    Domyślnie Defro Delta 19 KW, problem z ogrzewaniem

    Witam, mam problem z kotłem.

    DOM nieocieplony z lat 60. Powierzchnia 170 metrów,
    Instalacja stara 3/4 cala, żeliwne grzejniki. Zbiornik na ciepłą wode 100 litrów.
    Dom od 3 lat nie uzytkowany.
    Po zamontowaniu kotła mam problem tzn piec bardzo powoli się nagrzewa, nie przekracza temperatury 50 stopni C. Po przestawieniu zaworu mieszającego 50/50 kocioł się nagrzewa lecz zamiast zadanej temp 65 stopni osiąga 100.... DO kotła zamontowana pompa na zasilaniu ustawiona na 2 bieg. Sterownik ST 22 + dmuchawa. Ustawienia sterownika to temp zadana 65 stopni, przedmuchy 8 sek co 20 minut. Start pompy ustawiony na 65 stopni . Nie wiem dlaczego piec pomimo zadanej temperatury tak sie rozgrzewa, dmuchawa nie posiada blachy która gdy ona nie pracuje nie domyka dolotu.. Ktoś ma pomysł co może być winne ?



    Pozdrawiam

  2. #2
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Św.Mikołaj
    Zarejestrowany
    Feb 2015
    Skąd
    Łask
    Kod pocztowy
    98-100
    Posty
    515

    Domyślnie

    Ustaw sobie start pompy na 40 deg i pompe przestaw na l bieg bo w wierzowcu nie mieszkasz raczej
    Im wolniej plynie czynnik przez układ tym uklad wydajniejszy i stabilniejszy
    Jestem człowiekiem więc piszę bez ogródek co o tym wszystkim sądze
    MK
    Podgląd pracy mojego kociolka na żywo https://device.esterownik.pl/device/3800/

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ruhh

    Zarejestrowany
    Nov 2016
    Skąd
    Śląsk
    Kod pocztowy
    42-600
    Posty
    56

    Domyślnie

    a jak wygląda sytuacją z pompą kiedy nie ma zasilania ? siłą grawitacji się powoli kręci ?
    Odnośnie Twojej pomocy jutro spróboje.

  4. #4
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Św.Mikołaj
    Zarejestrowany
    Feb 2015
    Skąd
    Łask
    Kod pocztowy
    98-100
    Posty
    515

    Domyślnie

    Gdy nie ma prądu to również nie chodzi podajnik i dmuchawa - wiec po pewnym czasie samoczynnie wygaśnie
    By szła grawitacja muszą być spełnione odpowiednie warunki
    Mianowicie odpowiednia średnica rur i ocaywiście jezeli na grzejnikach są zawory termostatyczne muszą one być o zwiększonym przepływie specjalnie do grawitacji
    Inaczej grawitacja nie ruszy
    Jestem człowiekiem więc piszę bez ogródek co o tym wszystkim sądze
    MK
    Podgląd pracy mojego kociolka na żywo https://device.esterownik.pl/device/3800/

  5. #5
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ruhh

    Zarejestrowany
    Nov 2016
    Skąd
    Śląsk
    Kod pocztowy
    42-600
    Posty
    56

    Domyślnie

    A. Czego może wynikać fakt że dmuchawa wyłącza się przy 65 st a mimo to temperatura wzrasta do nawet 84 stopni? Na grzejnikach wszystko otwarte, piony rury 2 cale, zasilanie powrót zrobiony z miedzi 28 mm

  6. #6
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Św.Mikołaj
    Zarejestrowany
    Feb 2015
    Skąd
    Łask
    Kod pocztowy
    98-100
    Posty
    515

    Domyślnie

    Rozżarzony (palenisko ) węgiel nadal daje ciepło które to odbiera wymiennik
    Wszystko zależy czym palisz jeżeli miałem to może tak być , jeżeli groszkiem nie powinien być to aż tak drastyczny wzrost
    zrób tak by dmuchawa wyłączała się po osiągnięciu zadanej i ustaw zadaną na kotle
    Byćmoże również masz zle zamontowany czujnik kotła (CO)
    Jestem człowiekiem więc piszę bez ogródek co o tym wszystkim sądze
    MK
    Podgląd pracy mojego kociolka na żywo https://device.esterownik.pl/device/3800/

  7. #7
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Św.Mikołaj
    Zarejestrowany
    Feb 2015
    Skąd
    Łask
    Kod pocztowy
    98-100
    Posty
    515

    Domyślnie

    Jaki masz zawór 3D czy 4D
    A i jeszcze wyjaśnij mi gdzie masz zamontowany zawór - w przypadku gdy masz 3D
    Przed pompą czy za pompą CO
    Jestem człowiekiem więc piszę bez ogródek co o tym wszystkim sądze
    MK
    Podgląd pracy mojego kociolka na żywo https://device.esterownik.pl/device/3800/

  8. #8
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ruhh

    Zarejestrowany
    Nov 2016
    Skąd
    Śląsk
    Kod pocztowy
    42-600
    Posty
    56

    Domyślnie

    Zawór 4. Pompa na zasilaniu za zaworem, zauważyłem że taka różnica pomiędzy temp zadana a osiagana wynikać może z winy wentylatora, tzn nie ma tej zapadki odcinajacej powietrze. Pomimo tego że się nie kręci jest cug widoczny np na promieniu z zapałki. Będę musiał zainwestować w nową dmuchawe.

  9. #9
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ruhh

    Zarejestrowany
    Nov 2016
    Skąd
    Śląsk
    Kod pocztowy
    42-600
    Posty
    56

    Domyślnie

    Temat do zamknięcia. Winna dmuchawa bez klapki, silny ciąg kominowy pomimo wyłączonej dmuchawy pobierał sobie dalej powietrze. Dzięki za pomoc pozdrawiam