    Jacku nie rozmydlaj tematu, przeczytaj jeszcze raz od początku wątek i zwróć uwagę jakie padły pytania, np. od kolegi CZP

    Taka małopolska np. ma terminy do których należy wymienić kotły, które nie mają potwierdzenia klasy i dalsze terminy dla jednostek spełniających 3klasę.
    Chodzi o kotły już funkcjonujące od x-lat i zainstalowane w danych domach. nie mówimy o nowych wyrobach

    Zatem jak masz stary atest i są na nim wszystkie niezbędne sprawy do wskazania,że mamy np. 3klasę, to inwestor śpi spokojnie do np.2026r czy 2028r w przypadku śląskiego a jak starszy papiurek nie ma tego choćby OGC, to dany urzędnik może choć nie musi się o to przyczepić i mimo,że pozostałe sprawy na ateście ichpw widnieją nie zakwalifikuje kotła do klasy III i powie,że wymieniaj kocioł w 2022 czy tam 2023r.
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  2. #42
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.355

    Domyślnie

    Napisałem do ciuli z ogniwa jak jest z OEP10 i zakazem palenia i cisza.
    Mają też naknoscon coś tutaj.
    http://www.ogniwobiecz.com.pl/wp-con...ne-PLUS-10.pdf
    http://www.ogniwobiecz.com.pl/wp-con...KO-PLUS-10.pdf

    Średnioroczna sprawność 30% a ope16 80% w jednym miejscu kalsa energetyczna B a na etykiecie G

    Ogniwo pukico fajny kociołek ale firma i jej burdel coraz bardziej zaczyna mnie wkur...Jeszcze trochę zacznę im obsmarowywać.
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 19-04-2017 o 19:28
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  3. #43

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    Jacku nie rozmydlaj tematu, przeczytaj jeszcze raz od początku wątek i zwróć uwagę jakie padły pytania, np. od kolegi CZP

    Taka małopolska np. ma terminy do których należy wymienić kotły, które nie mają potwierdzenia klasy i dalsze terminy dla jednostek spełniających 3klasę.
    Chodzi o kotły już funkcjonujące od x-lat i zainstalowane w danych domach. nie mówimy o nowych wyrobach

    Zatem jak masz stary atest i są na nim wszystkie niezbędne sprawy do wskazania,że mamy np. 3klasę, to inwestor śpi spokojnie do np.2026r czy 2028r w przypadku śląskiego a jak starszy papiurek nie ma tego choćby OGC, to dany urzędnik może choć nie musi się o to przyczepić i mimo,że pozostałe sprawy na ateście ichpw widnieją nie zakwalifikuje kotła do klasy III i powie,że wymieniaj kocioł w 2022 czy tam 2023r.
    I kto weźmie na swoją odpowiedzialność, czy według tych "starych papierów" kocioł może spełniać daną klase według nowych? Urzędnik? No... daj spokój
    A OGC i WWA to są dwie grupy absolutnie różnych związków chemicznych.

    To, co napisałeś, to tylko takie Twoje wyobrażenia... a jakie będą, czy mogą być, wyobrażenia innych (w tym szczególnie urzędników) tego nikt nie jest w stanie przewidzieć.

    A jak sobie wyobrażasz taką akcję obowiązkowej wymiany kotłów zainstalowanych w kotłowniach domowych? Ja nie potrafię sobie tego wyobrazić

    P.S.
    Dodam jeszcze jedną uwagę...
    Największą głupotą byłoby kupowanie teraz nowego kotła ze "starymi papierami", z nadzieją, że wyniki tych papierów zostaną zweryfikowane na korzyść nabywcy kotła.
    Ostatnio edytowane przez zawijan ; 20-04-2017 o 09:11
    Ukłony dla Redakcji

  4. #44
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar marcus312
    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Skąd
    Pilchowice
    Kod pocztowy
    44-144
    Posty
    472

    Domyślnie

    I kto weźmie na swoją odpowiedzialność, czy według tych "starych papierów" kocioł może spełniać daną klase według nowych? Urzędnik?
    Można by zrobic tak ze do kotła 3 czy 4 klasy producent dorobi przystawke z pułkami do samodzielnego montażu albo montaż po przez uprawnionych pracownikówi wystawi papiery na 5 klasę i tak duza czesc kotłow ta metoda została zmodyfikowana na 5 klase

  5. #45

    Domyślnie

    Cytat Napisał zawijan Zobacz post
    I kto weźmie na swoją odpowiedzialność, czy według tych "starych papierów" kocioł może spełniać daną klase według nowych? Urzędnik? No... daj spokój
    A OGC i WWA to są dwie grupy absolutnie różnych związków chemicznych.

    To, co napisałeś, to tylko takie Twoje wyobrażenia... a jakie będą, czy mogą być, wyobrażenia innych (w tym szczególnie urzędników) tego nikt nie jest w stanie przewidzieć.

    A jak sobie wyobrażasz taką akcję obowiązkowej wymiany kotłów zainstalowanych w kotłowniach domowych? Ja nie potrafię sobie tego wyobrazić

    P.S.
    Dodam jeszcze jedną uwagę...
    Największą głupotą byłoby kupowanie teraz nowego kotła ze "starymi papierami", z nadzieją, że wyniki tych papierów zostaną zweryfikowane na korzyść nabywcy kotła.
    Jak pisałem, jak ktoś już mający kocioł posiada atest, gdzie OGC istnieje, śpi spokojnie, jak to było wg starszej normy 303-5:2002
    jak OGC nie ma, to zależy co na to urzędnik....

    Nie wyobrażam sobie równiez jak to ma być weryfikowane

    Tez uważam,że tam, gdzie weszły rozporządzenia o wymianie kotłów na Vklasę, czyli małopolskie oraz śląskie kupowanie kotła ze starszymi atestami mija się z celem. Wybierać trzeba V-klasę
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  6. #46

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    Jak pisałem, jak ktoś już mający kocioł posiada atest, gdzie OGC istnieje, śpi spokojnie, jak to było wg starszej normy 303-5:2002
    jak OGC nie ma, to zależy co na to urzędnik....

    Nie wyobrażam sobie równiez jak to ma być weryfikowane

    Tez uważam,że tam, gdzie weszły rozporządzenia o wymianie kotłów na Vklasę, czyli małopolskie oraz śląskie kupowanie kotła ze starszymi atestami mija się z celem. Wybierać trzeba V-klasę
    No... właśnie.
    Ukłony dla Redakcji

  7. #47

    Domyślnie

    Cytat Napisał marcus312 Zobacz post
    Można by zrobic tak ze do kotła 3 czy 4 klasy producent dorobi przystawke z pułkami do samodzielnego montażu albo montaż po przez uprawnionych pracownikówi wystawi papiery na 5 klasę i tak duza czesc kotłow ta metoda została zmodyfikowana na 5 klase
    Papiery na klasę nie wystawia producent, tylko uprawniona jednostka badawcza.
    Ukłony dla Redakcji

  8. #48
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar marcus312
    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Skąd
    Pilchowice
    Kod pocztowy
    44-144
    Posty
    472

    Domyślnie

    Panie zawijan wiemy o tym doskonale ze to producent nie decyduje o papierach na klase kotła tylko uprawniona jednostka badawcza , ale jezeli producent produkuje kocioł np w 3 czy 4 klasie i nie przebudowuje go całkowicie tylko model zostaje ten sam a doposaża go jedynie w dodatkowe półki i kocioł uzysuje 5 klase na stanowisku badawczym , to posiadajac juz taki kocioł mozna go doposażyć w te półki i mieć tez 5 klase .Tak że nie że kazdy kocioł w 3 i 4 klasie tylko taki który był ten sam mocą i budowa a po małej modyfikacji przez producenta uzyskał 5 klase

  9. #49

    Domyślnie

    Cytat Napisał marcus312 Zobacz post
    Panie zawijan wiemy o tym doskonale ze to producent nie decyduje o papierach na klase kotła tylko uprawniona jednostka badawcza , ale jezeli producent produkuje kocioł np w 3 czy 4 klasie i nie przebudowuje go całkowicie tylko model zostaje ten sam a doposaża go jedynie w dodatkowe półki i kocioł uzysuje 5 klase na stanowisku badawczym , to posiadajac juz taki kocioł mozna go doposażyć w te półki i mieć tez 5 klase .Tak że nie że kazdy kocioł w 3 i 4 klasie tylko taki który był ten sam mocą i budowa a po małej modyfikacji przez producenta uzyskał 5 klase
    Gdyby małe modyfikacje wystarczały, aby kocioł z klasą 3 lub 4 uzyskał klasę 5 - to wszyscy producenci mieliby już wszystkie kotły w klasie 5
    I jeszcze jedno...
    O przynależności kotła do określonej klasy decydują cztery parametry: sprawność oraz emisje CO, OGC i pyłu. Dodatkowe półki nie są - niestety - receptą na poprawę wszystkich tych parametrów. To byłoby zbyt proste...
    Ukłony dla Redakcji

  10. #50
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar marcus312
    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Skąd
    Pilchowice
    Kod pocztowy
    44-144
    Posty
    472

