dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
  1. #1

    Domyślnie Brak izolacji poziomej miedzy ława a ściana fundamentową

    Witam serdecznie wszystkich.

    Bardzo proszę o radę. Kilka dni temu ruszyłem z budową i ekipa budowlana szybko zabrała sie za wykonanie fundamentów. Tak szybko ze zapomniała wykonać izolacji poziomej miedzy ława a ściana fundamentową. Oczywiscie twierdza, że w tych warunkach nie jest konieczna bo wód gruntowych nie ma a działka to pustynia.
    Ich wersje co prawda potwierdził kierownik budowy jak i 2 inne ekipy budowlane zapytane o to w jaki sposob wykonują fundamenty.
    Ja natomiast po przeczytaniu juz chyba wszystkich istniejacych forum zbaraniałem na tyle że prace budowlane wstrzymałem. Żona skutecznie mnie zamecza ze jeszcze dobrze nie zaczęliśmy a juz cos jest spiepszone.
    Dom bez piwnicy, wod gruntowych nie ma, działka piaszczysta ( 5 klasa ), na całej glebokosci fundamentów piach.
    Bardzo prosze o opinie co z tym dalej robic bo szczerze mowiac to jestem o krok od rozedrania sciany fundamentowej i wykonania na nowo z izolacja poziomą
    Z gory dziekuje i pozdrawiam

  2. #2
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar jarekpolak
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Podkarpacie
    Posty
    554
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    8

    Domyślnie

    Twoja decyzja jednak ja bym budował dalej. Też mam pustynię i niedaleki sąsiad ma piwnice i żadnych izolacji fundamentów a mieszka juz ze 20 lat. Skoro grunt suchy to zrobisz izolację pionową do dołu ławy a poziomą zrób wyżej ale to tylko moja opinia.

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    tomaszkoo

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-000
    Posty
    46

    Domyślnie

    Jeśli nie ma piwnicy to nie ma problemu, ja bym budował. Najwazniejsza jest izolacja pozioma między ścianą fundamentu a ścianą budynku, dopilnuj żeby była na tym samym poziomie co góra chudziaka.

  4. #4

    Domyślnie

    Dziekuje za szybka odpowiedź.
    Co prawda mój kierownik też mówił, że nie ma problemu. Twierdzi ze domy ktore stoja na mokrych gruntach mimo wielu izolacji to po kilku latach i tak nie beda miały wcale suchszych fundamentow niz w moim przypadku
    Ale po przeczytaniu tych wszystkich tematów na forach zbaraniałem

  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    Cytat Napisał tomaszkoo Zobacz post
    Jeśli nie ma piwnicy to nie ma problemu, ja bym budował. Najwazniejsza jest izolacja pozioma między ścianą fundamentu a ścianą budynku, dopilnuj żeby była na tym samym poziomie co góra chudziaka.
    I dodatkowo naddatek materiału izolacyjnego ściana fundamentowa/ściana nośna, sklejony z materiałem izolacji P/W na chudziaku. Polecam folię basenową do oczek wodnych. Gruba, mocna i cena nie zabija.

    Pozdrawiam
    Cezary
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  6. #6
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar jarekpolak
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Podkarpacie
    Posty
    554
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    8

    Domyślnie

    bo towaru jest wiele, ludzie mają jeszcze więcej pieniędzy i tak kombinują. Żeby lepiej od sąsiada, żeby się pochwalić, a bo inni dają to ja też dam tylko że x2 itd. ludzie nie wariujmy.

  7. #7
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ik_KT

    Zarejestrowany
    Mar 2015
    Skąd
    Kraków
    Kod pocztowy
    30-433
    Posty
    75

    Domyślnie

    Brak ciągłości izolacji termicznej jest typowym błedem wykonawczym. Najczęściej kończy sie na powstaniu mostka termicznego i niewielkim zwiększeniu strat energii (kilkadziesiąt złotych rocznie dodatkowo). Gorzej gdy grunt w pobliżu fundamentu przetrzymuje wilgoć, wtedy konsekwencje mogą być poważniejsze - aż do degradacji elementu budowlanego.
    Załaczam zdjęcie takich przykrych konsekwencji (z natury)
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	zawilgocone naroże podłogi.jpg
Wyświetleń:	331
Rozmiar:	13,7 KB
ID:	368893
    Dlatego jezeli wykonujecie izolacje fundamentów to np. zgodnie z poniższym schematem.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	izolacja_fundamentu_Knauf_Therm.jpg
Wyświetleń:	437
Rozmiar:	17,0 KB
ID:	368894

  8. #8

    Domyślnie

    Wody na dzialce raczej nie ma. Czy jesli zrobie odpowiednipa izolapcje pionową ( i tutaj prosze o rade czy wystarczy disprobit firmy Tytan, pierwsza warstwa gruntująca rozrobiona pół na pół z woda a pozniej jeszcze 2 warstwy bez rozcieńczania ) i ocieplenie 15 cm płyty xps prime syntos ktore oferuje termoorgapnika to takie rozwiazanie bedzie ok czy nie zabardzo. Czytałem jeszcze cos o iniekcji. Ale nie wiem czy takie cos mozna zastosowac na styku ławy i sciany fundamentowej... ponoc nawierca sie otwory co okolo 20 cm i wprowadza w nie jakas substancje co zapewnia izolacje. Co o tym sadzicie?

