dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
  1. #1

    Domyślnie Pierwszy sezon grzewczy bez ocieplenia (ytong 24 U=0.67)

    Witam
    Jak w temacie Zamierzam sie wprowadzic do nieocieplonego domu (mur z ytonga 24cm)
    U muru to 0.677 w/m2×k czyli daleko od tego co mowia standardy. Dom ma byc grzany gazem
    Ktos juz to moze przerabial???

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar przemo1
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-940
    Posty
    2.823

    Domyślnie

    W mieszkaniu brak ocieplenia nie przeszkadza - będzie trochę drożej i (jeśli np blisko drogi) głośniej.
    Tylko spokój może nas uratować (tak mawiał mój dziadek)
    Dom wg projektu Z95, 168 m2 pow. użytk., 460m3 kubatury, ogrzewany gazem, podłogówka (100m2)+grzejniki+kominek Zibi. Ocieplony 15cm styr. na ścianach z porothermu, 10cm styr. w podłodze, dach 18+15 cm wełny, okna 3-szybowe.
    Jeśli uważasz, że Ci pomogłem - możesz kliknąć "Podziękuj!".

  3. #3
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    Jastrząb

    Zarejestrowany
    Jul 2006
    Posty
    6.814

    Domyślnie

    Cytat Napisał Raflone Zobacz post
    Witam
    Jak w temacie Zamierzam sie wprowadzic do nieocieplonego domu (mur z ytonga 24cm)
    U muru to 0.677 w/m2×k czyli daleko od tego co mowia standardy. Dom ma byc grzany gazem
    Ktos juz to moze przerabial???
    Miliony polaków.

    Jesli sciany jest 200m2, temperatura +22C, średnia temperatura zew. -1C, 180dni, to mój excelowy kalkulator mówi ucieknie Ci 13.500 KWh ciepła.
    Jakby sciana miała U=0,2 to by uciekło 3970KWh

    Na m3 gazu już se sam przelicz.

  4. #4

    Domyślnie

    Uzywajac przelucznika 11 (kwh => m3) otrzymalem okolo 1300 metrow. Koszt okolo 2.5 kzl
    Oczywisicie to jest czesc ciepla tracona przez sciany. Do tego dojdzie wentylacja dach etc. Ale daje to pewien rzad wielkosci
    Dzieku za pomoc

  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar מרכבה
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    RBR
    Kod pocztowy
    38-500
    Dzielnica
    Średnie
    Posty
    11.286

    Domyślnie

    Do tego - trzeba doliczyć zagrożenie ratyfikacją i hodowlą drożdży. Kolejna sprawa, samo U na kartce, to jedno..
    trzeba dodać jeszcze jak dobrze są bloczki połączone, czy nie mają szczelin itp,
    Temperatura powierzchni ścian będzie niższa- co właśnie sprzyja wytrącaniu się kondensatu w narożnikach itp, stąd wentylacja będzie musiała być intensywniejsza= większy koszt.. poniżej 40% powinno już być przy tej pogodzie bezpiecznie. A przy ostrym mrozie .. trzeba jeszcze zejść, chyba że chcesz ratyfikator mieć .. czym prędzej na wiosnę myśl o zamianie - ratyfikatora - na termos.

    a Raflone dodaj do tego wilgoć technologiczną w Ytongu, który pewnie dostał w czasie budowy deszczu, wilgoci itp .. niczym dach powstał. To też nici z U które zostało przestawione, on musi dojrzeć i odparować z niego wilgoć. Nie chodzi mi o straszenie, tylko o świadomość, że to może być dość droga impreza.
    A jeszcze jedna sprawa ? może dwie.. masz za pewne gaz, kondensat- załóżmy że dobrze wyliczona moc podłogówki, czy grzejników. Wtedy będzie pracował stale na kondensacji.
    Teraz grzejniki są policzone dla mocy przy gaconym domu, a tu trzeba będzie siłą rzeczy mocniej grzać i przejść nie raz w poza zakres kondensacji.

    To oczywiście przypuszczenia, bo nie mamy info- co z dachem, jakie okna itp..
    bo może być tak - że tylko ściany są goluśkie.
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 29-12-2016 o 20:52

  6. #6
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Odysss

    Zarejestrowany
    May 2014
    Skąd
    mazury
    Posty
    279

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jastrząb Zobacz post
    Miliony polaków..
    Zart czy fakt?

  7. #7

    Domyślnie

    Slusznie. Poniewaz jest to pierwszy sezon to budynek bedzie mial duzo wilgoci. Szczegolnie po tynkach i wylewkach Planuje je w maju i mam nadzieje ze przez lato uda sie go wygrzac i jak najwiecej odparowac.
    CO jest w trakcie projektowania.
    Okna 3 szybowe ( uw na poziomie 0.8 na oknie ref.), g szyb 54%
    Dach welna 20 poki co ale chce dodac jeszcze 15
    Podloga na gruncie 12cm styro.
    Ostatnio edytowane przez Raflone ; 29-12-2016 o 21:14

  8. #8

    Domyślnie

    Wilgoci boje sie najbardziej bo temperatura muru moze byc ponizej punktu rosy. Musze to przeliczyc...

    Acha bloczki nie sa idealnie ulozone , czasem widac na wylot szczeliny.

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar מרכבה
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    RBR
    Kod pocztowy
    38-500
    Dzielnica
    Średnie
    Posty
    11.286

    Domyślnie

    Jeśli chodzi o okres suszenia .. to teraz jest dobra pora.. też.. bo powietrze na zewnątrz jest naprawdę bardzo suche..
    jak jest -5 i nawet 99% wilgotności to po ogrzaniu do ponad 20 st będzie ile .. z głowy napiszę 20-25% max.. tak że jest gdzie upakować
    i przy takiej suchości ściana szybko odda co trzeba.
    Bardzo dobrze 35 cm w dachu to już jest w miarę dobra wartość.

    Zart czy fakt?
    fakt - akurat z domu gdzie też nie ma izolacji piszę.. a łącznie dom ~zjada 570 W/K co daje spokojnie 11,5 kW przy 0 st..
    U ścian 0,7 .. masa trochę mostków termicznych, okna skrzynkowe .. Uf 1,0 Ug 2,8 i chyba z głowy zacytuję 2,2 Uw.
    Wentylacja przedmuchowo-wyporowa.. no i przepalania 60 -80 kg buczyny every day

    Wilgoci boje sie najbardziej bo temperatura muru moze byc ponizej punktu rosy. Musze to przeliczyc...
    to Cie pokrzepi
    grzyba niet..
    ale .. sucho w domu .. wilgotność na poziomie ile ? pod 30 % to jest max co może być.. tak że da radę uniknąć tych spraw.. ale sucho w domu będzie.. i tego bym się trzymał - jakiś higrometr ? do czuwania nad stanem %... polecam.
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 29-12-2016 o 21:23

  10. #10
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar przemo1
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-940
    Posty
    2.823

    Domyślnie

    Cytat Napisał מרכבה Zobacz post
    ... i tego bym się trzymał - jakiś higrometr ? do czuwania nad stanem %... polecam.
    teraz, przy Sylwestrze, to do czuwania nad stanem % raczej alkomat polecaj
    Tylko spokój może nas uratować (tak mawiał mój dziadek)
    Dom wg projektu Z95, 168 m2 pow. użytk., 460m3 kubatury, ogrzewany gazem, podłogówka (100m2)+grzejniki+kominek Zibi. Ocieplony 15cm styr. na ścianach z porothermu, 10cm styr. w podłodze, dach 18+15 cm wełny, okna 3-szybowe.
    Jeśli uważasz, że Ci pomogłem - możesz kliknąć "Podziękuj!".

  11. #11

    Domyślnie

    Na szczęście nadproza okienne sa systemowe wiec cieple z betonu komorkowego.
    Nie przeskocze natomiast strefy gdzie jest wieniec pomiedzy parterem a pietrem. Tam bedzie przeciagac i cos sie moze kondensowac. Zobaczymy w praktyce...
    Dzieki.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony