Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
Proszę o pomoc
Mam instalacje dwużylowa
Instalowałem gniazdka od gniazdka do gniazdka. Zwykle miałem 4 przewody w puszce, w tym jeden fazowy.
Natrafiłem na gniazdo, które w którym jest inaczej. To jest moje ostatnie gniazdo.
W tej puszce są 4 przewody, ale faza jest na 2 przewodach!
Jedną wiązka idzie od podłogi i w niej jest jedną faza. Druga idzie od góry i niej jest druga faza?
JAK zamontować gniazdko?
Proszę o pilna pomoc bo tak dynamicznie nad tym od godziny i nie wiem co zrobić
Włączony mam w rozdzielnicy tylko jeden obwód. To skąd idzie ta druga wiązka?
Proszę o pilna pomoc z góry dziekuje
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuje
Mam 4 obwody
Gniazdka pokoje
Łazienka i kuchnia
Piekarnik (osobny obwód)
Oświetlenie
Faza w puszce pojawia się tylko przy włączonym obwodzie gniazdka pokoje.
Przy wyłączonym nie ma fazy.
Stąd wniosek musi być to podłączone do tego obwodu. Przez moment się zastanawiałem czy nie mam lewego prądu?
Robiono takie rzeczy w gierkowskich blokach?
Sam demontowalem stare gniazdo, ale to było rok temu i nie przyglądałem się jak to było wtedy.
To co chce zrobic.
Jedną wiązkę z faza zaizoluje po prostu.
Druga podłączę gniazdko.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem, jak wygląda zasilanie tych obwodów z rozdzielnicy, ale dawniej stosowano tzw. pętle.
Polegało to na tym, że dany obwód był zasilany dwustronnie, gdzie jego początek i koniec znajdował się w rozdzielnicy.
Pozwalało to na zmniejszenie przekrojów przewodów, jak również istniała ciągłość zasilania gniazd przy przerwaniu przewodów pomiędzy poszczególnymi gniazdami.
Należy to sprawdzić, określić przekroje i zabezpieczenie tego obwodu, a nie od razu pozbywać się jego części.
Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuje elpapiotr
To jest instalacja dwużyłowa, nie ma RCD. A jedynie eski.
Czyli zapewne ta wiązka od dolu, od podłogi idzie od poprzednich gniazdek, a ta druga wiązka to jest właśnie obwód, z drugiej strony idzie z puszki.
No to normalnie zamknę obwód.
Wszystkie gniazdka pobierają mniej więcej podobna ilosc prądu, przekrój 1.5mm
2 złączki wagi na 3
Zero do zera plus wyprowadzenie do gniazdka
Faza do fazy plus wyprowadzenie do gniazdka
Zaizolować, podłączyć gniazdko i już
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA następnie wziąć miernik/i do rąk i sprawdzić m. inn. pętlę zwarcia.
Nie ma litości, potwierdzenie roboty za pomocą wyników pomiarów wskazane.
Tak powinien zrobić elektryk. Bohater swojego domu te kwestie pomija.
Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 02-07-2017 o 12:02
Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewnie że oczywiste zwłaszcza że do pomiarów powinno być ich dwóch (dwoje)
Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowinno, ot tak sobie napisałem A na poważnie obecne przepisy dotyczące BHP pozostawiają pewną dowolność jednak jaśli masz D i pod sobą kilku pracowników albo firmę i zatrudniasz pomiarowca, elektryków to na Twoim miejscu poszperał bym w przepisach. Wiem można oprzeć się na ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. § 2 2) (urządzenia energetyczne powszechnego użytku) i § 3 3) ale czy aby na pewno
Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych