  1. #661

    Domyślnie Nadwyzka ciepla

    Witam
    Mam pytanie (co prawda nie dotyczy juz ono nas bezposrednio = prawie jesien za pasem) ale...
    czy system 40rur + 300L zasobnik oraz reszta systemu (dodam ze instalacje mam na strychu= rury na dachu / pod nimi zasobnik z zestawem / pod nim przejscie na poziom mieszkalny i wciecie w CWU) "nie peknie" z powodu letnich temperatur.... wiadomo ze na dachu temp w upalne dni siega grubo ponad 100C - ewentualnie co robic (nie mam basenu i nie potrzebuje CO w lecie) z nadwyzka wody.....
    Pzdr
    ReMreX

  2. #662
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar rafałek
    Zarejestrowany
    Apr 2003
    Posty
    6.643
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    179

    Domyślnie

    Cytat Napisał Remrex
    Moim zdaniem to proste = jezeli rodzina pobrala z zasobnika wiekszosc cieplej wody kolektory nie mialy kiedy uzupelnic temperatury w zasobniku (noc + ranek )... w tym mozna dopatrywac sie chlodniejszej wody....

    Pzdr
    ps. jakiej firmy i jakie posiadasz kolektory ?
    [/quote]


    1. Bez sensu - przecież przez 3 tygodnie było dobrze, myjemy się tak samo. Wcześniej starczało 120l a teraz nagle po 3 tygodniach 300l to za mało. Te 120l to przed założeniem kolektorów.

    2. Całość mam VIESSMANN'a, 2 kolektory płaskie VITOSOL 200F

  3. #663
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar RAPczyn
    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    03-188
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    2.171

    Domyślnie Re: Miedz / PP

    Cytat Napisał Remrex
    ... myslisz ze PP ocieplone otulina i przykryte 10cm welna na strychu nie zamarznie w zimie - jakie jest Twoje ( i innych ) zdanie.

    Pzdr i dziekuje za odpowiedzi etc.
    Wyjdzie w praktyce, ale chyba nie powinno.

    Cytat Napisał Remrex
    ...
    czy system 40rur + 300L zasobnik oraz reszta systemu (dodam ze instalacje mam na strychu= rury na dachu / pod nimi zasobnik z zestawem / pod nim przejscie na poziom mieszkalny i wciecie w CWU) "nie peknie" z powodu letnich temperatur.... wiadomo ze na dachu temp w upalne dni siega grubo ponad 100C - ewentualnie co robic (nie mam basenu i nie potrzebuje CO w lecie) z nadwyzka wody.....
    Pzdr
    Te 40 rur to ile ma metrów powierzchni czynnej (netto)? Zbiornik pewnie wytrzymuje maksymalnie 95stC, kolektory mają temperaturę stagnacji również określoną, problem może stanowić odporność glikol na wysokie temperatury w długim czasie. Jeśli wyjeżdżamy na wakacje dłuższe niż 2 tygodnie można przykryć kolektor np. folią budowlaną.
    Problem ten nie występuje w przypadku instalacji w technice Aqua.

    rafałek obserwuj instalację jeszcze przez jakiś czas. Po zachodzie słońca gdy kolektory już nie pracują sprawdź czy nie występuje cyrkulacja grawitacyjna, która wychładza zbiornik przez kolektory.

  4. #664
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar rafałek
    Zarejestrowany
    Apr 2003
    Posty
    6.643
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    179

    Domyślnie Re: Miedz / PP

    Cytat Napisał RAPczyn
    rafałek obserwuj instalację jeszcze przez jakiś czas. Po zachodzie słońca gdy kolektory już nie pracują sprawdź czy nie występuje cyrkulacja grawitacyjna, która wychładza zbiornik przez kolektory.
    Też to podejrzewam. Jednak z papierów do zestawu pompowego wynika, że przy termometrach są jakieś zawory zwrotne... I cała koncepcja legła w gruzach.

    Obserwuję dalej. Zastanawiam się czy na noc nie zamykać zaworu ręcznieprzy zbiorniku.

