    Domyślnie Cofanie ciepłej wody w stronę licznika.

    Mam taki problem.
    W przeciągu miesiąca wystrzeliły (tak wystrzeliły - oderwały się plastikowe kopułki wraz z gwintem) 3 razy filtry do wody zaraz za licznikiem. Działo się to w nocy z piątku na sobotę. Szukając przyczyn tego stanu zauważyłem kilka zależności. Po pierwsze dzieje się to wtedy, kiedy wygrzewam w zbiorniku legionelle. Po drugie badając termometrem rurki, zauważyłem, ze w czasie podgrzewania wody w zbiorniku, ciepła woda cofa się w stronę licznika. Wtedy też mam ustawioną cyrkulację.
    Co może być powodem takiego stanu rzeczy?
    Sprawdzając swoją instalację zobaczyłem, że mam zwór zwrotny zamontowany tylko zaraz za reduktorem. Naczynko wyrównawcze mam zamontowane w pompie ciepła. Pozostały schemat instalacji jest taki, że woda z wodociągu biegnie od razu do zbiornika na CWU wmontowanego w pompę ciepła. Przy samej pompie dołącza się do tej rurki tylko rurka od cyrkulacji.
    Dom parterowy E-115L 135m2 + garaż 42m2 (w przyszłości poddasze ok. 85m2) - 100% podłogówka, włącznie z garażem. Pompa ciepła Daikin ERLQ016CW1 + EHVH16S26CB9W 3-fazowa. Ściany BK 24cm+20cm styro grafit 0,031, strop 5 cm EPS 100 - 0,038, podłoga 22 cm EPS100, dach 24 cm piany OK. Garaż 10cm grafit 0,031. Okna Veka Softline 82 3-szybowe. Wentylacja mechaniczna z reku Daikin Vam500FB.

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał doktorant Zobacz post
    Mam taki problem.
    W przeciągu miesiąca wystrzeliły (tak wystrzeliły - oderwały się plastikowe kopułki wraz z gwintem) 3 razy filtry do wody zaraz za licznikiem. Działo się to w nocy z piątku na sobotę. Szukając przyczyn tego stanu zauważyłem kilka zależności. Po pierwsze dzieje się to wtedy, kiedy wygrzewam w zbiorniku legionelle. Po drugie badając termometrem rurki, zauważyłem, ze w czasie podgrzewania wody w zbiorniku, ciepła woda cofa się w stronę licznika. Wtedy też mam ustawioną cyrkulację.
    Co może być powodem takiego stanu rzeczy?
    Sprawdzając swoją instalację zobaczyłem, że mam zwór zwrotny zamontowany tylko zaraz za reduktorem. Naczynko wyrównawcze mam zamontowane w pompie ciepła. Pozostały schemat instalacji jest taki, że woda z wodociągu biegnie od razu do zbiornika na CWU wmontowanego w pompę ciepła. Przy samej pompie dołącza się do tej rurki tylko rurka od cyrkulacji.
    A zawór bezpieczeństwa to gdzie...?
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.202

    Domyślnie

    A słyszałeś w podstawówce jak gadali o "temperaturowej rozszerzalności objętościowej ciał"?
    Spałeś na tej lekcji...
    Podgrzewając wodę w szczelnie zamkniętym kawałku układu powodujesz mocny wzrost ciśnienia, bo ta woda "nie ma gdzie" schować nadmiaru objętości, jaki tworzy się pod wpływem podgrzewania jej. Z jakich 3 at w tych rurkach robisz ze 30 a może i więcej - to rurki puszczają!
    Zwykle montuje się tam zawór bezpieczeństwa lub/i naczynie wyrównawcze przeponowe. Małe, dopasowane do wielkości bojlera/zasobnika.

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  4. #4
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar doktorant
    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Skąd
    Piaseczno
    Posty
    128

    Domyślnie

    Zawór antyskażeniowy mam zamontowany za licznikiem i za reduktorem ciśnienia.
    Pompa sama w sobie ma zamontowane naczynie wyrównawcze, ale z tego co wiem jest podpięte pod zbiornik CWU.
    Pierwsze co zrobiłem to wyłączyłem cyrkulację w czasie grzania wody.
    Teraz zamontuję drugi zawór zaraz przed wejściem zimnej wody do pompy.

    Wiedziałem, że zmienia się objętość, ale nie sądziłem, że aż tak.
    Dom parterowy E-115L 135m2 + garaż 42m2 (w przyszłości poddasze ok. 85m2) - 100% podłogówka, włącznie z garażem. Pompa ciepła Daikin ERLQ016CW1 + EHVH16S26CB9W 3-fazowa. Ściany BK 24cm+20cm styro grafit 0,031, strop 5 cm EPS 100 - 0,038, podłoga 22 cm EPS100, dach 24 cm piany OK. Garaż 10cm grafit 0,031. Okna Veka Softline 82 3-szybowe. Wentylacja mechaniczna z reku Daikin Vam500FB.