Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychplusfoto - może masz najnowszą wersje Panasonic'a? Ja nie widze u siebie możliwości zminy Delty ;/
K@mil_ - podpowiesz dokładniej co zrobiłeś by mieć mniejszą delte?
wychodzi na to że ustawiając wode na 47*C włączy się dopiero w okolicach 38*C - troche za zimna.
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
OZC=6.6KW, zapotrzebowanie na ciepło=12,8MWh/rok (obliczenia dla: 23*C), w domu: 21,5-22,5*C.
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
OZC=6.6KW, zapotrzebowanie na ciepło=12,8MWh/rok (obliczenia dla: 23*C), w domu: 21,5-22,5*C.
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Interesuje mnie kwestia ustawienia timera. Przeczytałem wcześniejsze rady ale niestety nie rozumiem. Pomóżcie.
Ja ustawiłem tak:
poniedziałek:
1.ON 0.00 , OFF 6.00 - MODE HEAT
2.ON 13.00, OFF 15.00 MODE HEAT +TANK
3.ON 22.00, OFF 22.00 MODE HEAT
pozostałe dni tygodnia jak wyżej
Za kilka dni będę miał taryfę G12 i chciałbym żeby pompa od północy do 6 rano grzała co, od 13.00 do 15.00 grzała cwu i co, od 22,00 do północy grzała co.
Rozumiem, że chyba coś pomyliłem.
Mam jeszcze pytanie - jaką wartość zakresu temperatury ustawić w prawym górnym rogu (od -5 do +5)?
Po prawidłowym ustawieniu programatora - jak go włączyć żeby działał?
Proszę o wyrozumiałość i pozdrawiam i proszę o pomoc.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychG12 czy G12W? Jak G12W to jak ma się pompa zachowywać w soboty i niedziele?
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych22 on heat
6 off
13 on heat+tank
15 off
Pompa grzeje mi zasobnik co 2gi dzien i jest ok. Ja mam G12W wiec w weekend mam on.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzytałem trochę na innych postach. Z tego co zrozumiałem powinienem chyba ustawić tak:
poniedziałek-niedziela (taryfa G12):
prog.1 OFF 6.00
prog.2 ON 13.00 HEAT + TANK
prog.3 OFF 15.00
prog.4 ON 22.00 HEAT
Czy mam rację?
Co radzicie jeszcze ws tej temperatury (-5-5 stopni)?
I jeszcze - rozumiem że programator uaktywniam przez wciśnięcie "Timer" i następnie "Set"? W instrukcji Panasonica jest chyba błąd (napisane jest najpierw "Set" potem "Timer".
Ostatnio edytowane przez emaju ; 14-01-2017 o 22:45
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo dobrze. Jeśli chodzi o zakres -5/+5 to jest to obniżenie lub podniesienie całej krzywej o określoną ilość stopni. U mnie - nie wiem jak u innych- podniesienie lub obniżenie krzywej o 1 stopień skutkuje zmianą temp. w pomieszczeniu w przybliżeniu o 0,3 stopnia.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychObniżyłem grzanie CWU do 47*C - czyli pompa zaczyna grzać od 39*C. Wczoraj trafiła się prysznic 3 osób po sobie gdy temp w zbiorniku miała już 40*C
Jednak te 39*C to za mało. Gdzieś CNC odpisał mi ze nie ma opcji zmniejszenia histezy. Czy na pewno? U mnie tcap serii F, produkcji 2015.08.
Chyba fachman19 pisał na forum by nie ustawiać grzania powyżej 47*C. Dlatego zmiana histezy była by chyba jednym sensownym wyjściem
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
OZC=6.6KW, zapotrzebowanie na ciepło=12,8MWh/rok (obliczenia dla: 23*C), w domu: 21,5-22,5*C.
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW mojej SDC przestawiłem zworkę na płycie głównej pompy odpowiadającą za wielkość histerezy dla CWU. z 8+1K przestawiłem na 3+1K i jest o niebo lepiej.
Pozdrawiam.
Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez link2jack ; 17-01-2017 o 10:05
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
OZC=6.6KW, zapotrzebowanie na ciepło=12,8MWh/rok (obliczenia dla: 23*C), w domu: 21,5-22,5*C.
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychK@mil_ - kojarzysz date produkcji swojej pompy?
Jaką masz ustawioną temp CWU na pompie?
Ostatnio edytowane przez link2jack ; 17-01-2017 o 11:07
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
OZC=6.6KW, zapotrzebowanie na ciepło=12,8MWh/rok (obliczenia dla: 23*C), w domu: 21,5-22,5*C.
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychData prod. to pewnie zeszły rok, ale nie sądzę żeby tak wielkie zmiany zaszły, więc te zworki zapewne odpowiadają za to samo.
Teraz CWU ustawiona na 44*C, a grzeje się do 47*C (zawsze 'dogrzewała' o 3K lepiej) i ciepłą wodę mam zawsze (czujnik temp. mam na środku zasobnika). CWU grzeję 1x/dobę o 21ej.
Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKamil - czy ustawiales w sterowniku pompy kiedy ma grzać? Jeśli tak to możesz mi powiedzieć jak mam ustawić pompę by grzała wodę np codziennie prócz weekendow tylko w taniej taryfie pomiędzy 13:00-15:00. Czemu ty grzejesz o 21:00?
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
OZC=6.6KW, zapotrzebowanie na ciepło=12,8MWh/rok (obliczenia dla: 23*C), w domu: 21,5-22,5*C.
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo pewnie, że możesz ustawić kiedy ma grzać TANK. Przyciskiem MODE wybierasz czy HEAT, czy TANK, czy HEAT+TANK
W TIMERze ustawiasz daną godzinę, czyli jak chcesz u Ciebie taką 13-tą i przyciskiem MODE (ew. najpierw ON/OFF) wybierasz co PC ma grzać (patrz jw. napisałem).
Dlaczego ja grzeję o 21-ej? Tak w końcu udało mi się wycyrklować i histerezą (zworka) i wysokością grzania CWU. Bąbla kąpię o 20.30 i mam jeszcze ciepłą (bardzo ciepłą) wodę, a my kąpiemy się w okolicach 23-ej, więc PC akurat w tym 'okienku' 21-23.00 dogrzewa mi CWU do wartości pożądanej. Rano woda ciepła, w ciągu dnia nikogo nie ma w domu, o 20.30 koło się zamyka
Pozdrawiam.
Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych