    Domyślnie Defro komfort eko duo pz 12 kw problem z utrzymaniem temp

    Witam,

    Piec włączony od tygodnia. Jest problem z utrzymaniem stałej temp. Temp zadaną osiąga włącza sie pompka do co temp spada poniżej 60 czasem nawet do 55 i tak cały czas. Temp zadana 65. Zawór 4d z siłownikiem i 2 pompki jedna cwu druga co. Moc kotla na 60%. Klapka otwarta. Piec jest nowy. Pale ekogroszkiem anmag. Mam wrażenie, że to przez zawór mieszający. Puszcza szybko całą wode i temp spada.

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000)
    gersik

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Małopolska
    Posty
    1.253

    Domyślnie

    Częstym błędem "instalatorów" jest zamontowanie zbyt małego zaworu 4d i obiegu kotłowego bez pompy kotłowej. Jeśli obieg kotłowy ma być grawitacyjny to powinien być tej średnicy ( zawór 4d też) jakie jest wyjście z kotła. Możesz podesłać parę fotek instalacji w kotłowni?

  3. #3
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    kondziu07

    Zarejestrowany
    Sep 2016
    Kod pocztowy
    36-053
    Posty
    3

    Domyślnie

    Zaraz wstawie. Zawór jest dobrej wielkości takiej jak wyjście z pieca czyli 6/4 cala. Zawór w sterowniku jak i zawór co świeca sie na czerwono tak ma być?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	14697247_768935389914853_2081941051_o.jpg
Wyświetleń:	325
Rozmiar:	89,0 KB
ID:	370358Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	14724258_768935423248183_49931773_o.jpg
Wyświetleń:	770
Rozmiar:	95,7 KB
ID:	370359
    Wiem że brakuje zaworu różnicowego. Na dniach instalator ma to poprawić.
    Dodam jeszcze że ostatnio nadmuch chodzi cały czas. I w piątek rano pojawił sie komunikat o uszkodzonym czujniku nawiewu.
    Ostatnio edytowane przez kondziu07 ; 16-10-2016 o 18:41

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800)
    kobra64

    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    Wieliczka
    Kod pocztowy
    32-020
    Posty
    3.089

    Domyślnie

    Cytat Napisał kondziu07 Zobacz post
    Witam,

    ...Temp zadaną osiąga włącza sie pompka do co temp spada poniżej 60 czasem nawet do 55 i tak cały czas. Temp zadana 65. .
    Tego zdania nie rozumiem. To jaką masz temperaturę załączenia pompy? Ona się włącza dopiero na zadanej?
    podgląd pracy mojego kotła domowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/230 i zakładowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/158

  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000)
    gersik

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Małopolska
    Posty
    1.253

    Domyślnie

    Jaka temperatura idzie na instalację i jaką masz ustawioną na ochronę powrotu? Jaka ustawiona temp. na kotle?

  6. #6
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    kondziu07

    Zarejestrowany
    Sep 2016
    Kod pocztowy
    36-053
    Posty
    3

    Domyślnie

    Temp zadana kotła 65. Przy temp zadanej zalcza sie pompa co. Wystarczy ze spadnie do 63 i pompa sie wyłącza.
    Ochorna powrotu ustawiona na 50 stopni.
    Sterownik K1Pv4 pz. Regulator pokojowy SPK LUX.
    Powiedzcie mi jeszcze dlaczego zawór mieszajacy otwiera sie na 100% gdy temp na piecu po spadku do 57 zaczyna rosnąć do zadanej. Pompki oczywiście wtedy nie pracują.
    Ostatnio edytowane przez kondziu07 ; 16-10-2016 o 19:43

  7. #7
    ELITA FORUM (min. 1000)
    gersik

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Małopolska
    Posty
    1.253

    Domyślnie

    Instalacja wygląda na prawidłowo wykonaną. Może spróbuj zmienić nastawienia sterownika na fabryczne, tylko zapamiętaj stare nastawy. Wygląda na to że coś jest źle ustawione na sterowniku. Może za mała histereza pracy pompy CO. Na sterownikach się nie znam więc za dużo nie pomogę.
    Zapytaj tu, tam piszą o twoim kotle:
    http://forum.info-ogrzewanie.pl/topi...a-temperatura/
    Ostatnio edytowane przez gersik ; 16-10-2016 o 20:04

  8. #8
    Lider FORUM (min. 2800)
    kobra64

    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    Wieliczka
    Kod pocztowy
    32-020
    Posty
    3.089

    Domyślnie

    Obniż temperaturę załączenia pomp tak do 40 stopni. Histereza pompy z tego co piszesz wynosi 2 stopnie, to powinno być dosyć. Ale pompa załączana na zadanej tak właśnie będzie pracować - kocioł z zatrzymaną pompą dojdzie do zadanej i znacznie zwolni ( obniży dawkowanie i wiatr ). Jednocześnie załączy pompę, która w krótkim czasie rozrzuci całą wodę z wymiennika po instalacji, do kotła napłynie zimna woda. Sterownik będzie stopniowo zwiększał dawkowanie i wiatr, ale i tak nie ma szans nadążyć za spadkiem temperatury. Temperatura spadnie, więc i pompa się wyłączy i będzie znów stać aż do osiągnięcia zadanej - i tak w kółko. Jeżeli pompa włączy się wcześniej ( czyli powiedzmy że koło 40 stopni ), kocioł będzie miał szansę na płynną pracę. Na początku pompa będzie kręcić wodą w instalacji a woda z wyjścia kotła będzie wracać do powrotu kotła przez zamknięty 4D - aż do osiągnięcia przez kocioł temperatury ustawionej jako ochrona powrotu. Po przekroczeniu temperatury ochrony powrotu zacznie uchylać zawór 4D - bo będzie spełniony warunek ochrony powrotu i ster będzie mógł zacząć podawać ciepło na instalację.
    Ostatnio edytowane przez kobra64 ; 17-10-2016 o 08:18
    podgląd pracy mojego kotła domowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/230 i zakładowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/158