Pamiętasz, że dyskutujemy o IV strefie?
O, też fajny argument. Pamiętasz, że w tym subtopicu podważasz moje zdanie, że nie warto przewymiarowywać PC?
To popatrz na tę tabelę jeszcze raz, i powiedz, jak w takie dni będzie pracowała przewymiarowana PC?
Nawet przyjmijmy, że przy -20 Kaszpir potrzebuje tych 7kW żeby w środku było +20 (bardzo wątpię, ale dajmy fory większej PC).
To w okolicach 0 dom potrzebuje 3,5kW. I powiedz mi jak się zachowa powyższa PC przez te kilkaset dni? Nominalnie ma 7,1kW. Przy -20 dostarczy 7,5kW. Ale chodząc na minimum gdy za oknem 0* wyprodukuje 8kW. Ponad 2x za dużo...