Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie,
Otrzymałem OZC i zastanawiam się czy aby na pewno warto zainwestować w powietrzną pompę ciepła.
Obciążenie cieplne - 10kW, zapotrzebowanie na ciepło - 17000 kWh.
Dom jest w budowie, na etapie przed wykonczeniówką. Ogrzewanie na większości to podłogówka, choć w pokojach znajdują się przyłącza do grzejników. W przypadku decyzji o montażu pompy w pojawi się tam podłogówka.
Wentylacja narazie jest grawitacyjna. OZC przy WM spada odpowiednio o 1,8 kW i 4700 kWh. Jest to jedyna pozycja, która może poprawić wynik OZC, choć inwestycja 15-20 tys. za WM jakoś do mnie przemawia niezbyt zdecydowanie.
Czy pompa przy takim a nie innym OZC (zakładam narazie pozostanie przy WG) będzie najlepszym wyborem? Jeśli tak to jaka?
Pierwotnie dom miał być ogrzewany ekogroszkiem, a pomysł na pompę pojawił się w wyniku dość intensywnej lektury forum w ostatnim czasie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychParadoksalnie im wieksze zpotrzebowanie domu na energie, tym bardziej ekonomicznie uzasadniona jest instalacja pompy ciepla w stosunku do innych zrodel ciepla.
Kierunek obrales zdecydowanie dobry, tylko rozwaz, czy aby musi to byc pompa PW, bo tam u Was w Bieszczadach pewnie lagodniutkie zimy nie sa jak w Szczecinie.
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAkurat to bardziej Bieskidy niż Bieszczady.
Kojarzę, że na forum są użytkownicy powietrznych pomp ciepła z regionów klimatycznie zbliżonych do tego co mam w Sączu. Chcę przy zakupie pompy zamknąć się w kwocie 30 tys., a raczej muszę celować w 12 kW. Z pompą gruntową i budową DZ wyjdzie zapewne dużo więcej.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychParametry budynku zbliżone do budynku tede 80 - parę stron wstecz .
Zobacz wyniki symulacji ;#575 ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page29
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZawsze można tak porównać żeby wskazywać jakiś kierunek.
Jakimi metodami tam produkują prąd?
Czy tam palili by węglem?
Czy stać ich na ten prąd i na grzanie nawet grzałkami?
Czy ekologię przedkładają na koszty?
Czy jeżeli chcieliby wykonywać dolne źródła pionowe, to mają taki teren jak u nas, czy całkiem inny?
Po niestronniczej odpowiedzi na te pytania można pomyśleć o porównywaniu krajów...
Warto mieć rozeznanie w technologiach i świadomie wybierać potrzebne i wygodne rozwiązania. Trzeba starać się o tym myśleć już na etapie projektu. Potem też się da prawie wszystko "uratować", ale nakład finansowy będzie większy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBrakuje tu pytania:
-Jaką tam mają mentalność?
Sąsiad pracuje w Skandynawii od lat,buduje dom z dwoma kominami,kotłem na węgiel i kominkiem.Nie dla tego,że go nie stać.Taka mentalność i "tradycja" -na moje niestety nieszczęście....
Nawet nie zdołał się dowiedzieć ,że nie każdy kominek nadaje się do WM....
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę, że najlepiej jak ktoś z rejonów podgórskich podałby średni COP na jakim pracuje mu pompa powietrzna. Wtedy nie byłoby potrzeby porównywać południa Polski do Skandynawii.
Czy dla średnich temperatur na Sądecczyźnie mogę przyjąć do szacowania kosztów średni COP=3, czy jednak bezpieczniej będzie zrobić założenia poniżej tego poziomu.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle nie rejony Szczecina?
Jesli nastawiasz sie na grzanie w tanim pradzie, to przy tym zapotrzebowaniu, ktore sugeruje OZC, to pompa blizej 14kW. Gruntowa 14kW. A pompa PW.... to juz koledzy dopisza, ale pewnie i 8-mka wystarczy (+ 6kW w grzalkach).
Co do pieniazkow, to z poziomym DZ i polska pompa ciepla, beda to sumy zblizone do tej, ktora zalozyles. Wiele tu zalezy od Twojego stopnia zaangazowania w caly proces.
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychcristoteles
1/ Średnie temperatury dla Przemyśla ; STREFA III ( Kraków )
2/ Zobacz metodykę doboru mocy PC gdy dane OZC ;
http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page17
3/ Parametry Twojego budynku zbliżone do budynku tede 80
- parę stron wstecz . Zobacz wyniki symulacji ; #575 ;
http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page29
4/ Ważne przy doborze mocy PC ;
- Aby moc całkowita PC ( razem z grzałkami ) była z lekkim zapasem.
Mój 9 kW /T-Cap/3f przy - 20 C dawał 7.7 kW / grzejniki / zasilanie 45 C - napisał bobrow
http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page10
5/ Dla średnich temperatur na Sądecczyźnie, przy ogrzewaniu podłogowym, przy dobrze wykonanej instalacji, bez problemu możesz przyjąć do szacowania kosztów średni COP = > 3,
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 29-04-2017 o 06:46
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnic, nie łamie, problem, nie jest w tym że w powietrzu(-20st.C) nie ma ciepła(energii) energii nie ma jak jest zero absolutne -250coś tam.
Problem był z czynnikiem chłodniczym który słabo paruje w -20st.C, dlatego podgrzewa się trochę powrót z parownika cieczą z tłoczenia i pracuje dalej.
To samo ma Mitsubishi nazywa się Zubadan, i Copeland ma EVI
Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój 9 kW / T-Cap/ 3f przy - 20 C dawał 7.7 kW - napisał bobrow ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page10 ,
Panasonic T-CAP 9kW/ 3 / 1 faz przy - 20 st.C ma 8,9 kW ????? - napisał CNC_POMPY_CIEPLA
Panasonic SDC 9kW 3 faz przy - 20 st.C ma 7,1kW
- Temperatura 0 K - jest równa temperaturze −273,15°C.
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 28-04-2017 o 18:55
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychVarme, to bylo pytanie podchwytliwe. CNC wyjasnil dlaczego wogole pracuje, ale nie dlaczego z takim malym ubytkiem mocy.
Sprawa jest stosunkowo prosta. Wsadz do pompy oznaczonej jako 9kW sprezarke z pompy 12kW, zmoduluj moc dla wyzszych temperatur zew,, pozniej wysteruj tak, zeby w miare spadku temperatury zwiekszala moc kosztem sprawnosci i mamy piekny wykres "stalej mocy" swietnie wygladajacy w folderach i opisy kosmicznych technologii w ustach instalatorow. Inwestor slucha, nie rozumie za bardzo, robi wielkie oczy i jest w stanie za "takie cudo" zaplacic wiecej.
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA skąd Ci się wzięło o tych większych sprężarkach?
Sprawdziłeś ile waży uzwojenie w sprężarce Panasonic 12kW a ile np. w LG 12kW?
I co uzwojenie w Panasonic było cięższe? No proszę kto Ci takich głupot nagadał?
A do T-CAP 16kW jaka sprężarkę ładują wg. Twojej logiki? Od T-CAP 20kW (tylko takiego nie ma)!
Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma sprezarek 20kW?
A widzisz, nie wiedzialem, ze koncza sie na 16kW.
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie,
z tym T-capkiem , to u mnie przy -20 st i na CO 45 st było 7.7 kW- nie widziałem danych COP dla tej temp zewnętrznej- zapewne CNC podał moc dla CO 35 st .
Jeśli tak jest , to super !
A to czy to jest realnie 12 kW mam w (....) - ważne ile zapłaciłem i ile zyskałem .
Przecież konkurencja nie specjalnie ma te parametry w tej samej kasie , a przy najmniej dwa lata temu tak było.
Pzdr
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln