    Domyślnie Fotowoltaika - MAX ilość paneli a możliwości inwentera

    Witajcie !
    Dla znawców tematu jaka jest max (elektrycznie bezpieczna) ilość paneli REC 255 PE dla inwertera SMA Sunny Boy 5000 TL

    Dane techniczne paneli fotowoltaicznych REC 255 PE:
    Nominalna Moc maksymalna (Pmax) 255 W
    Tolerancja Mocy 0/+5W
    Napiecie robocze (Vmp) 30.5V
    Prąd nominalny (Imp) 8.42A
    Napięcie bez obciazenia 37.6V
    Prąd Zwarcia 8,95
    Efektywność 15.5 %

    Dane techniczne inwertera SMA Sunny Boy 5000 TL :
    Max. moc DC (cos φ = 1) 5250 W
    Max. napięcie wejściowe 750 V
    Zakres napięcia MPP / napięcie znamionowe wejściowe 175 V - 500 V / 400 V
    Min. napięcie wejściowe / początkowa napięcia wejściowego 125 V / 150 V
    Max. prąd wejściowy wejście A / wejście B 15 A / 15 A
    Max. pobór prądu na łańcuch wejście A / wejście B 15 A / 15 A
    Liczba niezależnych wejść MPP / łańcuchy na wejście MPP 2 / A:2 ; B:2

    Z góry dzięki za pomoc !
    Dziennik Budowy

    Dom: 200m2 + garaż: 37m2, kubatura 455m3, projekt indywidualny; stropy mon. 18cm; płaski dach w ukł. odwróconym 20cm XPS U=0,17 W/m2K; podłoga 30cm styr. U=0,1W/m2K; ściany: Porotherm 25 P+W + 25cm styropianu Organika Platinium (grafit) λ=0,032, U= 0,11W/m2K; okna alu.Reynaers HS-CP155 & CS-86 HI, 3 szyby; piec kond. Viessmann Vitodens 200-W 19 kW, zas.120 l, podłogówka po całości; GWC glikolowe+WM Aeris 350, Zapotrzebowanie na ciepło OZC=39,17kWh/m2/rok, Fotowoltaika 5,1kW.

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    5250/255=20...
    Dwa stringi po dziesięć paneli...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  3. #3

    Domyślnie

    Ale po co Ci to skoro masz podane napięcie pracy MPPT w zakresie 175 V - 500 V a dedykowane podają 400V tak układasz string aby utrzymać dane napięcie.
    No chyba że chcesz iść na możliwości inwertera więc 750V / 37V = 20 paneli bez obciążenia.

    Jednak inwertery SMA są idioto odporne i znane są przypadki sporego przewymiarowania instalacji SMA tak ograniczały moc aby wszystko działało tak jak powinno. A tu jest napisane że Max. moc 5250W - dość śmieszne.
    7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.

  4. #4

    Domyślnie

    Cześć jasiek71,
    Też tak myślałem ....ale spotkałem się w jednym z projektów, że tych paneli było więcej o ile dobrze pamiętam właśnie 22 szt. paneli....


    Cześć marccinbb,
    Ale to chcesz powiedzieć, żeby przeliczyć ze względu na możliwość stringów:

    - pierwszy string - napięcie znamionowe wejściowe 400V czyli 37,5 V (Napięcie bez obciążenia paneli) x 11 paneli = 412,5 V => czyli troszkę powyżej znamionowego 400V, ale zdecydowanie w zakresie 175-500V,
    - drugi string - tak samo jak wyżej.

    Czyli łącznie 22 panele ??

    22 panele x 255W => 5 610W

    Dzięki za pomoc !
    Dziennik Budowy

    Dom: 200m2 + garaż: 37m2, kubatura 455m3, projekt indywidualny; stropy mon. 18cm; płaski dach w ukł. odwróconym 20cm XPS U=0,17 W/m2K; podłoga 30cm styr. U=0,1W/m2K; ściany: Porotherm 25 P+W + 25cm styropianu Organika Platinium (grafit) λ=0,032, U= 0,11W/m2K; okna alu.Reynaers HS-CP155 & CS-86 HI, 3 szyby; piec kond. Viessmann Vitodens 200-W 19 kW, zas.120 l, podłogówka po całości; GWC glikolowe+WM Aeris 350, Zapotrzebowanie na ciepło OZC=39,17kWh/m2/rok, Fotowoltaika 5,1kW.

  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Tak mnie zastanawia dlaczego zawsze trzeba udowodnić że każde urządzenie jest w stanie pracować na krawędzi własnych możliwości...
    Moim zdaniem to jest najlepszy sposób aby udowodnić że wszystkie nowoczesne urządzenia są tak projektowane aby się popsuły zaraz po upływie gwarancji...
    Producent swoje a użytkownik i tak wie swoje...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  6. #6
    Dziennik Budowy

    Dom: 200m2 + garaż: 37m2, kubatura 455m3, projekt indywidualny; stropy mon. 18cm; płaski dach w ukł. odwróconym 20cm XPS U=0,17 W/m2K; podłoga 30cm styr. U=0,1W/m2K; ściany: Porotherm 25 P+W + 25cm styropianu Organika Platinium (grafit) λ=0,032, U= 0,11W/m2K; okna alu.Reynaers HS-CP155 & CS-86 HI, 3 szyby; piec kond. Viessmann Vitodens 200-W 19 kW, zas.120 l, podłogówka po całości; GWC glikolowe+WM Aeris 350, Zapotrzebowanie na ciepło OZC=39,17kWh/m2/rok, Fotowoltaika 5,1kW.

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.025
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Witam !

    Przede wszystkim brakuje informacji przy module fotowoltaicznym o współczynniku temperaturowym napięcia Voc, który mówi nam o ile rośnie/spada napięcie w przypadku zmian temperatury pracy modułu, czyli temperatury otoczenia. Przy dobieraniu długości łańcuchów powinno się przeliczyć Voc modułu dla ekstremalnych warunków pracy (-20) oraz +70. Szczególnie ważna jest temperatura ujemna, ponieważ w mroźny zimowy poranek może się okazać, że przekroczymy maksymalne napięcie dla wejściowe falownika.

    Pozdrawiam !
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony