Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOoo. I to jest cenna informacja, bo właśnie na podobną powierzchnię poszukuję.
Ale wbiłem se gwoździa, bo zacząłem się rozglądać za konsolami przypodłogowymi. Mówią że dobrze sprawdzają się przy ogrzewaniu, a i łatwiej byłoby mi wybrać miejsce montażu na poddaszu. No ale wybór jest znacznie mniejszy, większość to wielkie jednostki. Ceny też mniej przyzwoite
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBez przesady, gdy grzałka tacy ociekowej odpala się już przy +3 stopniach i grzeje cały czas pobierając 180w-200w to COP nie może być wysoki , do tego słaba modulacja sprężarki wymusza czetę taktowanie gdy jest cieplej , a każdy start sprężarki to dodatkowa strata energii.
Jedyna zaleta to duża moc grzewcza i w miarę rzadkie defroty, dobra klima do pracowni, warsztatu, świetlicy itp. lale do domu na 50m2
to bym wolał dopłacić do dwóch 2.5kW lub jednej typu Mitsubishi AP 4.2 lub 5kW które potrafią grzejąc modulować do 150w lub
DAIKIN COMFORA FTXP50N.
ps. mam jeden klimatyzator 2.9 kW który moduluje do 390w i wiem jak to działa na 20m2, praktycznie nie ocieplone pomieszczenie a taktuje jak głupi.
Ostatnio edytowane przez Boreczkowiak ; 07-05-2024 o 17:15
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak się składa, że grzałka odpala się, nie pamiętam już na 100%, ale od 0* lub -1*. Sprawdzałem. I bierze ok 100W
Tak, jest mocna, ale mi ogarnia 85m2 nie 50. I radzi sobie świetnie nawet przy -15. Jak było tej zimy blisko -20* przez jakieś 3 dni, wtedy dało się zauważyć lekki spadek temperatury. Ale zaznaczam, że nie wspomagałem się niczym innym. Może w pokoju dzieciaków odpalił się w godzinach taniego prądu kilka razu grzejnik 1000W, ale to były śladowe ilości.
I na tej powierzchni nie taktuje tak bardzo w okresach przejściowych jakby się wydawało. Oczywiście, miło byłoby gdyby schodziła tak z połowę niżej, ale dramatu nie ma. Na tych 50m2 o których mówisz, pewnie sprawdzałaby się słabiej a działanie mogłoby irytować.
Co to za klima o której piszesz?
No ale właśnie nauczony doświadczeniem GAP 3,5kW, na poddasze poszukuję dwóch najmniejszych klim zdolnych zejść jak najniżej. Pokoje po ok 25-30m2 o mniejszej kubaturze niż standardowo, dobrze ocieplone bez mostków termicznych. Ale że będą ogrzewały, dobrze byłoby mieć w nich EEV i podwójną sprężarkę. EEV powoduje dużo precyzyjniejsze modulacje niż kapilara i wyższą moc max przy grzaniu, sprężarka ułatwia pracę w niższych temperaturach.
Przeglądam cały czas te jednostki i na pewno nie będzie to Fujitsu, Toshiba czy tym podobne. Odstające od nich oczywiście, ale w miarę przyzwoite można kupić za 2,5x mniej, To za duża różnica, która nie zwróci się nigdy podczas życia klimy. Nawet jeśli ta tańsza będzie wymagała naprawy lub wymiany po jakimś dłuższym okresie przez częstsze taktowanie, to i tak Fuji nie przeżyje 3x dłużej. Temat wałkowany już wiele razy i absolutnie nie twierdzę, że kupienie jej to głupota, ale sam mam inne podejście do tematu i nie lubię przepłacać. A liczyć umiem więc rozsądek wygrywa
Gdybym wiedział że najmniejszy Amber Prestige jest w stanie zejść do ok 200W, brałbym.
A tak w ogóle to chyba jednak wezmę przypodłogowy. Nie mają takich parametrów jak splity ścienne w tej cenie, są droższe od porównywalnych, ale chyba jednak do poddasza będą bardziej pasujące. Jakoś nie widzi mi się nisko zawieszona jednostka ścienna, bo w moim przypadku mógłbym walić w nią głową.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGree amber prestige nie wiem czy już o tym pisałem ,przerobiony na pompę ciepła ale bez sterowania z jednostki wewnętrznej tylko sterownik autorski AHU32bit ,7kw schodzi z mocą pobieraną do 330 wat grzejąc 130m2 podłogówki oraz CWU , w sterowniku da się zmniejszać częstotliwośc do sprężarki itp tak że gree sprzęt ok ale ich sterowanie do dupy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo pierwsze żeby osiągnąć modulacje na poziomie ok. 100W straty ciepła musza też być odpowiednio niskie. Nie ma cudów, fizyki się nie oszuka. Chyba nie sądzicie że przy -10 klima będzie pobierać 100W i jednocześnie ogrzewać pomieszczenie np. 50m2 w przeciętnie ocieplonym domu.
Dlaczego taki gree nie schodzi niżej niż ok 400-500W gdzie inne klimy to potrafią? A dlatego, że sprytny chińczyk aby zapewnić lepsze parametry w niskich temperaturach celowo ustawił wyzsze obroty sprężarki, gdyż reszta osprzętu (sam wymiennik) nie jest jakoś super wydajny. Dlatego też nie kupuje bajek w stylu, że przerobiony na pompę PW Gree AP pobiera w silnych mrozach nieco ponad 300W grzejac podlogowke i CWU. Przy -10 jak on będzie mieć SCOP ok. 2.5 to będzie i tak dobrze, a co tam idzie wytwarza niecały kW ciepła na CWU i ogrzewanie. No proszę przestanie pisać takie bajki bo potem ludzie są rozczarowani.
Jak ktoś chce klime, która bardzo nisko moduluje to w zasadzie jest tylko 2 producentów. Toshiba i Daikin. Potem dalej Mitsubishi Electric i ew. Fujitsu.
Do sypialni to w zasadzie ME, potem daikin.
Przyznam, że nie wiem skąd przekonanie że ME MSZ-AP nadaje się do grzania? To jest super klima do chłodzenia i podgrzewania. Zdecydowanie to nie jest klima typowo do grzania.
Poza tym trzeba umieć wybrać złoty środek.
Do typowego ogrzewania konsola ścienna, nie podsufitowa.
Z tańszych maja takie gree i inne klony. Niby coś podobnego ma Haier, Midea. Toshiba niszowa, ale bardzo skuteczną i chyba z możliwością dowolnego kierunku nadmuchu np. tylko na podłogę. Fujitsu też ma, ale praktycznie nie do kupienia. Na czele Daikin i ich konsola, ale mają najlepsze rozwiązanie i najlepszy jej algorytm pracy.
Kosztuje sporo, ale coś za coś.
Jak ktoś może niech montuje kanalowke, wybiera konsole podłogowe - jeżeli typowo do grzania.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDomek 86m szkieletowy ogrzewany klimą 3,5kW
Koza 6kW w salonie na darmowy chrust jako urządzenie szczytowe
CWU pędzone COP1. W domu wszystko na prąd. Rocznie ~5000 kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do Gree Amber Prestige - było nie raz.
Dla mnie algorytm grzałki tacy to dyskwalifikacja do ogrzewania w naszym klimacie (albo do poprawienia fabryki).
https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8189165
https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8208782
Co do schodzenia z mocą nisko, to IMO ważniejszy COP. Niektórzy producencie PC PW podają publicznie dane z tego, jaki jest COP w zależności od obrotów sprężarki. I najwyższy jest z dala zarówno od minimalnych jak i maksymalnych obrotów. A co nam niby ma dawać to schodzenie z mocą nisko? Że niby stabilną temperaturę? No, to polecam sprawdzić najpierw histerezę sterownika.
Mało tego, przy każdym ogrzewaniu nadmuchowym różnice w temperaturze w poszczególnych miejscach są znaczne i tym większe, im mniejszy strumień powietrza - a przecież klima chodząc na minimum ma też na minimum wentylator więc ciepło się dobrze nie rozchodzi. W ogóle nie brałbym pod uwagę jako kryterium decyzyjnego mocy minimalnej przy klimie. A grzejąc zazwyczaj puszczam klimę na maksa - temperatura na maksa, obroty na maksa i robię to w taniej strefie dziennego okienka gdy nie ma nikogo w domu. Raz, że rozprowadza to najlepiej temperaturę po jak największej powierzchni to jeszcze bardziej nagrzewa przegrody a komfort zależy nie tylko od temperatury powietrza, ale też przegród.
Pewnie, że można ustawić obroty wentylatora na maksa - ale wtedy COP pada na twarz jak sprężarka bierze 100W a drugie 100W wentylator wewnątrz, jeszcze trochę marnuje wentylator na zewnątrz a co dopiero jak grzałka tacy grzeje na zewnątrz jeszcze kolejne 100W.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 10-05-2024 o 10:36
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSito odpowiedział o co chodzi nam z modulacją.
Takie przekonanie chyba ma samo Mitsubishi Electric, skoro w niektórych krajach można kupić MSZ-AP w wersji z grzałką tacy ociekowej.Przyznam, że nie wiem skąd przekonanie że ME MSZ-AP nadaje się do grzania? To jest super klima do chłodzenia i podgrzewania. Zdecydowanie to nie jest klima typowo do grzania.
Ostatnio edytowane przez Boreczkowiak ; 10-05-2024 o 15:19
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże przy bardzo dużych pomieszczeniach lub ogrzewani kilu pomieszczeń jednym klimazytatorem, modulacja niema takiego znaczenia.
Ale ogrzewając jedno pomieszczenie 18-32 m2 gdzie nadmuch nie musi być aż tak mocny aby dobrze rozprowadzić ciepło, nisko modulująca sprężarka to spora zaleta.
Ostatnio edytowane przez Boreczkowiak ; 10-05-2024 o 17:34
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych2 godziny grzania na dobe raczej nie wszystkim wystarczy, a went na maksa nie wszyscy dadza rade zniesc bedac w domu (pomijajac zagluszanie klimy telewizorem czy odkurzaczem bo to komedia).
Raz, że rozprowadza to najlepiej temperaturę po jak największej powierzchni to jeszcze bardziej nagrzewa przegrody a komfort zależy nie tylko od temperatury powietrza, ale też przegród.
Chodzilo o obroty na minimum, bo to sprzeczne z tym co pisales wyzej?
Ostatnio edytowane przez marvinetal ; 10-05-2024 o 16:11
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa grzeję strefę dzienną albo klimą, albo kominkiem. I dwie godziny w dzień wystarcza przez zdecydowaną większość sezonu w połączeniu z tym, że jak wracam do domu, to kuchnia grzeje, TV grzeje... A w nocy nie musi być tu ciepło, bo nikogo nie ma - ale we względnie energooszczędnym domu to wcale nie są duże amplitudy (poza pikiem w czasie grzania klimą na maksa).
Obroty wentylatora na maksa żeby rozprowadzić ciepło po pomieszczeniu, modulacja sprężarki na minimum = tragiczny COP. Co tu sprzecznego?
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGree GEH09AA-K6DNA1F
Nie jest to maszyna najwyższych lotów, ale przypuszczam że na jedno, dobrze ocieplone pomieszczenie powinno wystarczyć bez większych problemów
Najmniejsza Toshiba czy Fujitsu o tej mocy to wydatek w przedziale 7-9k. A muszę kupić dwie jednostki, więc ta koncepcja jest dla mnie mentalnie nie do przegryzienia
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych