Cytat Napisał darek2009 Zobacz post
Znajomy wykańcza segment w stanie surowym otwartym. Zastanawia się nad ogrzewaniem. Jedną z opcji jest gruntowa pompa ciepła. Ale odwierty są możliwe do zrobienia tylko od frontu domu, czyli idealnie od strony północnej. Szerokość domu ok. 9m. Firmy proponują mu 2 odwierty po 80m oddalone od siebie o 3,5 m. Ale czy takie odwierty się zregenerują w okresie letnim od strony północnej?
Odwierty praktycznie nie regenerują się od słońca, bo głębokość wnikania ciepła od słońca praktycznie kończy się na 5-10 m głębokości.
Natomiast 3.5m rozstawu to zdecydowanie za blisko. W sieci można znaleźć wykres jak spada wydajność odwiertów w zależności od rozstawu odwiertów i z tego co pamiętam, to minimalny rozstaw to będzie ok 7.5 m a i tak przy takim rozstawie odwiertów po ok 5 latach temperatura odwiertów spada (jeśli dobrze pamiętam wykres) o ok 1.5 K co przekłada się na spadek dostępnej mocy.

Najgorsze w tym jest to iż ten spadek wydajności (temperatury) następuje stopniowo ... latami, więc po instalacji wszystko będzie OK a jak skończy się gwarancja, to może zacząć brakować ciepła.

Skoro szerokość domu to 9 m to dlaczego nie zrobić odwiertów w rozstawie 9-10 m ?