Witam
Mam problem z balkonem. W czasie silnych ulew z mocnym wiatrem woda po kilku minutach leci ciurkiem sąsiadce w pokoju pod moim balkonem (zdarzyło się tak 3 razy przez ok 4 lata). Wziąłem ekipę i... porażka. Przez pierwsze 3 dni narobili tyle zniszczeń, że się z nimi pożegnałem mając obawy co do jakości wykonywanych usług. Po wizytach innych ekip odnoszę wrażenie że w moich okolicach fachowcy znają tylko beton, papę i płytki.
Doszedłem więc do wniosku, że spróbuję naprawić balkon własnymi siłami. Balkon ma wymiary 4x1. Co zostało zrobione do tej pory:
skute stare płytki i stara wylewka, położona papa (na lepik - lepiku tyle, że minęły 3 tygodnie a ja dalej zmywam sąsiadce z tarasu to co wycieknie) i zrobiona wylewka z betonu Kreistel B20.
Płyta balkonowa była ze spadkiem ale... w kierunku domu. Położona papa jest więc na spadku w kierunku ściany, a spadek zrobiony dopiero na wylewce.
Papa jest z zakładką na ścianę i wystaje jej z 5 cm, nie wiem na ile to istotne ale idealnie nie przylega pod wylewką do narożników.
Uznałem, że skoro nie mam pojęcia o sprawach budowlanych to zamiast płytek kupiłbym jakieś panele drewniane (np. coś takiego http://sklep.andrewex.com.pl/podest-...5-x-30-mm.html zastanawiam się na ile by to się sprawdziło bez przymocowania do podłoża?), tylko nie wiem jaką zrobić izolację przed wodą. W opisie np. mapelastic jest że używa się jej pod płytki. Czy to oznacza, że pod panelami drewnianymi ona się zniszczy? Albo nie sprawdzi się?
Zastanawiałem się również nad Sika 400n elastic i na to na podkładach gumowych panele.
No i co z okapnikami? Czy można blachę przymocować do wylewki i na całość nałożyć Sike?
A może powinienem jednak skuć tą nową wylewkę bo wilgoć i tak będzie przedostawała się aż do papy i ściekała w stronę budynku? Czy w przypadku pozostawienia wylewki uciąć tą papę, uszczelnić tą szparę i na to hydroizolację? Jak potem zabezpieczyć narożniki? Obróbką blacharską/
Wiem, że dużo pytań i z góry dziękuję za konstruktywne porady
-
-
STAŁY BYWALEC (min. 300)
Prawda, czasami lepiej pogonić "fachowców" zakasać rękawy i zrobić samemu pewne rzeczy które po wnikliwym przeczytaniu instrukcji i wytycznych są łatwe.
Do rzeczy: dobrze że zrobiłeś izolację podposadzkową jednak powinna ona dobrze dolegać do każdego miejsca. Mam nadzieje że jak łączyłeś papę to również z odpowiednią zakładką?
Poziom i spadek płyty betonowej nie ma wielkiego znaczenia, wypoziomuj odpowiednio spadki na wylewce i będzie OK.
Co do izolacji samej wylewki- materiały które służą jako izolacja podpłytkowę się nadadzą ale koniecznie zwróć uwagę czy materiał jest odporny na promieniowanie UV (jeśli chcesz stosować te łączone panele bo pewnie jakieś prześwity między nimi będą). Nie zapomnij zastosować taśm dylatacyjnych w każdym narożu. wszelkie obróbki blacharskie muszą być zaizolowane, unikaj wiercenia i kotwienia, no chyba że na specjalnych kotwach chemicznych które między innymi służą do izolowania odwiertów.
Co do tych paneli- mi się to średnio widzi ale to rzecz gustu. Jednak z całą pewnością bym nie dopuścił do tego aby ten element nie był w żaden sposób przymocowany do czegoś. A co w przypadku wichury? Niech Ci porwie taki element a pod balkonami niech ktoś się znajdzie... oczywiście izolacja też będzie narażona na uszkodzenia mechaniczne bo wydaje mi się że te panele pod wpływem różnych sił mogą się przesuwać, dociskać itd po warstwie izolacji
-
-
STAŁY BYWALEC (min. 300)
Prawda, czasami lepiej pogonić "fachowców" zakasać rękawy i zrobić samemu pewne rzeczy które po wnikliwym przeczytaniu instrukcji i wytycznych są łatwe.
Do rzeczy: dobrze że zrobiłeś izolację podposadzkową jednak powinna ona dobrze dolegać do każdego miejsca. Mam nadzieje że jak łączyłeś papę to również z odpowiednią zakładką?
Poziom i spadek płyty betonowej nie ma wielkiego znaczenia, wypoziomuj odpowiednio spadki na wylewce i będzie OK.
Co do izolacji samej wylewki- materiały które służą jako izolacja podpłytkowę się nadadzą ale koniecznie zwróć uwagę czy materiał jest odporny na promieniowanie UV (jeśli chcesz stosować te łączone panele bo pewnie jakieś prześwity między nimi będą). Nie zapomnij zastosować taśm dylatacyjnych w każdym narożu. wszelkie obróbki blacharskie muszą być zaizolowane, unikaj wiercenia i kotwienia, no chyba że na specjalnych kotwach chemicznych które między innymi służą do izolowania odwiertów.
Co do tych paneli- mi się to średnio widzi ale to rzecz gustu. Jednak z całą pewnością bym nie dopuścił do tego aby ten element nie był w żaden sposób przymocowany do czegoś. A co w przypadku wichury? Niech Ci porwie taki element a pod balkonami niech ktoś się znajdzie... oczywiście izolacja też będzie narażona na uszkodzenia mechaniczne bo wydaje mi się że te panele pod wpływem różnych sił mogą się przesuwać, dociskać itd po warstwie izolacji
-
WITAJ, czytaj i pytaj... :)
Tagi dla tego tematu
Uprawnienia
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
-
- BB Code jest aktywny(e)
- Emotikony są aktywny(e)
- [IMG] kod jest aktywny(e)
- [VIDEO] code is aktywny(e)
- HTML kod jest wyłączony
Zasady na forum