SYMPATYK FORUM (min. 10)
płyta fundamentowa , czy takie ocieplenie jest wystarczające ?
Witam,
Panuję ruszyć z budową na wiosnę, firma która ma wykonywać prace zaproponowała takie ocieplenie płyty fundamentowej:
-7,0 cm JASTRYCH CEMENTOWY
-20 cm PŁYTA ŻELBETOWA
-15 cm STYROPIAN EPS 100; λ=0,038
-5 cm STYROPIAN MARBET Styrohart EPS-P 100; λ=0,036
Ogrzewanie w domu będzie podłogowe, zasilane pompą ciepłą.
Czy warto coś zmienić ? Wszelkie porady i sugestie doświadczonych użytkowników mile widzane.
Z góry dziękuję za podpowiedzi
Pozdrawiam
-
-
EPS100 pod płytę ?
To lekkie przegiecie ...
Minimum EPS200 a jak wody gruntowe wysokie lub grunty słabo przepuszczalne wodę to wtedy XPS.
Grubość ocieplenia wystarczajaca , choć ja dałbym 10cm na płytę styropianu ...
-
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
Dziękuję za sugestię,
ktoś cos jeszcze proponuje ?
Pozdrawim
-
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
Jak wody wysokie to rozważ szkło piankowe.
Zdecydowanie chociaż z 5cm styro pomiędzy płytę a podłogówkę chyba, że chcesz grzać płytę Możesz pocienić trochę dolną warstwę jeśli dasz od góry z 10cm styropianu.
-
ELITA FORUM (min. 1000)
^^Jak wody wysokie to bron Cie Boże szkło piankowe, badałeś lambdę szkła piankowego które zalane jest wodą ?
Tagi dla tego tematu