Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd ośmiu lat grzeję klimatyzatorem. Zwykle tylko w II taryfie, ale ostatniej zimy także w I, bo miałem nadwyżkę produkcji z fotowoltaiki. Klimatyzator Fujitsu inverter zużył 1300kWh na ogrzanie 30m2 pokoju z 15m2 dwuszybowych okien w nieocieplonym domu. Często otwierałem drzwi aby ciepło wychodziło na inne pomieszczenia. Dynamiczny piec akumulacyjny działał nie dłużej niż tydzień - włączany przy temperaturze wzakresie -5 do -10. Poniżej -10 nie używałem klimatyzatora.
Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli znaczyłoby to że klimatyzator zbyt słaby ?
Darek B
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie. To znaczy że przy -10 jęczy i stęka. Obawiałem się przedwczesnego zużycia. Ale teraz po porównaniu zużycia z piecami mam zamiar go wypróbować do końca i będzie eksploatowany w pełnym zakresie temperatur czyli do -15. Następny, dodatkowy zamontuję prawdopodobnie także split Fujitsu z COP 5,7.
Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajwiększy problem z lodem jest zanim nastąpią pierwsze mrozy, około zera. Wtedy powietrze jeszcze jest wilgotne i bardzo często klima przełącza się na pracę odwrotną w celu odlodzenia wymiennika. Podczas mrozów z agregatu wiszą sople i jest spora góra lodu pod spodem. Zastanawiam się nad puszczeniem rury kondensatu po ścianie do piwnicy i kanalizacji. Właśnie ocieplam i rura byłaby schowana w styropianie. Mogę też dołożyć podgrzew półmetrowego odcinka między tacą a ścianą. Macie propozycje kabla grzewczego który się do tego nadaje? Najlepiej gdyby go podłączyć do automatyki z termometrem.
Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak ale później wyłączy się dopiero jak dojdzie do +2'C jak dobrze pamiętam. W zasadzie w takich temperaturach najwięcej jest defrostów. Często jednak polecam zrobić sobie kabel do gniazdka i do tego samoregulujący. Można wtedy nieco przyoszczędzić na ogrzewaniu tacy. Warto też zwrócić uwagę, że największe problemy z zalodzeniem bywają z mniejszymi jednostkami. Im większa tym lepiej sobie radzi.
W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnie kilka dni były u nas chłodne. W dzień 13 -15 stopni w nocy 7-8.
W domu ustawione 22 stopnie (rzeczywista 22,5) i przez całą dobę(13 w dzień i 7 w nocy) grzanie kosztowało mnie niecałe 0,35kWh. Średnia z trzech dni to 0,3kWh / doba.
Wiem że to nie jest jeszcze miarodajne, bo co to za temperatury. Wiem że jak przyjdzie zima to będzie dopiero weryfikacja tego. Ale jak widzę, jak znajomi "przepalają" w piecu, kominku itp, to ja dziękuję
Jednostka chodzi na minimalnej mocy (po głosie jednostki zewnętrznej słychać - pracuje specyficznie przy minimalnych obrotach).
Praca kanałówki wygląda tak:
Włączają się wentylatory na minimum, sprawdzana jest temperatura powietrza (mam ustawione czujnik na powrocie w kanałówce bo na sterowniku to różnie działało) jest odpowiednia to wentylatory się wyłączą. Jeśli trzeba dogrzać to włącza się jednostka zewnętrzna i grzeje. Grzeje max 30 stopniami z wylotów. Po czym po około 10 minutach się wyłącza. Cykl pracy jest 5 do 10 minut grzanie, około godzina nic nie dzieje się (oprócz sprawdzenia temperatury co ok.10 minut przez ok. 5 sec) i znów dogrzewa.
W salonie mam z sufitu wyloty i rozkład powietrza ciepłego jest idealny. Przeszedłem cały salon z czujnikiem temperatury i wszędzie jest w miarę równo (+-0,3 stopnia).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA wiesz że nie sprawdzałem ? Tak tutaj pisali by podawać "średnią" z jakiegoś okresu więc się nie skupiałem na tym.
Sprawdzę, bo grzanie mam już od tygodnia włączone więc to kwestia obserwacji miernika.
----
Po kolejnych dwóch miesiącach mieszkania w domu, otrzymałem rachunek za prąd :
417zł/ 2 miesiące. Wszystko w domu na prąd (indukcja, hydrofor, Pompa do CWU - Ariston 240l) + cały miesiąc działania klimatyzacji ( ustawione 23 stopnie).
Średnie dobowe niecałe 11kWh na cały dom (niecałe 7zł/doba za wszystko) Dużo ? Mało ?
Blok 51m2 - lipiec - sierpień 2016 :
120zł /2 miesiące GAZ (średnia za 2016 to 79zł/ miesiąc)
150zł / 2 miesiące prąd
100zł woda + ścieki
---
Dom 86m2 użytkowej - lipiec - sierpień 2017:
Prąd 417zł / 2 miesiące
Dom droższy o 47zł ( nie licząc tabletek do oczyszczalni 3zł)
Ostatnio edytowane przez Maazik ; 18-09-2017 o 11:48
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam,
od paru dni działa u mnie kanałówka Midea mtb18; wydaje mi się że mam mały problem mianowicie na dworze temperatury są sporo na plusie 10-13 stopni, kanałowka dogrzewa dom i jest przyjemnie jedna wydaje mi się że pracuje cały czas na mocy znamionowej, tzn nie wyłącza sie nie zmienia obrotów jednostki wewnetrzenj.
Podłączyłem miernik poboru prądu i wychodzi że pobiera stale ok 1400W a więc nie widać pracy inwesrterowej.
Dodatkowo gdy na pilocie zmieniam prędkości 1,2,3 lub auto nie słyszę żadnej zmiany obrotów wciąż ten sam poziom dzwieku.
Co może być przyczyną ? złe podłaczenie przez instalatora?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakie zalety ma klimatyzacja kanałowa vs split? Z tego co widzę, to kanałowe mają znacznie niższy COP od splitów, wyższą cenę i konieczność prowadzenia grubych rur. To jakaś moda?
Co myślicie po puszczeniu rur do skroplin z jednostki zewnętrznej pod warstwą ocieplenia i potem do domu, do kanalizacji?
Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.