…przy dachach wentylowanych.
Przy wentylowanych dachach pojawiająca
się para wodna musi być przyjęta przez
strefę odpowiedzialną za wentylację
i odtransportowana na zewnątrz
przegrody.
W przykładowym obliczeniu przy długości
krokwi 10 m na każdy metr szerokości
kalenicy przypada 3,2 g/h wilgoci ponad
warstwą izolacji cieplnej. Jeśli założy się
średnią szybkość przepływu powietrza
0,1 m/s, względną wilgotność powietrza
na zewnątrz 80%, to można obliczyć
zdolność transportową strefy
wentylacyjnej. P
rzy fachowym i zgodnym
z zasadami sztuki dekarskiej ułożeniu
warstwy izolacji cieplnej strefa
wentylacyjna o wysokości 2 cm
gwarantuje wystarczającą możliwość
przejęcia pary wodnej. Dodatkowe
bezpieczeństwo zapewnia zastosowanie
folii paroizolacyjnej od wewnątrz