pdf
    Przystępny sposób obniżenia ciśnienia-temp. skraplania w skraplaczu.
    http://www.specjalnoscchk.pl/literat...ukiewicz24.pdf
    Przystępny sposób zwiększenia ciśnienia-temp.parowania w parowniku.

  6. #26
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    AdrianEH

    Zarejestrowany
    Nov 2014
    Skąd
    Poręba
    Kod pocztowy
    42-480
    Posty
    287

    Domyślnie

    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    http://www.specjalnoscchk.pl/literat...ukiewicz23.pdf
    Przystępny sposób obniżenia ciśnienia-temp. skraplania w skraplaczu.
    http://www.specjalnoscchk.pl/literat...ukiewicz24.pdf
    Przystępny sposób zwiększenia ciśnienia-temp.parowania w parowniku.
    Fajne - doczytałem resztę artykułów z Politechniki Gdańskie. Za bardzo nic mnie drastycznie nie zaskoczyło ale fajnie poukładane. Warto poczytać, dlaczego montować podłogówkę i nie montować drabinek i kaloryferów do pomp ciepła.

  7. #27
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.215

    Domyślnie

    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    http://www.specjalnoscchk.pl/literat...ukiewicz24.pdf
    Przystępny sposób zwiększenia ciśnienia-temp.parowania w parowniku.
    Czy teoria o przegrzewaniu suchych par już upadła, czy nadal przy niej obstajesz?
    R-290 pod strzechy

  8. #28
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Czy teoria o przegrzewaniu suchych par już upadła, czy nadal przy niej obstajesz?
    Nie upadła. Wręcz przeciwnie. W moim przypadku interesować mnie będzie temp. skraplania max. 30oC a temp. par czynnika +/- 15-20oC .Z jednej strony niższe ciśnienie cieczy ,z drugiej wyższe ciśnienie par z tytułu temperatury.

  9. #29
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mkm silesia

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Ruda Śląska
    Kod pocztowy
    41-710
    Posty
    1.933

    Domyślnie

    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    Nie upadła. Wręcz przeciwnie. W moim przypadku interesować mnie będzie temp. skraplania max. 30oC a temp. par czynnika +/- 15-20oC .Z jednej strony niższe ciśnienie cieczy ,z drugiej wyższe ciśnienie par z tytułu temperatury.
    skoro skraplanie czynnika chłod. 30 to jaką zakładasz deltę na wymienniku freon - c.o. i jak w związku z tym temp. zasilania c.o i jaka delta na c.o.
    Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
    http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
    sumarycznie
    http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
    Ciekawa strona meteo
    https://www.windyty.com

  10. #30
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mkm silesia

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Ruda Śląska
    Kod pocztowy
    41-710
    Posty
    1.933

    Domyślnie

    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Jesteś pewien
    tutaj akurat kpiłem z tych co prowadzą tu taką "krucjatę"
    Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
    http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
    sumarycznie
    http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
    Ciekawa strona meteo
    https://www.windyty.com

  11. #31
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mkm silesia

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Ruda Śląska
    Kod pocztowy
    41-710
    Posty
    1.933

    Domyślnie

    @mkm
    tak z ciekawości wrzuć jakiś link z informacją/danymi/wykresem, że pompa grzeje od +10 w instalacji
    ciekaw też jestem jak to wygląda jak na zewnątrz jest np. +15

    pzdr[/QUOTE]

    przy + 15 oddaje moc nominalna przy ograniczonej wydajności - niższa modulacja spr.
    mam tylko materiały z szkolenia + własne doświadczenie z rozruchów inst. z nowymi modelami
    Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
    http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
    sumarycznie
    http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
    Ciekawa strona meteo
    https://www.windyty.com

  12. #32
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.215

    Domyślnie

    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    Z jednej strony niższe ciśnienie cieczy ,z drugiej wyższe ciśnienie par z tytułu temperatury.
    Nadal tego nie kumasz
    Przegrzanie suchej pary nie podniesie ciśnienia parowania.
    R-290 pod strzechy

  13. #33
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    Myślę,że ty nie kumasz. Podgrzanie jest sprawą wtórną . Przewymiarowany parownik ma odparować a zużyte powietrze podgrzać.

  14. #34
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    Myślę,że ty nie kumasz.
    Panowie, nie wkładajcie już kija w mrowisko.....

    To nie ma sensu!
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  15. #35
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.215

    Domyślnie

    Jakaś piaskownica "wdarła się" na forum.
    Nie wspominałeś wcześniej o przewymiarowanym parowniku. Poza tym jak masz - 10C na polu, to jak wielkim by on nie był, ciśnienie parowania i tak nie będzie większe niż - 10. Nawet nie będzie większe niż - 13K.
    R-290 pod strzechy

  16. #36
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.215

    Domyślnie

    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Panowie, nie wkładajcie już kija w mrowisko.....

    To nie ma sensu!
    co jest tym mrowiskiem?
    bardzo lubię takie atrakcje, ale tu nie widzę mrowiska.
    R-290 pod strzechy

  17. #37
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Jakaś piaskownica "wdarła się" na forum.
    Nie wspominałeś wcześniej o przewymiarowanym parowniku. Poza tym jak masz - 10C na polu, to jak wielkim by on nie był, ciśnienie parowania i tak nie będzie większe niż - 10. Nawet nie będzie większe niż - 13K.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6807695
    Jednym słowem parownik o możliwości odparowania x kg czynnika/h w połączeniu z możliwością podgrzania par do ciśnienia dla temp. np. +15oC ,jest bez znaczenia?

  18. #38
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.215

    Domyślnie

    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6807695
    Jednym słowem parownik o możliwości odparowania x kg czynnika/h w połączeniu z możliwością podgrzania par do ciśnienia dla temp. np. +15oC ,jest bez znaczenia?

    a widzisz jednak nie nadążam za tobą. W zbyt wielu watkach drążysz temat
    Jest bez znaczenia. Ciśnienie par zależy od temperatury w jakiej następuje przemiana fazowa czynnika w parowniku. Im on większy tym mniejsza będzie delta parowanie/powietrze, ale nigdy parowanie nie będzie wyższe od temperatury powietrza.
    R-290 pod strzechy

  19. #39
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    Zgadzam się. Nigdy nie będzie wyższe od temp.powietrza.Ale wyobraźmy sobie parownik wąski a wysoki, gdzie w dolnej części zbiera się czynnik ciecz-para .Niech ten parownik obmywają dwie strugi powietrza. W dolnej części powietrze zewnętrzne o temp. np. -10oC a w górnej powietrze zużyte z domu.Pomińmy kwestię zamrażania górnej części parownika,bo i na to może być sposób.
    Wszak parownik ,to nic innego jak wymiennik krzyżowy.

Strona 2 z 2