    Domyślnie

    Myślałem że właśnie niektórzy producenci zastosowali własnie taki dość prosty zabieg w swoich produkowanych kotłach aby uzyskać tą wymarzoną 5 klasę i tym sposobem można by też poprawić spalanie w istnejących już kotłach zabudowanych w kotłowniach .Nie do konca mi chodzi o to zeby na siłe dawać komuś papier na 5 klasę ale w taki prosty sposób poprawiły by sie parametry spalania, ogranicznie pyłow itd , kotłow juz istnejacych zabudowanych w kotłowniach

  11. #51

    Domyślnie

    No niestety to nie takie proste
    w pierwszym podejściu próbowałem tak stuningować skama, max. doszedłem do IVklasy i więcej bym nie wycisnął, choć dzisiaj po wielu miesiącach byc może udałoby się dojść do tego, co potrzebne
    Ważne są wymiary komory spalania, ważne przekroje półek i kilka innych spraw

    aby stary kocioł zbliżyć do wyników oprócz dodania takich np. 2 półek (jak sobie to wyobrażasz) musiałbyś jeszcze dodać elektrofiltr i prawdopodobnie zmienić, stuningować mocno z użyciem aparatury pomiarowej sam palnik.
    Takie przeróbki sa w moim przekonaniu droższe jak zakup nowego kotła.
    Trzeba pamiętać, że ta Twoja przeróbka musiałaby spełnić wymogi normy, więc pewnie musiałbyś zawołac kogoś z ośrodka badawczego z akredytacją do badań w terenie np. UDT Poznań, jak te Twoje przeróbki nie spełniłyby wymogów, ponosisz i tak opłatę za badanie, będziesz musiał poprawić i ponownie badać...
    to tak, aby być "okurant" w stosunku do wymyślanych przepisów
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  12. #52
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar marcus312
    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Skąd
    Pilchowice
    Kod pocztowy
    44-144
    Posty
    472

    Domyślnie

    Skoro piszecie ze tak sie nie da i ze kocioł zeby uzyskał 5 klase musi byc zbudowany na nowo i od podstaw zaprojektowny to nie bede sie dalej upierał na wprowadzanie jakis modernizacji w juz istniejacych bo poprostu takie nie istnieja maja swoje badania na 3 czy 4 klase zmodernizowac sie ich nie da i takie juz pozostaną

  13. #53

    Domyślnie

    Cytat Napisał marcus312 Zobacz post
    Skoro piszecie ze tak sie nie da i ze kocioł zeby uzyskał 5 klase musi byc zbudowany na nowo i od podstaw zaprojektowny to nie bede sie dalej upierał na wprowadzanie jakis modernizacji w juz istniejacych bo poprostu takie nie istnieja maja swoje badania na 3 czy 4 klase zmodernizowac sie ich nie da i takie juz pozostaną
    Uśmiechasz się... ale prawda jest prosta - zmodernizowany kocioł już nie jest tym samym kotłem
    Ukłony dla Redakcji

  14. #54
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Wlodek_PID

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bytom
    Kod pocztowy
    41-902
    Posty
    1.327

    Domyślnie

    Co będzie dalej? Koniec węgla, czy jednak nie?
    Sterowanie bez nastaw.

  15. #55
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar marcus312
    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Skąd
    Pilchowice
    Kod pocztowy
    44-144
    Posty
    472

    Domyślnie

    Mam takie wrażenie ale mogę sie mylić oczywiscie , że na poczatku kiedy jako nowość wchodziła 5 klasa to faktycznie kocioł musiał byc zaprojektowany od poczatku do konca na scisle okreslone surowe parametry przy badaniu i mało który kocioł to osiagał .Teraz juz widze coraz wiecej kotłow ma 5 klase nawet na podajniku rynnowym czy tłokowym szufladowym gdzie nie dawno jeszcze odradzano tego typu konstrukcje .Widocznie na chwile obecna dopracowano te podzespoły tak że też osiągaja 5 klasę .Proszę tego nie brać za jakąś krytyke czy złosliwe działania ,tak poprostu od czasu do czasu jako amator obserwuje ten rynek kotlarski jak to sie rozwija i takie nasuwaja mi sie wnioski i spostrzezenia wcale nie musza sie pokrywac z prawdą

  16. #56

    Domyślnie

    W telegraficznym skrócie, co należy wiedzieć o Uchwale AntySmogowej dla województwa Śląskiego.


    źródło:
    http://www.slaskie.pl/zdjecia/2017/04/07/1491569184.pdf
    Andrzej

    Słucham Radia Wnet http://wnet.fm/

Strona 3 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony