    Domyślnie Projekt rekuperacji dla domu 100m2

    Witam,

    zrobiono mi projekt wentylacji
    wrzucam zdjęcie do oceny
    http://fotowrzut.pl/tmp/upload/QNKJ7G34X4/1.jpg

    -jestem w szoku, nawiewy i wyciągi w pokojach :|
    -łazienki i kuchnia na osobnym wentylatorze wywiewnym?
    -do tego chłodnica kanałowa
    - kotłownia/pomieszczenie gospodarcze wentylacja grawitacyjna (zaznaczę, że tam będzie jedynie kospel albo bufor ktory zagrzeje wodę do podogówki), to jakas paranoja czy ja się nie znam ?

    podobno nie można mieszać rodzajów wentylacji?

    do tego reku na poddaszu, a chciałem w kotłowni ..

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.657
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    To Ci ktoś od wentylacji przemysłowej projektował ?
    Mam nadzieję, ze jeszcze za to nie zapłaciłeś.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 18-10-2015 o 23:14
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  3. #3
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    lambert86

    Zarejestrowany
    May 2013
    Skąd
    Śląsk
    Kod pocztowy
    43-180
    Posty
    297

    Domyślnie

    Jakas paranoja, architekt zalatwial mi ten projekt...
    Nie mam zamiaru tego akceptowac, ale nie mam pomyslu jak to rozwiazac :/
    Jakies sugestie? Co robic?
    W ogole kolesia ponioslo :/

  4. #4
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Cytat Napisał lambert86 Zobacz post
    Jakies sugestie? Co robic?
    :/
    1) wybrać centralę kierując się
    - miejscem jej ulokowania
    -ilością osób
    -systemem ogrzewania
    2) wybrać rodzaj kanałów - obecnie chyba PE 75mm nie mają konkurencji, więc tu jest dość proste.
    3) dobrać rozdzielacz do centrali
    4) złożyć jak klocki LEGO łącząc skrzynki rozdzielcze z redukcjami kątowymi
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	rozdzielacze i redukcje.jpg
Wyświetleń:	570
Rozmiar:	52,0 KB
ID:	334497
    Ostatnio edytowane przez Tomasz Brzęczkowski ; 19-10-2015 o 06:29

  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.657
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał lambert86 Zobacz post
    Jakas paranoja, architekt zalatwial mi ten projekt...
    Nie mam zamiaru tego akceptowac, ale nie mam pomyslu jak to rozwiazac :/
    Jakies sugestie? Co robic?
    W ogole kolesia ponioslo :/
    Na tym forum było już mnóstwo projektów wentylacji z rekuperacją dla domków parterowych o podobnym planie.
    Znajdż, zmodyfikuj i pokaż tym, co bedą to robić. Ale najlepiej - zrób to sam. 4-6 tysięcy zł piechota nie chodzi
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  6. #6
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Ktoś płaci 4000 za kilka dziur?

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    sSiwy12

    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    vel bajbaga
    Posty
    10.842

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    1) wybrać centralę kierując się

    - ilością osób
    Tiaaaa
    I przy 3 osobach wyjdzie, że dla domu z łazienką, osobnym WC i kuchnią gazową centrala potrzebuje przepchać tylko 60m3/h.

    Centralę dobiera się mając na uwadze wymaganą, minimalną ilość powietrza usuwanego - nie mniejszą jednak od 20m3/h na każdą osobę przewidzianą w
    projekcie budowlanym.
    Jeśli w tym co napisałem, są jakieś błędy, to przepraszam. Nie wynikają one z chęci obrażania kogokolwiek.

    Uwaga - oświadczam, że nie posiadam zgody autorów, na wklejone w tym poście cytaty i (lub) zdjęcia - tak więc moderator może usunąć ten post.

  8. #8
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    lambert86

    Zarejestrowany
    May 2013
    Skąd
    Śląsk
    Kod pocztowy
    43-180
    Posty
    297

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    To Ci ktoś od wentylacji przemysłowej projektował ?
    Mam nadzieję, ze jeszcze za to nie zapłaciłeś.
    poszedłem Twoja drogą i pogoniłem "typa". szukam kogos innego, albo postaram sie zrobic to sam, tylko jak dobrze powyliczać wydatki powietrza?

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.657
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Zacznij od tego, ile bedzie mieszkało osób. Przyjmij 30m3/h na osobę, ale nie mniej, niż 1/3 kubatury domu na godzinę.
    Najwydajniejszy wywiew w łazience, pózniej kuchnia, WC i ewentualnie wiatrołap, choć zaraz ktoś zabrzęczy, że w wiatrołapie się nie robi.

    Pomieszczenie z kotłem elektrycznym, jeśli będzie "czyste" to nawiew.
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    sSiwy12

    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    vel bajbaga
    Posty
    10.842

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Zacznij od tego, ile bedzie mieszkało osób. Przyjmij 30m3/h na osobę, ale nie mniej, niż 1/3 kubatury domu na godzinę..
    Człowieku co za banialuki wypisujesz ????????????

    Skąd masz takie pomysły ?????????????
    Jeśli w tym co napisałem, są jakieś błędy, to przepraszam. Nie wynikają one z chęci obrażania kogokolwiek.

    Uwaga - oświadczam, że nie posiadam zgody autorów, na wklejone w tym poście cytaty i (lub) zdjęcia - tak więc moderator może usunąć ten post.

  11. #11
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Cytat Napisał lambert86 Zobacz post
    poszedłem Twoja drogą i pogoniłem "typa". szukam kogos innego, albo postaram sie zrobic to sam, tylko jak dobrze powyliczać wydatki powietrza?
    Bardzo proste!!! Policzyć trzeba nawiew i wtedy wyjdzie wywiew.

  12. #12
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    sSiwy12

    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    vel bajbaga
    Posty
    10.842

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Bardzo proste!!! Policzyć trzeba nawiew i wtedy wyjdzie wywiew.
    Gdyby za takie bzdury groziło więzienie - 4 krotne dożywocie byłoby gwarantowane.
    W cywilizacji liczy się obowiązujący (zgodnie z przepisami) wywiew z pomieszczeń "brudnych", a suma tych wywiewów nie może być mniejsza jak 20m3/h x ilość osób w projekcie budowlanym. Na podstawie sumy wywiewów określa się minimalną wydajność centrali wentylacyjnej.

    Czytał przepisy, a w pamieci zostało tylko te 20m3/h na osobę.
    Jeśli w tym co napisałem, są jakieś błędy, to przepraszam. Nie wynikają one z chęci obrażania kogokolwiek.

    Uwaga - oświadczam, że nie posiadam zgody autorów, na wklejone w tym poście cytaty i (lub) zdjęcia - tak więc moderator może usunąć ten post.

  13. #13
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    lambert86

    Zarejestrowany
    May 2013
    Skąd
    Śląsk
    Kod pocztowy
    43-180
    Posty
    297

    Domyślnie

    hmm...
    pomieszczenia brudne u mnie to:
    -łazienka x2 (mała i większa)
    -pomieszczenie gospodarcze (niby kotłownia bo będzie tam bufor ciepła)
    - kuchnia? (będzie otwarta na salon)
    ilość osób na dziś 3, docelowo 4.

    20m3/h x 4 osoby daje 80m3/h to wartość dla wszystkich pomieszczeń? czy dla każdego z osobna?

  14. #14
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Cytat Napisał sSiwy12 Zobacz post
    Gdyby za takie bzdury groziło więzienie - 4 krotne dożywocie byłoby gwarantowane.
    W cywilizacji liczy się obowiązujący (zgodnie z przepisami) wywiew z pomieszczeń "brudnych", a suma tych wywiewów nie może być mniejsza jak 20m3/h x ilość osób w projekcie budowlanym. Na podstawie sumy wywiewów określa się minimalną wydajność centrali wentylacyjnej.

    Czytał przepisy, a w pamieci zostało tylko te 20m3/h na osobę.
    Znowu zaczyna Pan pajacować? Może Pan dołączyć do towarzystwa.

  15. #15
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    A kto będzie "brudził" powietrze w pomieszczeniu gospodarczym? Wentylacja jest dla ludzi i im ma zapewnić komfort. Za silna i za słaba wentylacja jest złą wentylacją.

  16. #16
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    lambert86

    Zarejestrowany
    May 2013
    Skąd
    Śląsk
    Kod pocztowy
    43-180
    Posty
    297

    Domyślnie

    w sumie nikt, ale będzie to tez najprawdopodobniej jako pralnia i suszarnia więc jakaś wentylacja chyba wskazana?
    jeśli nie to ja kto wentylować ?

  17. #17
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    perm

    Zarejestrowany
    Apr 2009
    Skąd
    Szczecin
    Dzielnica
    prawobrzeże, na wylocie
    Posty
    11.766

    Domyślnie

    Cytat Napisał lambert86 Zobacz post
    w sumie nikt, ale będzie to tez najprawdopodobniej jako pralnia i suszarnia więc jakaś wentylacja chyba wskazana?
    jeśli nie to ja kto wentylować ?
    Powinno zrobić się nawiew i wywiew.
    Andrzej Friszke:
    Tyle historia. Warto się ku niej zwracać, by wyciągać wnioski. Na przykład gdy jedna partia jest ważniejsza od instytucji państwa, a stanowisko partyjne jest ważniejsze niż stanowiska państwowe. Wódz partii może wszystko, a partia zrobi wszystko, żeby on był zadowolony. Można mieć wolną ekonomię, a w kategoriach narracji o tym, kto zasługuje na miano obywatela i prawdziwego Polaka, cofnąć się w przeszłość.

  18. #18
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    sSiwy12

    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    vel bajbaga
    Posty
    10.842

    Domyślnie

    Cytat Napisał lambert86 Zobacz post
    hmm...
    pomieszczenia brudne u mnie to:
    -łazienka x2 (mała i większa)
    -pomieszczenie gospodarcze (niby kotłownia bo będzie tam bufor ciepła)
    - kuchnia? (będzie otwarta na salon)
    ilość osób na dziś 3, docelowo 4.

    20m3/h x 4 osoby daje 80m3/h to wartość dla wszystkich pomieszczeń? czy dla każdego z osobna?
    To bardzo dobry przykład na to dlaczego rewolucyjna teoria TB (liczy się nawiew a wywiew wyjdzie) jest pozbawiona sensu, a przy tym zupełnie niezgodna z zasadami i obowiązującymi przepisami..

    Liczmy zatem:
    - łazienka wymagana ilość powietrza usuwanego 50m3/h x 2 = 100m3/h
    - kuchnia 50m3/h dla elektrycznej lub 70m3/h dla gazowej.

    Czyli razem to 150 do 170m3/h czyli co najmniej tyle powinna wynosić (ustawowa) wydajność centrali - bez kotłowni (pomieszczenia gospodarczego), bo zbyt mało danych co do niego.

    Jak to zatem się ma do 80m3/h wyliczonych metodą TB ?
    Jeśli w tym co napisałem, są jakieś błędy, to przepraszam. Nie wynikają one z chęci obrażania kogokolwiek.

    Uwaga - oświadczam, że nie posiadam zgody autorów, na wklejone w tym poście cytaty i (lub) zdjęcia - tak więc moderator może usunąć ten post.

  19. #19
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Cytat Napisał lambert86 Zobacz post
    w sumie nikt, ale będzie to tez najprawdopodobniej jako pralnia i suszarnia więc jakaś wentylacja chyba wskazana?
    jeśli nie to ja kto wentylować ?
    jako suszarnia... tym bardziej! Suszy powietrze ogrzewane. Łazienki i kuchnia są cieplejsze od pokoi i poza wilgocią mają "zapachy" . Suszarnia może być chłodniejsza niż pokój, po co zepsute i wilgotne powietrze wyciągać przez czyste "pranie"? Tylko po to, by suszenie wydłużyć i mieć za sucho w sypialniach?
    Nic się nie stanie jak trochę czystej wody będzie wywiewane z suszarni.

  20. #20
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Liczmy zatem:
    - łazienka wymagana ilość powietrza usuwanego 50m3/h x 2 = 100m3/h
    - kuchnia 50m3/h dla elektrycznej lub 70m3/h dla gazowej.

    Czyli razem to 150 do 170m3/h czyli co najmniej tyle powinna wynosić (ustawowa) wydajność centrali - bez kotłowni (pomieszczenia gospodarczego), bo zbyt mało danych co do niego.

    Jak to zatem się ma do 80m3/h wyliczonych metodą TB ?
    Po pierwsze, nie po to się robi odzysk ciepła z wentylacji, by w domu był gaz!! To chyba oczywiste. Po drugie - przecież o tym właśnie cały czas piszę, że im mniej anemostatów wywiewnych, tym większy komfort wilgotnościowy.

Strona 1 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony