tede80
1/ Moc cieplna = 10151 W . Wg. asolt - przeszacowana 10 % do 20 %
2/ Zapotrzebowanie na ciepło = 19326 kWh/rok ,
3/ Powierzchnia ogrzewana = 175 m2 , budynek piętrowy zwykły czy poddasze ???
a/ powierzchnia użytkowa ogrzewana ???
4/ Jaka grubość wylewki pod podłogą ??
5/ Ogrzewanie całościowe - to podłogówka
6/ Jakie zyski ciepła od ;
a/ słońca ??,
b/ bytowe ?? - z OZC
7/ Przestudiuj tematy które mam w stopce , zrób parę symulacji obliczeń wg. str.17 tego tematu ,
8/ Decyzję musisz podjąć TY .
Ja jestem zwolennikiem nie przewymiarowania mocy PC, gdyż " 80 % energii na ogrzewanie budynku przypada na temperatury > - 2 C "
Twój budynek jest w III strefie - gdzie minimalna temperatura to - 20 C ,
9/ Żeby decydować - trzeba zgłębić temat , chyba że wydaje się pieniądze nie swoje
Większość inwestorów kupowała PC na oko, bez obliczeń i dlatego większość ma PC przewymiarowane.
PC - ma być szyta na miarę - jak ubranie , ale przewymiarowana PC też będzie działać a najbardziej będzie się cieszył instalator
- bo im sprzeda PC o większej mocy to ma większy zysk