    Witam posiadam piec Defro duo uni 25kw
    Aktualnie mam ustawione
    Temp zadana 49
    Temp podlogi 40
    Czas podawania 13 s
    Przerwa podawania 80 s
    Sila nadmuchu 29
    Histereza kotla 2
    Histereza CWU 6
    Praca podtrzymania 6
    Przerwa podtrzymania 18 min
    Wentylator czas pracy 27
    przerwy 8
    temp w domu 24 stopnie
    Przeslona wentylatora na ok 2cm
    aktualne zuzycie to 35kg/24h
    zawor 4drozny ustawiony na 9
    U mnie ta rura co jest podajnik paliwa jest ciepla
    Eko grosze Pieklorz 26MJ
    Pozdrawiam

  2. #2

    Domyślnie

    Wszyscy piszą o ustawień 1/10 czyli ustaw 2 sek. podawania i przerwę 20 sek.
    Obserwuj i steruj przerwą

  3. #3

    Domyślnie

    40 stopni na podłogę. Chcesz aby paznokcie na podłodze zostały.