Napisał
kpc21
Na Daikina jeszcze nikt mi nie przedstawił oferty (aczkolwiek mogę zapytać firmę od tego Atlantica, bo na stronie chwalą się, że Daikina też montują), ale tu z kolei naczytałem się, że drogie części zamienne ma.
Źle napisałem, zaproponowana pompa to Excelia 14 właśnie. Ze "zwykłych pompeczek" to proponowano mi produkty Nibe, tak jak już pisałem. Chyba jedyna zaleta taka, że całkiem ładne, nie rzucające się w oczy te jednostki zewnętrzne mają. Pod względem estetyki dla mnie przeciwieństwem tego jest Bosch (nie miałem oferty na to, i chyba nie ma to sensu, bo zdaje się, że to wyższa półka cenowa) – taka gigantyczna pralka. Firma też pralki robi... To oni dali do zaprojektowania obudowę do jednostki zewnętrznej człowiekowi normalnie projektującemu pralki, czy co?
Na papierze T-Cap jest lepszy o tyle, że trzyma te 9 kW w szerokim zakresie temperatur. Excelia 14 ma niby, wg instalatora, 10 kW przy -20 stopniach, a więc więcej, niż T-Cap 9, który już przy -7 stopniach spada z mocą do 7,9 kW – według specyfikacji.
Pod względem mocy bardziej porównywalna z T-Capem 9 wydaje się być Excelia 11... A COP-y, przynajmniej na papierze, Panasonic wydaje się mieć lepsze.
Jedyny wyjątek to SCOP dla 35 stopni. I tu jest ciekawa rzecz, bo o ile dla parametru +7/+35 (czyli, jak zakładam, tego, w okolicach których poruszam się w okresach przejściowych: jesień/wiosna) Panasonic podaje COP 4,84 i dla 35 stopni SCOP 3,33 – to Atlantic ma COP +7/+35 4,18, ale już SCOP 3,82. Jakim cudem Atlantic uzyskuje wyższy SCOP od Panasonica?
Czy to, że Panasonic ma na papierze parametry dosyć mocno lepsze od Atlantica (COP-y, T-Cap 12 ma też większą od Excelii moc przy niskich temperaturach) powinno mnie skłaniać ku T-Capowi, czy też to jest tak, że papier papierem, a życie życiem, i tak naprawdę osiągi tych pomp będą zbliżone?
Waszym zdaniem proponowanie mi T-Capa 9 kW to próba zaproponowania mi tańszej pompy, by zachęcić ceną – czy też ta dziewiątka spokojnie sobie poradzi? Tak jak mówię – z OZC bez docieplenia dachu wychodzi mi 11,5 kW, ale już dwóch instalatorów (włączając w to ogólnopolską firmę z dobrą renomą – tę z dolnośląskiego) sugerowało mi, że nieprawdopodobne, by ten dom tyle żarł i zaproponowali jednak te dziewiątki.