dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 34
  1. #1
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.321
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie Wszystko o - Itho HRU SV-H 009

    Jak to w nowym domu będzie u mnie wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Skoro tak, to doszedłem do wniosku, że nie ma sensu otwieranie okien, więc są fixy. I zrobił się mały problem, bo oferty na rekuperatory które dostałem zastrzegały, że montaż może nastąpić dopiero po wykończeniu domu.
    Więc skoro mam stracić gwarancję (albo co gorsza faktycznie rekuperator tego nie przeżyje) to jak rozwiązać sytuację? Bez wentylacji mi dom nie wyschnie.
    Przez dłuższą chwilę zastanawiałem się, czy kupić coś "porządnego" czy szukać najtańszego rozwiązania. Trafił się sprzedawca, co miał obydwa warianty - Stork 350m3 (Aeris) za 1600 zł i dla mnie kompletny egzotyk z tematu za 650zł. Jak dotarłem na miejsce to owszem, stork jeszcze stał - ale był już zarezerwowany. Więc poddałem się losowi i...






    No, szanse na to, że rekuperator zostanie na stałe widzę marnie, ale do wentylacji przed zamieszkaniem i do osuszania jak znalazł.

    Niestety, informacji na temat tego modelu rekuperatora w necie jak na lekarstwo. A jak już, to w języku mi zupełnie obcym.

    Dla mnie w tej chwili wady zasadnicze są dwie - "zużyty" wymiennik.













    Widziałem u sprzedającego przed czyszczeniem - po czyszczeniu wyglądał dużo lepiej, ale dalej słabo. Sam przejechałem go myjką ciśnieniową. Z nowym bym się nie odważył - ale ponieważ miał już uszkodzenia, to zaryzykowałem. I szeroki strumień znosi dzielnie - wąski, "tnący karton" niszczy go.
    Przed montażem jeszcze całość wyozonuję.

    Druga duża wada - to brak sterownika. Podłączony do prądu działa - ale z pełną mocą (nawet większą, niż wg etykiety).





    Koncepcja budowy dla mnie genialna w swojej prostocie. Inni producenci kombinują, jak zbudować skrzynkę i ją ocieplić. Itho to kilka wytłoczek styropianowych spiętych pasem dosyć cienkiej blachy.




    Wentylatory siedzą w środku takie:



    Oczywiście jeszcze wyczyszczę - chyba najlepiej to zrobić parownicą (przynajmniej w czyszczeniu wentylatora klimy się u mnie sprawdziły).


    Średnica wewnętrzna przyłączy to 150mm


    Tu chyba coś nie spasowało - chyba tylko kwestia złożenia i ściśnięcia.



    Elektronika wygląda dosyć skromnie.





    Tu teraz najważniejsze dla mnie pytanie
    Jak do tego dorobić sterowanie - chociaż minimalne, żeby móc sterować mocą wentylatorów?
    Jedynie schematy do innych Ithosów znalazłem. Do tego nawet nie znalazłem informacji, jak działa sterownik fabryczny.

    Tutaj jest coś, czego nie qumam. Na lewo od tego co zaznaczyłem wygląda mi na miejsce przygotowane to wycięcia i zamontowania by-passu. Ale w tym rekuperatorze nie ma go. Za to dzięki temu, że nie był wyczyszczony moją uwagę zwrócił niepozorny otwór, którym śmiga powietrze z wyrzutni do nawiewu (wnętrza). Czyli niby-by-pass. Tylko po co taka stała nieszczelność? Może tu w wersji z by-pasem byłby jakiś siłownik? Tak czy inaczej - chyba trzeba to uszczelnić, bo sensu nie ma żadnego?

    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Req13Syf.jpg
Wyświetleń:	1713
Rozmiar:	61,8 KB
ID:	402425  

  2. #2

    Domyślnie

    Wymiennik wyglada tak samo jak w aeris. Silnik prądu stałego ale z tego co rozumiem z opisu kolorów to ma oprócz zasilania dwie żyły - wyjście (prawdopodobnie impulsator obrotów) oraz jakieś wejście .

    szukałem dokumentacji silnika ale jest stary i raczej nic nie ma. Producent silnika to znana firma ebm-papst.

