Rozchodzi się o tkzw. "normy łazienkowe" . Gniazdo elektryczne 230V musi być założone po za strefą 0,I,II. Strefa 0 jest to obszar w wannie, brodziku. Strefa I-sza dotyczy tych samych elementów nad strefą 0-rową do wysokości 2,25m, Strefa II - sięga do 60cm w lewo i prawo i w dół od strefy I-szej.
http://www.fachowyelektryk.pl/techno...-lazience.html
za tymi strefami jest dowolność montażu gniazd elektrycznych (istotna jest jeszcze klasa szczelności w pomieszczeniach wilgotnych powinno być IP min 44) i nie ma to nic wspólnego z rurami w łazience - elektryk tutaj nie ma racji.
Przewody w strefie I,II muszą być prowadzone na głębokości min. 5cm i służyć mogą jedynie do zasilenia urządzeń instalowanych w tych że strefach.
Ze zdjęć domniemywam, że przerabiana jest także kuchnia ?
Zawsze umiejscowienie gniazd czy to w łazience czy kuchni ustalam z wykonawcą płytek ceramicznych, puszki montuję na etapie prac płytkarza, bądź on sam je osadza. Tym sposobem wypada dużo ładniej estetyka wykonania/montażu gniazd czy wyłączników, które można np. wycentrować w płytce czy osadzić w miejscu łączenia 4-płytek.