  5. #665
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar RAPczyn
    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    03-188
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    2.171

    Domyślnie Re: Miedz / PP

    Cytat Napisał rafałek
    Cytat Napisał RAPczyn
    rafałek obserwuj instalację jeszcze przez jakiś czas. Po zachodzie słońca gdy kolektory już nie pracują sprawdź czy nie występuje cyrkulacja grawitacyjna, która wychładza zbiornik przez kolektory.
    Też to podejrzewam. Jednak z papierów do zestawu pompowego wynika, że przy termometrach są jakieś zawory zwrotne... I cała koncepcja legła w gruzach.

    Obserwuję dalej. Zastanawiam się czy na noc nie zamykać zaworu ręcznieprzy zbiorniku.
    Ręcznie nie zamyka, ma działać samo prawie bez obsługowo. Nie wiem jak automatyka Viessmanna ale nie które automatyki potrafią wyświetlać błędy na temat cyrkulacji grawitacyjnej oraz innych problemów jeśli są. Obserwuj temperaturę na powrocie, jeśli będzie wyższa niż na zasilaniu to można się spodziewać cyrkulacji grawitacyjnej - może szlak trafił zawory zwrotne. Aby zmniejszyć mikro cyrkulację powinno się zasyfonować przyłącza do zbiornika c.w.u. h>=30cm jeśli możliwe.

  6. #666

    Domyślnie

    witam
    od dłuższego czasu nosiłem się z zamiarem instalacji solarów, ale dziś instalator zabił mi klina: "mam zasobnik 300l, co jak słońce nie świeci, taką ilość wody che podgrzewać gazem?" jak to jest w praktyce czy rzeczywiście gdy słońce nie grzeje duży zasobnik trzeba nagrzewać inaczej?

  7. #667

    Domyślnie

    Sakiw jest mozliwosc podlaczenia kolektorow & zasobnika do instalacji ze piec gazowy nie bedzie podgrzewal wody... choc moim zdaniem dla kilku osob oraz przy np 2 lazienkach i kuchniak zasobnik sie jak NAJ oplaca.... wiec nie wiem czemu tak Cie to wystraszylo....
    Szczerze mowiac nie bede sie wymadrzal bo sa o wiele bardziej doswiadczenie instalatorzy na forum... chocby RAPCZYN ktory rewelacyjnie doradzil mi w kwestii instalacji itd itp.
    Pzdr
    [/quote]
    ReMreX

  8. #668
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar RAPczyn
    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    03-188
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    2.171

    Domyślnie

    Cytat Napisał sakiw
    witam
    od dłuższego czasu nosiłem się z zamiarem instalacji solarów, ale dziś instalator zabił mi klina: "mam zasobnik 300l, co jak słońce nie świeci, taką ilość wody che podgrzewać gazem?" jak to jest w praktyce czy rzeczywiście gdy słońce nie grzeje duży zasobnik trzeba nagrzewać inaczej?
    W takim zbiorniku są dwie wężownice, dolną podłączamy do układu solar, górną do kotła. Kocioł przy takim podłączeniu ogrzewa tylko górną część zbiornika (ok. 40%).
    W nowych systemach, gdzie zamiast glikolu w układzie solar mamy wodę kotłową, można zastosować mniejsze zbiorniki (od 120l), z jedną wężownicą.

  9. #669

    Domyślnie

    czyli jednym słowem problem zbytecznego grzania dużego zasobnika jest zbytnio rozdmuchany. a już myślałem że sprawa zamknięta a tu znowu trzeba pokombinować nad instalacją solarów

  10. #670

    Domyślnie

    Ogrzewam sobie 300l solarami i cale lato..... praktycznie zapomnialem czym jest gaz
    Teraz sie wlacza gaz zeby lekko dogrzac wode w 300l
    Zreszta sam sobie ustawiam odpowiednie zakresy temp. Zreszta sterownik Solara jest glownym do sterowania gazem i solarem jak rowniez kominkiem
    Ja jestem osobiscie za Solarami i nikt mi nie powie, ze to sie nie oplaca.... oczulem juz placac rachunek za gaz za 3 m-ce ktory wyniosl 200 PLN. Reszte dopowiedzcie sobie sami.
    Chcieć znaleźć prawdę jest zasługą, nawet gdy się błądzi po drodze.

  11. #671

    Domyślnie

    Witam,

    niebawem bede montowal solary, ale czy inwestycja jest ekonomiczna to inna sprawa. 3 osoby, gaz zieminy i kociol kondensacyjny, zuzycie gazu na cwu to ca. 45mł / miesiac. Rozumiem, ze latem nie wlaczam gazu (moze sie tak uda), to oszczedzam ca. 80,- PLN / miesiac (stala oplaca ca. 50,- PLN pozostaje). Roczne oszczednosc na poziomie ca. 600,- PLN przy optymalnych warunkach nie wliczajac pradu i modernizacji. Amortyzacja od 10 do 25 lat zalezne od instalacji i dotacji.....

    Pozdrawiam
    Adam

  12. #672

    Domyślnie

    Mam pytanie odnośnie instalacji solarów Watt.

    Kupiliśmy po okazyjnej cenie solary próżniowe cpc 300/2.
    Mamy teraz je zamontować - instalator namawia nas, że 2 kolektory to za mało na 300 litrowy zbiornik. Sama nie wiem.
    Solary zmniejszą nam częściowo chociaż zużycie prądu - dotychczas grzejemy wodę prądem. Zimą ogrzewamy dom głównie kominkiem - czasami przy bardzo niskich temo. dogrzewamy prądem (ale rzadko).
    Proszę o radę. Koszt instalacji solarów to około 2000 zł, dodatkowychb rurek, oprzyrządowań, zabezpieczeń których nie ma w zestawie również 2000 zł. Czy to normalna cena?
    Koszt dodatkowego kolektora próżniowego wraz ze wspornikami to około 3600 zł i nie wiem czy go zakładać, czy pozostać na zestawie fabrycznym dwóch.

  13. #673
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar RAPczyn
    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    03-188
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    2.171

    Domyślnie

    Cytat Napisał kaka73
    Mam pytanie odnośnie instalacji solarów Watt.

    Kupiliśmy po okazyjnej cenie solary próżniowe cpc 300/2.
    Mamy teraz je zamontować - instalator namawia nas, że 2 kolektory to za mało na 300 litrowy zbiornik. Sama nie wiem.
    Solary zmniejszą nam częściowo chociaż zużycie prądu - dotychczas grzejemy wodę prądem. Zimą ogrzewamy dom głównie kominkiem - czasami przy bardzo niskich temo. dogrzewamy prądem (ale rzadko).
    Proszę o radę. Koszt instalacji solarów to około 2000 zł, dodatkowychb rurek, oprzyrządowań, zabezpieczeń których nie ma w zestawie również 2000 zł. Czy to normalna cena?
    Koszt dodatkowego kolektora próżniowego wraz ze wspornikami to około 3600 zł i nie wiem czy go zakładać, czy pozostać na zestawie fabrycznym dwóch.
    Ile osób korzysta stale z c.w.u.

  14. #674

    Domyślnie Kat solarow

    Jakie znaczenie ma kat dachu wzgledem zysku ? Posiadam dach tylko 25 stopni (idealnie na poludnie). Zastanawiam sie na podniesieniem kolektorow by uzyskac 35-40 stopni. Czy taki zabieg jest oplacalny ?

    Pozdrawiam
    Adam

  15. #675

    Domyślnie

    Jest nas piecioro - 3 małych dzieci. Zastanawiam się na ile będzie efektywny latem system przy tych 2 solarach.
    Mamy kat pochylenia 25 stopni - fachowiec zobaczył i stwierdził że ok.

  16. #676
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar RAPczyn
    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    03-188
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    2.171

    Domyślnie

    Cytat Napisał kaka73
    Jest nas piecioro - 3 małych dzieci. Zastanawiam się na ile będzie efektywny latem system przy tych 2 solarach.
    Mamy kat pochylenia 25 stopni - fachowiec zobaczył i stwierdził że ok.
    To odpowiem tak: jeśli chodzi o dobór kolektorów Paradigmy (WATT CPC jest kopią, z mniejszymi uzyskami) to dla 5 osobowe rodziny powinno być 6m^2 powierzchni czynnej kolektora próżniowo rurowego (+/-25%).
    Znacznie lepszym rozwiązaniem będzie zwiększenie kąta do 45st, przy 25st spadną uzyski w okresach przejściowych i zimie.

  17. #677
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar krzys_i_aga
    Zarejestrowany
    May 2008
    Posty
    587
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    129

    Domyślnie

    Cytat Napisał joannaj75
    Mimo beznadziejnego lata .... ciesze się ciepłą wodą z solarków , wystarczy ze za chmur pogrzeje troszke słoneczko a mam 65 stopni na solarze temp wody jakies 50 stopni bosko korzystac z darów natury .....

    Jak narazie jestem zadowolona
    Kurna żeby mi tak natura jeszcze te solary zainstalowała za swoją kasę, to dopiero byłby dar !!!!!
    W domu to ja jestem szefem, żona tylko podejmuje decyzje - Woody Allen.

  18. #678

    Domyślnie

    Ludziska, wybierzcie dobra firme i nie dajcie sie naciagac!
    Najwazniejsze: serwis gwarancyjny! Zwracajcie na to uwage, zeby potem nie bylo problemow i zebyscie unikneli wlasnych nerwow. Moj zapowietrzyl sie na starcie, co jest normalne. Teraz dziala bez zarzutu, glikol wpompowany pracuje w cisnieniu ok 3 bar.
    Ja uzywam tego:



    Dla czterech osób-Zestaw z zasobnikiem biwalentnym 300 litrów oraz 24 rurowym kolektorem słonecznym.
    Cena promocyjna (netto) - 6 495,-

    polaczone z kotlownia tego typu rurami:



    Rura elastyczna ze stali nierdzewnej w otulinie termicznej UV do systemów solarnych.
    średnica : DN 16
    materiał : stal nierdzewna
    otulina izolacyjna 13 x 22 wysokotemperaturowa z filtrem UV
    Chcieć znaleźć prawdę jest zasługą, nawet gdy się błądzi po drodze.

  19. #679

    Domyślnie

    Cytat Napisał greg29
    Ludziska, wybierzcie dobra firme i nie dajcie sie naciagac!
    Najwazniejsze: serwis gwarancyjny! Zwracajcie na to uwage, zeby potem nie bylo problemow i zebyscie unikneli wlasnych nerwow. Moj zapowietrzyl sie na starcie, co jest normalne. Teraz dziala bez zarzutu, glikol wpompowany pracuje w cisnieniu ok 3 bar.
    Ja uzywam tego:



    Dla czterech osób-Zestaw z zasobnikiem biwalentnym 300 litrów oraz 24 rurowym kolektorem słonecznym.
    Cena promocyjna (netto) - 6 495,-

    polaczone z kotlownia tego typu rurami:



    Rura elastyczna ze stali nierdzewnej w otulinie termicznej UV do systemów solarnych.
    średnica : DN 16
    materiał : stal nierdzewna
    otulina izolacyjna 13 x 22 wysokotemperaturowa z filtrem UV
    podeślij mi na P.W. namiary gdzie kupiłeś ten zestaw .

  20. #680
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar RAPczyn
    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    03-188
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    2.171

    Domyślnie

    Cytat Napisał greg29
    Ludziska, wybierzcie dobra firme i nie dajcie sie naciagac!
    Najwazniejsze: serwis gwarancyjny! Zwracajcie na to uwage, zeby potem nie bylo problemow i zebyscie unikneli wlasnych nerwow. Moj zapowietrzyl sie na starcie, co jest normalne. Teraz dziala bez zarzutu, glikol wpompowany pracuje w cisnieniu ok 3 bar.
    Zapowietrzenie się na starcie nie jest normalne, oznacza jedynie, że instalacją nie została dokładnie odpowietrzona.

    Dla czterech osób-Zestaw z zasobnikiem biwalentnym 300 litrów oraz 24 rurowym kolektorem słonecznym.
    Jaką powierzchnię czynną ma ten kolektor? Dla 4 osobowej rodziny powinno to być od 4 do nawet 6m^2.

Strona 34 z 43

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony