    Odnośnie uwalniania się włókien to wełna kominkowa posiada folię aluminiową której instrukcja stosowania zaleca sklejanie połączeń płyt za pomocą taśmy aluminiowej.
    Faktem jest że płyty wełniane zawierają lepiszcze organiczne w postaci żywic fenolowo-formaldehydowych które ulegają rozkładowi przy temperaturze powyżej 190*C
    http://www.paroc.com/spps/documentat...nulated_pl.pdf
    W sobotę robiłem pomiary kamerą termowizyjną i po rozgrzaniu kominka wewnątrz obudowy temperatura powietrza przekraczała 137*C, natomiast temperatury powierzchni płyt umieszczonych w odległości 10cm od żeber kominka wahały się w okolicach 230 - 300*C
    Rozbieżności w tych drugich związane są z trudnościami pomiaru przez otwór po zdjęciu kratki wentylacyjnej, trudności z ustawieniem punktu pomiaru, oraz włączonym wentylatorem DGP.
    Prawdopodobnie płyty miały temperaturę w tych dolnych granicach a sam wkład osiągał powyżej 300*C
    Temperatura na zewnątrz obudowy wykonanej z 3 cm płyt PROMASIL oraz warstwy płyty gk osiągnęła wartość 42*C
    Wkład kominkowy narożny 16kW ZUZIA Prawa bez szprosa.
    Uprzedzam że hajcowałem nim całkiem dobrze tak więc uzyskane wyniki uważam za maksymalne..
    Z przytoczonego w linku karty charakterystyki oraz informacji producenta wynika że lepiszcza w wełnie jest ok 2 - 4% i ulatnia się ono podczas kilku pierwszych paleń w kominku powodując charakterystyczny zapach.
    Z doświadczenia kolegów którzy zlecili obudowę i instalację DGP kominka fachowcom w tej dziedzinie, a obudowa oraz izolacja ścian i stropu w całości była wykonana z płyt krzemianowych PROMASIL wynika że podczas kilku pierwszych paleń w kominku także rozchodziły się zapachy które były wynikiem wypalania się farby oraz zatłuszczeń.
    Po zgłoszeniu problemu firma montująca zaleciła kilkukrotne całodzienne palenie kominkiem w celu uzyskania wyższych temperatur w których całkowitemu wypaleniu ulegną wszelkie nieczystości.
    Z własnego doświadczenia wiem że do otworów głównej komory nad kominkiem dobrze jest używać kratek z żaluzjami które będą zamykane podczas dłuższych przerw w paleniu co zapobiega gromadzeniu się na kominku kurzu który podczas wznawiania rozpalania także powoduje specyficzną woń podobną do woni unoszącej się z zapełnionego worka odkurzacza.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 24-04-2016 o 14:40
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.