Opisze pewną sytuację:
Centralne zasilane piecem gazowym kondensacyjnym. Do niego dodano jeden obwód (nie strefę) z rozdzielaczem i w tym obwodzie grzejniki grzały bardzo słabo. Doszukiwano się najróżniejszych przyczyn i sposobu rozwiązania problemu. A to że, rury lub grzejniki są gdzieś zapchane lub, że trzeba dołożyć pompę obiegową bo piec nie wyrabia. Faktycznie na powrocie ciśnienie było marne.
Rozdzielacz był z przepływomierzami, no i one również wskazywały marny obieg wody. Nikt nie podejrzewał, że one same są przyczyną tych problemów. Eliminując po kolei wszystkie możliwości w końcu przepływomierze zostały z rozdzielacza wymontowane, a w ich miejsce wkręcone korki.
Instalacja ruszyła bez problemów. Grzejniki momentalnie zrobiły się gorące.
Przykład jak teoretycznie bierny element pomiarowy może wpłynąć bezpośrednio rzecz przez niego mierzoną.
Także uważajcie na przepływomierze i inne elementy pomiarowe wmontowane na stałe w instalację