    Domyślnie Powietrzne pompy. Jakie COP?

    Pytanie takie:
    Szukam na rynku najwydajniejszych pomp powietrznych. Z jakimi COP spotkaliście się dla A2/W35 i dla A-7/W35 i może ekstremalnie A-7/W55? oczywiście wg nowej normy
    Jeżeli trafi ktoś na najniższe COP to też wrzucać. Dzięki.

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.215

    Domyślnie

    Szukasz najlepszej pompy, czy najlepszego marketingu?
    Z daleka widać, że za dużego pojęcia o tym kopie to nie masz.
    R-290 pod strzechy

  3. #3
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Zarejestrowany
    Jul 2013
    Skąd
    Gościcino
    Kod pocztowy
    84-241
    Posty
    3.031

    Domyślnie

    Cytat Napisał AdrianEH Zobacz post
    Pytanie takie:
    Szukam na rynku najwydajniejszych pomp powietrznych. Z jakimi COP spotkaliście się dla A2/W35 i dla A-7/W35 i może ekstremalnie A-7/W55? oczywiście wg nowej normy
    Jeżeli trafi ktoś na najniższe COP to też wrzucać. Dzięki.
    Tu masz prawie wszystkie
    http://www.bafa.de/bafa/de/energie/e...te_ab_2013.pdf
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)

  4. #4
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    AdrianEH

    Zarejestrowany
    Nov 2014
    Skąd
    Poręba
    Kod pocztowy
    42-480
    Posty
    287

    Domyślnie

    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Szukasz najlepszej pompy, czy najlepszego marketingu?
    Z daleka widać, że za dużego pojęcia o tym kopie to nie masz.
    Nie rozumiem?
    tępy może jestem.
    Szukam i chciałem sprawdzić jakie cop pompy powietrzne mają. Co w tym pytaniu jest nie tak?

  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.640
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Sprawdż sobie dla Panasonica Aquarea. Nie mówię, że to jakis absolutny lider wydajności, ale parametry ma przyzwoite i dajace obraz tego, jak wyglada COP powietrznych.
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  6. #6
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    AdrianEH

    Zarejestrowany
    Nov 2014
    Skąd
    Poręba
    Kod pocztowy
    42-480
    Posty
    287

    Domyślnie

    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    Dzięki. Trochę rzeczy sie już pozmieniało Ale jest jakiś obraz. Tak przeglądałem i Atlantici dość dobrze wychodzą. Dimplex ma wprowadzić jakieś nowości z Copem ponad 4 przy A2/W35

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Zarejestrowany
    Jul 2013
    Skąd
    Gościcino
    Kod pocztowy
    84-241
    Posty
    3.031

    Domyślnie

    Cytat Napisał AdrianEH Zobacz post
    Dzięki. Trochę rzeczy sie już pozmieniało Ale jest jakiś obraz. Tak przeglądałem i Atlantici dość dobrze wychodzą. Dimplex ma wprowadzić jakieś nowości z Copem ponad 4 przy A2/W35
    Nic się nie pozmieniało Nazwa pliku jest tylko stara. To są badania pomp na dzień 05.03.2015, więc jak najbardziej aktualne Zresztą wystarczy spojrzeć, że są tam już najnowsze modele Panasonika, które w 2013r jeszcze produkowane nie były.
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)

  8. #8
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    cop to nie wszystko .Niektóre pompy zaczynają pracować od temperatury wody powyżej np 25 C.Poniżej pracuje grzałka.

  9. #9
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.215

    Domyślnie

    O takich i innych szczegółach oni zazwyczaj dowiadują się po zakupie, jak im rachunki się nie zgadzają. Choć większość zapewne pozostaje w błogiej nieświadomości
    R-290 pod strzechy

  10. #10
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mkm silesia

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Ruda Śląska
    Kod pocztowy
    41-710
    Posty
    1.933

    Domyślnie

    e tam niskie skraplanie od zawsze zabijało sprężarki upraszczając czy ktoś z was jeździ non stop z zimnym silnikiem w samochodzie
    Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
    http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
    sumarycznie
    http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
    Ciekawa strona meteo
    https://www.windyty.com

  11. #11
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Kujawy
    Posty
    6.059

    Domyślnie

    czyli ja swoją pompe zajeżdżam
    skoro jadę na zasilaniu 25-26 stop właściwie przez cały sezon
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna

    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10

  12. #12

    Domyślnie

    wychodzi na to, że domu mocno energooszczędnym pompa ciepła nie dość że ma długi czas zwrotu, to jeszcze jej żywotność spada. np. u mnie od kilku dni nie włącza się ogrzewanie, wylewka i płyta fundamentowa ma już pewnie temperaturę otoczenia. jak włączy się ogrzewanie, to powrót będzie przez długi czas na niskim poziomie, zanim wzrośnie do 25*C to pomieszczenia będą już nagrzane.
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV

    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS

  13. #13
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Kujawy
    Posty
    6.059

    Domyślnie

    NO U MNIE TAK DOBRZE nie jest
    około 2 kwh /doba idzie na cwu
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna

    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10

  14. #14
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    AdrianEH

    Zarejestrowany
    Nov 2014
    Skąd
    Poręba
    Kod pocztowy
    42-480
    Posty
    287

    Domyślnie

    którzy producenci tak mają, że od 25 stC dopiero grzeją? Nie spotkałem się jak na razie z tym problemem ponieważ nie grzałem takim parametrem. Czy taki "problem" występuje również w gruntówkach? A co jest w sytuacji gdy w pompie gruntowej nie ma grzałek?

  15. #15
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Cytat Napisał mkm silesia Zobacz post
    e tam niskie skraplanie od zawsze zabijało sprężarki upraszczając czy ktoś z was jeździ non stop z zimnym silnikiem w samochodzie
    A ile to jest niskie skraplanie a ile wystarczająco wysokie.
    Daikin i panasonik maja taka barierę a atlantic / fujitsu nie mają tego.

  16. #16
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    Ciekawe jakiej argumentacji użyje autor takiego stwierdzenia.

  17. #17
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.215

    Domyślnie

    Nic nie musi używać, hydraulik i tak wie o co chodzi.
    R-290 pod strzechy

  18. #18
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mkm silesia

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Ruda Śląska
    Kod pocztowy
    41-710
    Posty
    1.933

    Domyślnie

    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    A ile to jest niskie skraplanie a ile wystarczająco wysokie.
    Daikin i panasonik maja taka barierę a atlantic / fujitsu nie mają tego.
    A kolega miał może "do czynienia" z agregatami skraplającymi działającymi "w zimie" bez regulacji ciśnienia / temp. skraplania ?
    Moje doświadczenie jest takie że zwykle jak nie było regulacji to miałem robotę przy wymianie sprężarki dla mnie na plus bo robota była nawet jak "przetarg" wygrała tańsza firma - bo nie doliczyła regulatora
    O różnicach w budowie wymienionych urz.(D,P,A/F) nie wspomnę - wymiennik płytowy vs wymiennik rurowy umieszczony (o zgrozo na tym forum) w buforze
    P w pierwszej wersji urządzeń przyjął asekuracyjnie że spr. ma pracować na 50% jeżeli temp. w obiegu c.o. jest pomiędzy 20 a 25 teraz już wystarcza 10oC - z czegoś to wynika - pewnie chcieli jak najszybciej "zajechać" sprężarki wprowadzając nową linię produktów na rynek .
    Nie zapominajmy o wydajności tzr (ezr w mniejszym stopniu ale zawsze) wynikającej z różnicy ciśnień.
    Ale jak to na tym forum producenci i sprzedawcy ( a instalatorzy w szczególności) robią to wszystko tylko dlatego aby orżnąć was biednych konsumentów
    Swoja drogą podobnie postępują producenci gruntówek - pozwalają na pracę grzałki przy niskim skraplaniu.
    A wracając do kwestii P producent którego wyroby montowałem przed tym jak "przejął" go P pozwalał na pracę spr. do 15oC można było w ustawieniach serwisowych obniżyć do 10oC - z czegoś to wynika wielkość wymiennika nie jest "gumowa" a spr. ma swój zakres pracy.
    Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
    http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
    sumarycznie
    http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
    Ciekawa strona meteo
    https://www.windyty.com

  19. #19
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    nie mam dużego doświadczenia w układach chłodniczych,dlatego pytam .
    Czy są inne sposoby zabezpieczenia sprężarki .Czy tylko podniesienie temperatury skraplania.
    Z tego co wiem problemem jest wykraplanie już w sprężarce to powoduje uszkodzenia.
    Wydaje mi się ,że elektroniczna kontrola procesu sprężania i rozprężania (czujniki) w znacznym stopniu chronią sprężarkę.

    Z mojego doświadczenia wynika ,że niechlujnie przeprowadzony rozruch (próżnia i szczelność i długości rur) ma największy wpływ na trwałość układu.

    Wystarczy zrobić zgodnie z instrukcją

  20. #20
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Cytat Napisał mkm silesia Zobacz post
    .
    Ale jak to na tym forum producenci i sprzedawcy ( a instalatorzy w szczególności) robią to wszystko tylko dlatego aby orżnąć was biednych konsumentów .
    Jesteś pewien

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony