  1. #41
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał tede80 Zobacz post
    Tylko jak mam to porównać? Jest jakiś program do tego?
    Oj- co Wy Koledzy z tym dodawaniem mocy pod CWU, przecież PC ma zasadniczo jeden obwód grzewczy ...
    OZC podaje Ci dwie konkretne wartości pod PC :
    -max moc przy najniższej temp zewn
    - spodziewane zużycie
    Do mocy obciążenia można założyć delikatne przewymiarowanie pod T2 (ale bez szaleństw)
    Jeśli planujesz docieplenie chałupy , to koniecznie to uwzględnij.
    No cóż na zużycie masz jedynie wpływ realny poprzez max sprawność instalacji
    (najlepsze COP-y)- czyli producent i model oraz optymalna instalacja
    Moim zdaniem to wszystko
    Pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  2. #42
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Instaltechnic Zobacz post

    10151W + około 4x300W (CWU) + błedy budowlane (domu nie zbudujesz laboratoryjnie) i wychodzi około 12kW.

    .
    W tym przypadku tak nie jest, projektowe obciązenie cieplne praktycznie zawsze licze z naddatkiem 10-20%, czyli ewentualne błedy wykonawcze będą skompensowane tym naddatkiem.

  3. #43

    Domyślnie

    tede80 . Przejdź do tematu , a wszystko będzie dla Ciebie jasne i czytelne ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page17
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  4. #44

    Domyślnie

    Zakładam, że asolta 10kW jest dobrze policzone. Wobec tego:

    Jeśli chcesz grzać w jednej taryfie to bierz pompę o niższej mocy niż to 10kW. Celuj tak aby pompa samodzielnie pracowała do temp. -5 ... -10°C. Poniżej tych temperatur wspomoże ją grzałka elektryczna. Nie bój się tego. Temperatury niższe niż wcześniej wspomniane są na tyle rzadko, że grzałka dostarczy 2-3% ciepła w ciągu sezonu grzewczego. Dzięki temu pompa jest dobrze dobrana. W przypadku dodatkich temperatur będzie lepiej pracowała (nie będzie taktowania itp).

  5. #45
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    W tym przypadku tak nie jest, projektowe obciązenie cieplne praktycznie zawsze licze z naddatkiem 10-20%, czyli ewentualne błedy wykonawcze będą skompensowane tym naddatkiem.
    A jak Ci to pisalem, to sie zarzekales jak zaba blota.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  6. #46
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał kiliusz Zobacz post
    Zakładam, że asolta 10kW jest dobrze policzone. Wobec tego:

    Jeśli chcesz grzać w jednej taryfie to bierz pompę o niższej mocy niż to 10kW. Celuj tak aby pompa samodzielnie pracowała do temp. -5 ... -10°C. Poniżej tych temperatur wspomoże ją grzałka elektryczna. Nie bój się tego. Temperatury niższe niż wcześniej wspomniane są na tyle rzadko, że grzałka dostarczy 2-3% ciepła w ciągu sezonu grzewczego. Dzięki temu pompa jest dobrze dobrana. W przypadku dodatkich temperatur będzie lepiej pracowała (nie będzie taktowania itp).
    Skoncz z powtarzaniem tych bzdur w kolejnych watkach.
    Pytajacy wyraznie napisal:

    Cytat Napisał tede80 Zobacz post
    Będę korzystał z taryfy G12w
    Czytasz wogole watek niz udzielisz komus swoich "rad"?.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  7. #47

    Domyślnie

    Witam,

    Jeżeli zastanawiają się Państwo nad wyborem sprawdzonej powietrznej pompy ciepła, zachęcam do zapoznania się z ofertą marki Junkers. Pompa Supraeco A SAO posiada najwyższy współczynnik COP na rynku wynoszący 5,2 przy pracy w parametrach A7/W35.
    W celu doboru i wyceny powietrznej pompy ciepła zachęcam Państwa do kontaktu z autoryzowanym instalatorem marki Junkers. Nasi specjaliści pomogą w doborze oraz ewentualnie wykonają instalację. Na stronie internetowej www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów wraz z ich miejscem zamieszkania. Można również skorzystać z infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810.
    Pozdrawiam,
    ________________________________
    Konsultant marki Junkers
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 09-05-2017 o 07:25 Powód: link reklamowy niezgodny z regulaminem

  8. #48
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał Konsultant marki Junkers Zobacz post
    Konsultant marki Junkers
    Ales sobie marke wybral. Mam nadzieje, ze nie masz w ofercie pompy o symbolu Ju87 ?
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  9. #49

    Domyślnie

    Hej przeczytałem post z linku wyżej jednak jestem za dużym bałwanem i mój mózg nie odbiera poprawnie tych informacji
    mam zrobione OZC.

    Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 100,5 m2
    Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 3315 W
    Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 599 W
    Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 3914 W

    Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 7350 kWh/rok
    Dojdzie jeszcze woda na razie dla jednej osoby ale może się to zmieni

    Teraz nie wiem czy pchać się w 9kw czy jednak mniejszą 7kw starczy?
    Ogrzewanie w płycie 20cm i styro 20cm pod płytą.

  10. #50

    Domyślnie

    jesli chcesz grzac tylko w taniej taryfie bierz 9kw jesli...

    7kw przy minus 15 ma 4,6kw
    Mieszkamy i grzejemy od 10.2018

    Aktualnie
    145m² parterówka OP, PF 15 XPS + 10, wylewka 8-10cm, Silikat 24 cm - 20cm styro 0.031, Dach 25cm pianka PUR + 20cm wełna 0.036 (wełny jeszcze brak), Okna 3 szyb. + rolety,PPC 7kw, WM (pro-vent) i GWC, OZC 4,0 PV 6.4 kW

    Kiedyś
    164m² OP. PU 137m² Fun.12cm XPS
    Pod. 12cm XPS 0.035.
    Ściany Silka 24cm + 20cm styro 0.031.
    Strop 36cm wełna 0.039. Skosy 18+10 wełną 0.035
    WM Jan-gaz i GGWC
    JUNKERS SMART ZSB 14-3C

    60,8 kWh/m2rok

  11. #51

    Domyślnie

    Więc jak dołożę trochę drewka do kozy to 7kw wystarczy

  12. #52
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Marcin34_Śl
    Zarejestrowany
    Jul 2015
    Skąd
    Tarnowskie Góry
    Posty
    935

    Domyślnie

    nie drewka do kozy,

    tylko w najniżśzych temperaturach pompę wspomoże grzałka 3KW.

    Ile to będzie godzin w sezonie zimowym kiedy temperatura była niższa niż -15 ? 100 godzin?

    Ja przy zapotrzebowaniu 4,6 KW wybrałem pompę 7 KW
    Nasza stodoła, projekt indywidualny 145 mpu, płyta fundamentowa 12 XPS pod, 14 EPS nad, anhydryt 6,5cm i 5,5 cm, Porotherm Dryfix, Termo Organika Gold 18cm, dach i strop 30 cm PROFIMATA, poddasze 20CM, podłogówka 100%, WM z rekuperacją ZEHNDER 350, PC PW Panasonic 7KW H, GALECO bezokapowy, Integra 64,Okna Veka 82, Drzwi zewn. ALUPROF, OZC 4,6 KW

  13. #53

    Domyślnie

    Marcin 34....
    Grzejesz glownej w taniej taryfie czy pompa samopas przez 24h?
    Od kiedy grzejesz i jakie srednie zuzycie?
    Robiles ozc? Jesli tak to ile ci wyszlo? Mam bardzo podobny projekt i ocieplenie prawie identyczne
    Mieszkamy i grzejemy od 10.2018

    Aktualnie
    145m² parterówka OP, PF 15 XPS + 10, wylewka 8-10cm, Silikat 24 cm - 20cm styro 0.031, Dach 25cm pianka PUR + 20cm wełna 0.036 (wełny jeszcze brak), Okna 3 szyb. + rolety,PPC 7kw, WM (pro-vent) i GWC, OZC 4,0 PV 6.4 kW

    Kiedyś
    164m² OP. PU 137m² Fun.12cm XPS
    Pod. 12cm XPS 0.035.
    Ściany Silka 24cm + 20cm styro 0.031.
    Strop 36cm wełna 0.039. Skosy 18+10 wełną 0.035
    WM Jan-gaz i GGWC
    JUNKERS SMART ZSB 14-3C

    60,8 kWh/m2rok

  14. #54

    Domyślnie

    Cytat Napisał adski Zobacz post
    Zrobione OZC.

    Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 100,5 m2
    Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 3914 W
    Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 7350 kWh/rok

    Teraz nie wiem czy pchać się w 9 kW czy jednak mniejszą 7 kW starczy?
    Ogrzewanie w płycie 20 cm i styro 20 cm pod płytą.
    Może nawet 5 kW wystarczy .
    Warto zaznajomić się z tematem ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page46
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  15. #55
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Może nawet 5 kW wystarczy .
    Warto zaznajomić się z tematem ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page46
    Na grzanie wystarczy, na grzanie cwu w II taryfie w okienku południowym juz niekoniecznie. W domach o małym i bardzo małym projektowym obciązeniu cieplnym decydujacym parametrem jest mozliwosc grzania cwu w II taryfie i dlatego moc powinna byc wieksza ze wgledu na cwu

  16. #56

    Domyślnie

    Wybór PC 7 kW zamiast PC 5 kW , to wzrost mocy o 40 % .
    Czy kolega adski ma odpowiedniej grubości wylewkę aby móc nadwyżki
    mocy w niej ładować w II taryfie ??
    Dla strefy III ilość godzin z temperaturą poniżej - 15 stopni to = 19;
    http://www.blog.karbon.com.pl/pc-pow...pla/#more-2224 i tylko dla tej ilości godzin w sezonie będziesz potrzebował mocy maksymalnej dla temperatury wewnętrznej budynku + 20 C .

    Jeżeli chodzi o grzanie CWU , to obecnie jest singlem !!!
    Jak taka pompa będzie zachowywać się w temperaturach > 0 C oraz
    "" czy warta skórka za wyprawkę ""
    Trzeba to przekalkulować . Dlatego poleciłem temat do przestudiowania
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 14-05-2017 o 09:06
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  17. #57
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Juditta

    Zarejestrowany
    Aug 2017
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    22

    Domyślnie

    Witam, po lekturze forum i waszych namowach zdecydowaliśmy się na powietrzną pompę ciepła, zleciliśmy wykonanie OZC, teraz mam pytanie, jak na podstawie OZC obliczyć jakiej mocy pompa jest nam potrzebna? Wiem, pytanie pewnie wam się wydaje głupie ale ja się na tym po prostu nie znam, dla mnie te wszystkie oznaczenia to czarna magia

  18. #58
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.282
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    W OZC masz obciążenie cieplne - i takiej pompy szukasz, która dostarczy potrzebnej mocy w zadanych warunkach (w przypadku powietrznych ważna temperatura zewnętrzna). No i są dwie szkoły - albo samą sprężarką, albo razem z grzałkami (jeżeli je ma) + drobny zapas. Jest też wariacja obydwu szkół - taka moc, żeby potrzebną ilość kWh dostarczyć grzejąc tylko w taniej strefie taryfy elektrycznej. Czyli gdy np. potrzebujesz wg OZC 5kW to liczysz - 5kW*24h=120kWh i dzielisz to przez czas trwania taniej strefy, np. 10h i wychodzi moc pompy 12kW.
    Jak zamierzasz korzystać - sama musisz zdecydować. IMO warto raczej iść w stronę mniejszej mocy, chociaż pewnie wielu będzie Cię namawiało na więcej, bo "za dużo nie zaszkodzi". Tymczasem zaszkodzi, bo kosztuje Cię drożej a do tego przewymiarowana pompa pracuje z mniejszym COP, niż dobrze dobrana - czyli kWh wychodzi drożej.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 08-04-2018 o 22:33

  19. #59
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Juditta

    Zarejestrowany
    Aug 2017
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    22

    Domyślnie

    obciążenie cieplne czyli zapotrzebowanie na ciepło (Qh,nd - takie mam tu oznaczenie)?

  20. #60
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Juditta

    Zarejestrowany
    Aug 2017
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    22

    Domyślnie

    Liczone w kWh/rok?

Strona 3 z 7

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony