  1. #1

    Domyślnie Kocioł Defro Sigma NZ 16kW czy 24 kW - Zapotrzebowanie budynku

    Witam, jestem na etapie doboru kotła na ekogroszek - wybórł padł na Defro Sigma NZ jednakże zastanawiam się nad zapotrzebowaniem na moc ...
    moj budynek ma powierzchnie zabudowy 184m2, powierzchnie calkowitą 237,5 m2, powierzchnię całkowitą 367m2 i kubaturę 1086m3.

    Ogrzewane będzie ok 220m2 - i tutaj pytanie czy brać 24 kw który ogrzewa do 240m2 powierzchni wg. producenta I SPRZEDAWCY .... lub mniejszy 16kW żeby nie przewymiarować mocy .... czy tym 16kW ogrzeje cały budynek. Dodam że wszędzie ma być podłogówka oprocz garazu (grzejnik).

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał szala18 Zobacz post
    Witam, jestem na etapie doboru kotła na ekogroszek - wybórł padł na Defro Sigma NZ jednakże zastanawiam się nad zapotrzebowaniem na moc ...
    moj budynek ma powierzchnie zabudowy 184m2, powierzchnie calkowitą 237,5 m2, powierzchnię całkowitą 367m2 i kubaturę 1086m3.

    Ogrzewane będzie ok 220m2 - i tutaj pytanie czy brać 24 kw który ogrzewa do 240m2 powierzchni wg. producenta I SPRZEDAWCY .... lub mniejszy 16kW żeby nie przewymiarować mocy .... czy tym 16kW ogrzeje cały budynek. Dodam że wszędzie ma być podłogówka oprocz garazu (grzejnik).
    Zastanawianie sie nic nam nie da, to trzeba obliczyc. Powierzchnia ogrzewana nie jest zadnym wyznacznikiem mocy kotła.

  3. #3

    Domyślnie

    powierzchnia do ogrzewania będzie wynosic 227m2 x 89,2 W/m2 (wskaznik EP czy EK) = 20,2 KW bym musiał mnieć piecyk ? defra sigma 16kW będzie za mała z kolei 24kW będzie za duża ? Producent twierdzi że do 240m2 ogrzewa ... czyli lekki zapas zostanie ? 24kW będzie dobrą decyzją ??

  4. #4

    Domyślnie

    Jakie ocieplenie, jakie okna? Jeśli dobre ocieplenie to i zapotrzebowanie nie bedzie 89 W/m2 tylko mniej. Podaj dane bo ja bym się skłaniał bliżej 12 kw jak nowy dom ocieplony.

  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar link2jack
    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    WZY / ES
    Kod pocztowy
    96-330
    Posty
    1.360

    Domyślnie

    szala18 - ten budynek nie ma ocieplenia?
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    OZC=6.6KW, zapotrzebowanie na ciepło=12,8MWh/rok (obliczenia dla: 23*C), w domu: 21,5-22,5*C.
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok

  6. #6

    Domyślnie

    jeszcze nie ma ale docelowo ma byc 20 cm styropian z zewnatrz. Ściany nośne wykonane z 25cm pustaka porotherm ... a te 89,2 mam z charakterystyki architeka podczas adaptacji ... ?

    Okna vetrex v90+ a dachowe ROTO, tynki gipsowe diamant knauf, wylewki anhydrytowe, w podlodze ok 13 - 15 cm styropian, na poddaszu 5cm styropian, dach ocieplony 30cm wełny ... na stronie archonu jest taki kalkulator ogrzewania i podają że moj dom EP ma na poziomie 77 a EK 75 kWh/m2/rok

  7. #7

    Domyślnie

    Na takie ocieplenie 12kw np Skam lub RBR.

  8. #8

    Domyślnie

    12kW piec producent deklaruje że ogrzeje mi do 120 m2 powierzchni ... wiec chyba troskzę mało ?

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał szala18 Zobacz post
    12kW piec producent deklaruje że ogrzeje mi do 120 m2 powierzchni ... wiec chyba troskzę mało ?
    Producent deklaruje ze kocioł 12 kW ogrzeje do 120 m2 Twojego domu?, a od kiedy producent wykonuje ozc budunków w których ma byc zainstalowany jego kocioł. To bardzo nowoczesny producent który wykonuje ozc, nawet instalatorzy tego nie liczą.