    http://www.ebmpapst.pt/media/content...al_fans_DC.pdf

    Prawdopodobnie możesz go sterować zwykłym PWM - prąd stały. Prawdopodobnie jest też zasilacz w tej obudowie? Zerknij na ten element mocy przykręcony do radiatora. Spisz jego symbol i wrzuć do sieci. Prawdopodobnie jest to tranzystor typu FET/MOSFET wykorzystywany do sterowania PWM
    Ostatnio edytowane przez Adam626 ; 05-12-2017 o 23:57

  3. #3

    Domyślnie

    Taki wymiennik to raczej pod prysznicem myć delikatnym strumieniem, a nie karcherem
    Ostatnio edytowane przez Adam626 ; 05-12-2017 o 23:47

  4. #4
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    _ddaann_

    Zarejestrowany
    Dec 2017
    Skąd
    Tychów Nowy
    Kod pocztowy
    27-220
    Posty
    5

    Domyślnie

    wlasnie zastanawiałem sie nad tym rekuperatorem. cena 650 to mało ale jak bedzie niesprawny to troche kiepsko.
    Kaizen
    Z tego co wyczytałem z twojego postu to byłeś u sprzedawcy na miejscu. mozna u niego wybrac lub rozebrac rekupereator aby wybrac taki z dobrym (sprawnym) wymiennikiem. Z jakiego materiału zrobiony jest wymiennik?
    sterowanie można zrobić łatwo na potencjometrze lub opornikach podobnie jak nagrzewnica w samochodzie lub kupic gotowe np.
    http://allegro.pl/oxy-sterownik-prze...751122534.html
    inny
    http://allegro.pl/oxy-sterownik-bezp...751122467.html
    znalazłem tez nowsza wersje tego rekuperatora
    http://allegro.pl/oxy-rekuperator-ce...751122181.html
    Sterowniki powinny pasować do tej centrali.
    ciekawe jak z częściami zamiennymi zwłaszcza z wymiennikiem w jakiej moze byc cenie - raczej powinien byc dostepny skoro nojnowsza wersja tego sprzętu ma identyczne wymiary i wydajność.
    Jeśli możesz to podaj wymiary tego wymiennika możne sie cos znajdzie
    Mysle aby wziąć sobie tan rekuperator sprawdzic jak działa i ewentualnie wymienic wymiennik i uzywac go przez kilka lat.

  5. #5
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    _ddaann_

    Zarejestrowany
    Dec 2017
    Skąd
    Tychów Nowy
    Kod pocztowy
    27-220
    Posty
    5

    Domyślnie

    ciekawe czy numer na wentylatorze 19/03 oznacza rok 2003?

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.321
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Adam626 Zobacz post
    szukałem dokumentacji silnika ale jest stary i raczej nic nie ma. Producent silnika to znana firma ebm-papst.

    http://www.ebmpapst.pt/media/content...al_fans_DC.pdf

    Prawdopodobnie możesz go sterować zwykłym PWM - prąd stały.
    Też nic nie mogę znaleźć na temat dokładnie tego wentylatora.
    Co do sterowania, to sprzedawca twierdzi, że wystarczy wpiąć kabelek w jedno z gniazd RJ11 i zwierać przewody parami, by uzyskać inne biegi. Szczegółów nie pamięta. Muszę potestować. Jak faktycznie te sterowniki do innych Ithosów działają tak za kilka stówek tylko to robią (i zadziałają z moim), to niezłe zdzierstwo

    Ustawienie go na minimum w zupełności by mi teraz wystarczyło. Nie potrzebuję zaawansowanego sterowania do osuszania domu w którym nie mieszkam.

    Cytat Napisał Adam626 Zobacz post
    Taki wymiennik to raczej pod prysznicem myć delikatnym strumieniem, a nie karcherem
    Z nowym bym nie zaryzykował. Ale ten i tak był uszkodzony, więc sprawdziłem - szeroki "pióropusz" znosi dzielnie (z mojej myjki). Ostry, cienki strumień niszczy.



    Cytat Napisał _ddaann_ Zobacz post
    Z tego co wyczytałem z twojego postu to byłeś u sprzedawcy na miejscu. mozna u niego wybrac lub rozebrac rekupereator aby wybrac taki z dobrym (sprawnym) wymiennikiem.
    Byłem. Akurat sprzedawcy nie było i rozmawiałem z żoną i pracownikiem. Oglądałem dwa. Odpalili. W jednym coś terkotało po włączeniu, i z niego zrezygnowałem. Pokazywali mi też trzeci wymiennik przed czyszczeniem. Było też kilka rekuperatorów innych producentów.


    Cytat Napisał _ddaann_ Zobacz post
    Z jakiego materiału zrobiony jest wymiennik?
    Plastik jakowyś (polipropylen?).

    Cytat Napisał _ddaann_ Zobacz post
    Jeśli możesz to podaj wymiary tego wymiennika możne sie cos znajdzie
    Mysle aby wziąć sobie tan rekuperator sprawdzic jak działa i ewentualnie wymienic wymiennik i uzywac go przez kilka lat.
    Długość to 40cm (innych wymiarów nie zmierzyłem, a leży na budowie - jak nie zapomnę, to przy najbliższej okazji zmierzę).

    Jakbym chciał go zostawić na dłużej, to pewnie też bym szukał nowego wymiennika.

  7. #7
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Beskidziak

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Kod pocztowy
    43-330
    Posty
    507

    Domyślnie

    Mam to reku, zresztą z tego samego żródła, zamontowane w starym domu. Sterowanie tak jak mówił gościu.
    Wymiennik mam w lepszym stanie, w jednym wentylu troszkę już łożysko hałasuje.....Wymiennik recair, wentyle ebmy czego chcieć więcej......aż żałuje że w nowym mam coś bardziej skomplikowanego.
    Zamontował go Sadysta, on pisze o jakimś potencjometrycznym sterowaniu, możesz zagadać do niego.....
    117m2 powierzchni użytkowej +42m2 garażu (nieogrzewane), fundament 10 cm Xps, ściany 20 cm 0,038, podłoga 14 cm 0,035, strop terriva 45cm wełna, WM, gaz 100%podłogówka

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.321
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Beskidziak Zobacz post
    Sterowanie tak jak mówił gościu.
    Pamiętasz albo możesz sprawdzić szczegóły? Które gniazdo i jakie kabelki dają jaki efekt?

  9. #9
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Beskidziak

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Kod pocztowy
    43-330
    Posty
    507

    Domyślnie

    Nie pamiętam. Mogę tam zajrzeć najwcześniej w poniedziałek.....
    Spięte na krótko, działa na najniższym biegu.....
    117m2 powierzchni użytkowej +42m2 garażu (nieogrzewane), fundament 10 cm Xps, ściany 20 cm 0,038, podłoga 14 cm 0,035, strop terriva 45cm wełna, WM, gaz 100%podłogówka

  10. #10
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    _ddaann_

    Zarejestrowany
    Dec 2017
    Skąd
    Tychów Nowy
    Kod pocztowy
    27-220
    Posty
    5

    Domyślnie

    znalazłem nowe wymienniki recair za około 900zł, wymiar 366x366x400
    http://www.airfort.eu/recair-sensitive-rs160.htm
    jakie tam idą filtry? można założyć jakieś inne (tańsze)
    podsumowując
    rekuperator 650 jesli trzeba wymienic wymiennik +1000zł ewentualnie łozyska jesli sie da - okolo 200
    wiec za około 2000zł można mieć dobry rekuperator 350m3 z silnikami prądu stałego.
    Do tej pory rozglądałem się za luną 350 która ma chyba identyczny wymiennik tylko silniki na prąd zmienny. różnica w cenie około 700zł .

    Beskidziak
    Jaki pobór pradu ma centrala na najniszym biegu?
    i czy ewentualnie wymiennik nie śmierdzi? jest mocno zabrudzony pewnie trochę stał.
    mówisz ze słychac jeden wentylator - słychac go przy recu. czy w domu?

  11. #11
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    _ddaann_

    Zarejestrowany
    Dec 2017
    Skąd
    Tychów Nowy
    Kod pocztowy
    27-220
    Posty
    5

    Domyślnie

    znalazłem nowe wymienniki recair za około 900zł, wymiar 366x366x400
    http://www.airfort.eu/recair-sensitive-rs160.htm
    jakie tam idą filtry? można założyć jakieś inne (tańsze)
    podsumowując
    rekuperator 650 jesli trzeba wymienic wymiennik +1000zł ewentualnie łozyska jesli sie da - okolo 200
    wiec za około 2000zł można mieć dobry rekuperator 350m3 z silnikami prądu stałego.
    Do tej pory rozglądałem się za luną 350 która ma chyba identyczny wymiennik tylko silniki na prąd zmienny. różnica w cenie około 700zł .

    Beskidziak
    Jaki pobór pradu ma centrala na najniszym biegu?
    i czy ewentualnie wymiennik nie śmierdzi? jest mocno zabrudzony pewnie trochę stał.
    mówisz ze słychac jeden wentylator - słychac go przy recu. czy w domu?

  12. #12
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Beskidziak

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Kod pocztowy
    43-330
    Posty
    507

    Domyślnie

    Cytat Napisał _ddaann_ Zobacz post
    .

    Beskidziak
    Jaki pobór pradu ma centrala na najniszym biegu?
    i czy ewentualnie wymiennik nie śmierdzi? jest mocno zabrudzony pewnie trochę stał.
    mówisz ze słychac jeden wentylator - słychac go przy recu. czy w domu?
    Zużycie 14W ale nie był podpięty.Moczyłem go w wodzie z płynem do naczyń, trzy razy......żona mówi że wieje ludwikiem
    Ogólnie lepiej wyglądał niż u Kaizena.....łożysko troszkę słychać, ale gdzieś widziałem filmik jak go wymienić i jak znajdę troszkę czasu to go wymienię.
    Jakiś czas temu była aukcja na ale z nowymi wymiennikami recaira tych wymiarów za 400zł można było tanio wymienić .....może jeszcze kiedyś.....
    Na ebayu są wentylatory do niego więc również nie problem....
    117m2 powierzchni użytkowej +42m2 garażu (nieogrzewane), fundament 10 cm Xps, ściany 20 cm 0,038, podłoga 14 cm 0,035, strop terriva 45cm wełna, WM, gaz 100%podłogówka

  13. #13
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    _ddaann_

    Zarejestrowany
    Dec 2017
    Skąd
    Tychów Nowy
    Kod pocztowy
    27-220
    Posty
    5

    Domyślnie

    dzieki za odpowiedz prawdopodobnie tez sobie go sprawie. chciałbym sobie podjechać do sprzedającego i na miejscu wybrać tylko troche daleko. ciekawe czy ma jeszcze wybór? zadzwonię i będę wiedział.

  14. #14
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.321
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał _ddaann_ Zobacz post
    jakie tam idą filtry? można założyć jakieś inne (tańsze)
    Filtry chyba g3 na ramce z drutu. Obszyte na brzegu (czyli jedna warstwa tkaniny).







    Wg specyfikacji (o ile dobre znalazłem):
    Lengte 196 mm
    Breedte 400 mm


    Sprzedawca dorzucił 4 kawałki chyba G4. Dzisiaj je zszyłem. Na dwa sposoby - jeden obszyłem dookoła jak fabryczne. Ale na moje zdolności szwalnicze i sprzęt trochę za mały zakład został. Ale jakoś dało radę. Drugi filtr zszyłem z trzech stron jak skarpetę (z dwóch kawałków).



    Nie wiem, czy zmieści się. Następnym razem pewnie wytnę większy kawałek i najwyżej obetnę nadmiar.

    Inna sprawa - to ten Recair wychodzi ponad tysiąc zł z VATem i dostawą.
    Chińczycy na Aliexpress nie sprzedają, ale jest na Alibabie
    Jak ktoś zechce sprowadzić, to chętnie się przyłączę na 1/5 takiego zamówienia, jak faktycznie wyjdzie ze 3x taniej, niż Recair.
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	filtr1.jpg
Wyświetleń:	1565
Rozmiar:	28,1 KB
ID:	402944   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	filtr4.jpg
Wyświetleń:	1563
Rozmiar:	21,3 KB
ID:	402941   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	filtr3.jpg
Wyświetleń:	1569
Rozmiar:	27,9 KB
ID:	402942   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	filtr2.jpg
Wyświetleń:	1572
Rozmiar:	45,2 KB
ID:	402943  
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 13-12-2017 o 15:29

  15. #15
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.321
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Tu chyba coś nie spasowało - chyba tylko kwestia złożenia i ściśnięcia.

    Jednak to wynik poważniejszego błędu konstrukcyjnego. Styropian odkształcił się od obciążenia. Tu standardowo się go zawiesza. Zniekształcenie sięga do wnętrza i powoduje nieszczelności.

    Filtry wchodzą topornie - ponieważ reku ciągle nie zamontowany, to bez problemu wsunąłem wymiennik głębiej, i jakoś upchałem. Ale to nie jest wygodny system montowania.

    Elektronika ma trzy wejścia. Jedno RJ45 a dwa, które wcześniej brałem za telefoniczne są mniejsze niż RJ11. Nie pasuje wtyczka którą odkopałem ze swojego archeo z czasów modemu z 0202122. Co to za wtyczka? Nie chcę się lutownicą dobierać do elektroniki. Chyba przy słuchawce w domofonie jest taka wtyczka.



    Elektronikę obadałem dokładniej. Z drugiej strony tylko ścieżki. Tranzystor anonimowy.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Itho1.jpg
Wyświetleń:	58
Rozmiar:	55,8 KB
ID:	403574

    @Beskidziak
    Obadałeś, co i jak zwierać?
    Kabelka nie podpiąłem. Tak brutalnie zwierajac piny to na środkowym złączu coś przynosiło efekt słyszalny w obrotach wentylatorów.
    Do czego służą pozostałe złącza? Wszelka dokumentacja techniczna mile widziana.

  16. #16

    Domyślnie

    Sterowanie rekuperatorem, może się przyda

    Nazwa:  reks_010.jpg
Wyświetleń: 1553
Rozmiar:  80,0 KB


    Nazwa:  reks_020.jpg
Wyświetleń: 1533
Rozmiar:  76,1 KB


    Nazwa:  reks_030.jpg
Wyświetleń: 1530
Rozmiar:  71,0 KB


    Nazwa:  reks_040.jpg
Wyświetleń: 1529
Rozmiar:  73,1 KB


    Nazwa:  reks_050.jpg
Wyświetleń: 1533
Rozmiar:  77,9 KB
    Dom na płycie - dziennik budowy i komentarze.

    Dom parterowy, płyta fundamentowa 20 cm na XPS 20 cm 15x10 m, ściany Porotherm 25 + styropian 25 cm, okna PVC dwuszybowe, strop wełna Isover 45 cm, rekuperator Itho, gruntowa PCi Ochsner GMSW 11 (8,2kW), DZ 3x150 m poziomo, podłogówka, Tauron G12w. Fotowoltaika - moc modułów 8175 W.

  17. #17

    Domyślnie

    Sterowanie rekuperatorem, ostatnie fotki.

    Nazwa:  reks_051.jpg
Wyświetleń: 1526
Rozmiar:  83,1 KB


    Nazwa:  reks_052.jpg
Wyświetleń: 1524
Rozmiar:  82,4 KB


    Nazwa:  reks_060.jpg
Wyświetleń: 1524
Rozmiar:  79,4 KB
    Dom na płycie - dziennik budowy i komentarze.

    Dom parterowy, płyta fundamentowa 20 cm na XPS 20 cm 15x10 m, ściany Porotherm 25 + styropian 25 cm, okna PVC dwuszybowe, strop wełna Isover 45 cm, rekuperator Itho, gruntowa PCi Ochsner GMSW 11 (8,2kW), DZ 3x150 m poziomo, podłogówka, Tauron G12w. Fotowoltaika - moc modułów 8175 W.

  18. #18
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.321
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Sadysta Zobacz post
    Sterowanie rekuperatorem, może się przyda
    Wielkie dzięki.

    To jest potencjometr z płynną regulacją?

  19. #19

    Domyślnie

    Tak.
    Dom na płycie - dziennik budowy i komentarze.

    Dom parterowy, płyta fundamentowa 20 cm na XPS 20 cm 15x10 m, ściany Porotherm 25 + styropian 25 cm, okna PVC dwuszybowe, strop wełna Isover 45 cm, rekuperator Itho, gruntowa PCi Ochsner GMSW 11 (8,2kW), DZ 3x150 m poziomo, podłogówka, Tauron G12w. Fotowoltaika - moc modułów 8175 W.

  20. #20

    Domyślnie

    Witam wszystkich, czy mozecie powiedzieć z jakiego źródła kupiliście reku? Sam jestem zainteresowany zakupem , znalazłem jeden całkiem niedaleko siebie ale chciałbym się upewnić czy to ten sam sprzedawca. Ps: wielki szacun za stworzenie czytelnej instrukcji dot. rekuperatora. Z góry dzięki za informację.

Strona 1 z 2