  9. #9

    Domyślnie

    I jeszcze jedno pytanie. Przez srodek domu przechodzli sciana nosna. W tym miejscu na ławie jeszcze nie jest wymorowana sciapna fundamentowa z bloczkow. Czy kontynuujac dac w tym miejscu izolacje czy nie ma sensu?

  10. #10

    Domyślnie

    Cytat Napisał ik_KT Zobacz post
    Brak ciągłości izolacji termicznej jest typowym błedem wykonawczym. Najczęściej kończy sie na powstaniu mostka termicznego i niewielkim zwiększeniu strat energii (kilkadziesiąt złotych rocznie dodatkowo). Gorzej gdy grunt w pobliżu fundamentu przetrzymuje wilgoć, wtedy konsekwencje mogą być poważniejsze - aż do degradacji elementu budowlanego.
    Załaczam zdjęcie takich przykrych konsekwencji (z natury)
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	zawilgocone naroże podłogi.jpg
Wyświetleń:	331
Rozmiar:	13,7 KB
ID:	368893
    Dlatego jezeli wykonujecie izolacje fundamentów to np. zgodnie z poniższym schematem.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	izolacja_fundamentu_Knauf_Therm.jpg
Wyświetleń:	437
Rozmiar:	17,0 KB
ID:	368894
    Na twoim schemacie nie ma izolacji poziomej ławy fundamentowej?

  11. #11
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ik_KT

    Zarejestrowany
    Mar 2015
    Skąd
    Kraków
    Kod pocztowy
    30-433
    Posty
    75

    Domyślnie

    Jako izolacje poziomą zastosowano szkło piankowe, które posiada większą gęstość, jest odporne na korozję biologiczną i chemiczną. A przy tym ma bardzo dobre właściwości izolacyjne i hydroizolacyjne.

  12. #12

    Domyślnie

    Jaką hydroizolacje polecacie do wykonania izolacji pionowej w moim przypadku?

  13. #13
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    Cytat Napisał Mateuszp2309 Zobacz post
    Jaką hydroizolacje polecacie do wykonania izolacji pionowej w moim przypadku?
    Skoro nie masz izolacji pomiędzy ławą, a ścianą fundamentową, to po co izolacja pionowa?
    W razie pojawienia się wody i tak będzie podciąganie kapilarne. Zadbaj o porządną izolację poziomą na ścianie fundamentowej i chudziaku. Tak jak napisałem kilka postów wyżej.

    Pozdrawiam
    Cezary
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  14. #14

    Domyślnie

    Witam,
    Jako, że jestem już po zabiegach z hydro i termo izolacjami to postanowiłem odgrzać temat i napisać na jaki system się zdecydowałem.
    1) Hydroizolacja pionowa od zewnątrz:
    - IZOHAN WM 2K - gr. 4mm
    -Grunt pod Hydroizolację: Izohan WL ( rozcieńczony 1:1 )
    Hydroizolacja pionowa od wewnątrz:
    - -grunt ( Izohan WL rozcieńczony 1:1 ) + 2 x Izohan WL
    fasety na ławie po obu stronach wykonane z: IZOHAN RENOBUD R-103
    2) Hydroizolacja pozioma między ścianą fundamentową a ścianą nośną:
    - Icopal - Fundament Antyradon 4,0 Szybki Profil SBS
    3) Termoizolacja:
    - od zewnątrz: Termoorganika - termonium fundament 12cm
    - od wewnątrz Synthos XPS 5cm

    Może ta informacja się komuś przyda.
    Co o tym myślicie ?

    pozdrawiam

  15. #15
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar AG_home
    Zarejestrowany
    Oct 2016
    Skąd
    okolice Krakowa
    Posty
    170

    Domyślnie

    W sumie robię podobnie, ale z kilkoma różnicami. U mnie będzie:
    Ad1.
    Od zew:
    - Izohan dyspebit 2x (pierwsza warstwa rozcieńczona wodą 1:1)
    - Izohan WM 2x (2K raczej nie ma sensu bo różnica jest taka, ze tylko szybciej wysycha, a cena trochę wyższa)
    Tak mi doradził doradca Izoha
    Od wew:
    - 3x dysperbit (nie musi być konkretnie od Izohana)
    Ad2.
    Izohan dysperbit- Izohan dyspebit 2x (pierwsza warstwa rozcieńczona wodą 1:1)
    Papa SBS (grubość jeszcze nie wiem), ale ważne jest żeby nie była to papa na osnowie szklanej (wszystkie z oznaczeniem V np V60 odpadają)
    Ad3.
    od wew. termoorganika fundament silver 5 cm
    od zew. 10 cm albo XPS albo aqua (czekam jeszcze na wycenę) + folia kubełkowa

    Wg mnie nie ma sensu, zebyś od środka dawał XPS - weź tańszą odmianą styropianu typu aqua/hydromax itp