  10. #10

    Domyślnie

    deklaruje do konkretnej wartości czyli:
    - * Maksymalna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń oszacowana dla jednostkowego zapotrzebowania na ciepło q=100 W/m².

    jeszcze trzeba przewidzieć zapas na ogrzewanie C.W.U z bojlera 220l ... i w dalszym ciągu mam dylemat jaki kociołek wybrać 16 / 20 czy 24 kW

  11. #11
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar link2jack
    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    WZY / ES
    Kod pocztowy
    96-330
    Posty
    1.360

    Domyślnie

    Może w końcu zlecisz wykonanie ozc komuś kto się na tym zna? Wątpie byś potrzebował więcej jak 12kw.
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    OZC=6.6KW, zapotrzebowanie na ciepło=12,8MWh/rok (obliczenia dla: 23*C), w domu: 21,5-22,5*C.
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok

  12. #12
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał szala18 Zobacz post
    deklaruje do konkretnej wartości czyli:
    - * Maksymalna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń oszacowana dla jednostkowego zapotrzebowania na ciepło q=100 W/m².
    To jest oczywista oczywistosc, tak moze napisac kazdy producent dowolnego urzadzenia grzewczego. Problem jest w tym ze nie wiemy jakie jest projektowe obciązenie cieplne
    Twojego domu, krótkie czy długie zastanawianie sie nad tym faktem nie doprowadzi do niczego, tej wartosci sie nie wymysla, ją sie oblicza.

  13. #13

    Domyślnie

    kilka postów wyzej wyliczyłem zapotrzebowanie ... jeśli zle niech ktos mnie poprawi juz poda wzór na obliczenie tej wartosci ...

  14. #14

    Domyślnie

    http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1akc a na tym można się opierac ?? troszke duza powierzchnia bo 446 m2 wyszło ... nie wiem z czego ;/

  15. #15
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał szala18 Zobacz post
    kilka postów wyzej wyliczyłem zapotrzebowanie ... jeśli zle niech ktos mnie poprawi juz poda wzór na obliczenie tej wartosci ...
    Jezeli mnozysz powierzchnie bubudynku przez Ek lub lub Ep, to oznacza jedynie ze nie wiesz co oznaczają te wielkosci, Ek to wskaznik energii koncowej, Ep to wskaznik energi pierwotnej. Obydwa wskazniki nie słuzą do do doboru mocy urzadzenia grzewczego. Do tego doboru słuzy projektowe obciązenie cieplne którego nie podałes.

  16. #16
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał szala18 Zobacz post
    http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1akc a na tym można się opierac ?? troszke duza powierzchnia bo 446 m2 wyszło ... nie wiem z czego ;/
    Tak wyszło bo to jest własnie ciepłowlasciwe, taki zgrubny kalkulator, czy mozna sie na tym opierac? Mozna ale na własną odpowiedzialnosc.

  17. #17

    Domyślnie

    obciązenie cieplne budynku = 12,54 kW wg. projektu

  18. #18
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał szala18 Zobacz post
    obciązenie cieplne budynku = 12,54 kW wg. projektu
    Czy to obciązenie było przeliczane dla zmian ocieplenia, okien, lokalizacji itd? w projekcie jest to policzone, jezeli projekt nie był indywidualny zapewne dla lokalizacji pracowni projektowej.

  19. #19

    Domyślnie

    to jest wartość standardowo przyjęta w projekcie, w części adaptacyjnej architekt obliczył zapotrzebowanie na moc cieplną dla budynku Q = 4,3 kW (dopasowanie do aktualnej strefy zamieszkania). także róznica pomiędzy jedną wartością drugą kolosalna ...

  20. #20
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał szala18 Zobacz post
    to jest wartość standardowo przyjęta w projekcie, w części adaptacyjnej architekt obliczył zapotrzebowanie na moc cieplną dla budynku Q = 4,3 kW (dopasowanie do aktualnej strefy zamieszkania). także róznica pomiędzy jedną wartością drugą kolosalna ...
    Powiem inaczej, i jedna i druga wartosc niewiarygodne. Ta druga niewiarygodna z dwóch powodów, po pierwsze liczył to architekt, po drugie jest to wartosc za mała.

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony