    Domyślnie okna NRO (nie rozprzestrzeniające ognia)

    Witam,
    żeby móc zbliżyć się do terenu leśnego na 12m muszę mieć ścianę od tej strony z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia. O ile wykonanie ściany i ocieplenie jej styropianem jest dla mnie zrozumiałe, o tyle nie wiem jak to jest z oknami od tej strony. Czy trudno o okna spełniające taki warunek? Na stronach producentów okien ciężko znaleźć takie informacje.

    Z góry dziękuje za odpowiedzi

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    T12345T

    Zarejestrowany
    Mar 2008
    Posty
    3.219

    Domyślnie

    Cytat Napisał Neutral Zobacz post
    Czy trudno o okna spełniające taki warunek?
    Rozwiązania problemu należy szukać wyłącznie u producentów okien i drzwi ognioodpornych. W grę wchodzić mogą konstrukcje z fibergalsu, aluminium lub stali.
    PRO QUALITY

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    finlandia

    Zarejestrowany
    Feb 2005
    Skąd
    Siedlce
    Kod pocztowy
    08-110
    Posty
    13.110

    Domyślnie

    A czy NRO oznacza to samo co Ei? Jeszcze nie spotkałem się z kategorią NRO...
    A Ty?! Widząc tonącego wyciągniesz rękę? czy smartfona..

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    T12345T

    Zarejestrowany
    Mar 2008
    Posty
    3.219

    Domyślnie

    Cytat Napisał finlandia Zobacz post
    A czy NRO oznacza to samo co Ei? Jeszcze nie spotkałem się z kategorią NRO...
    NRO i Ei nie oznaczają tego samego. Bez wchodzenia w szczegóły Ei>NRO, a jeszcze lepsze byłoby posłużenie się Euroklasą, która służy do określania reakcji na ogień.
    PRO QUALITY

  5. #5

    Domyślnie

    T12345T

    Nie do końca rozumiem to co tutaj napisali:
    Podstawowa minimalna odległość jaką musimy zachować między lasem a na przykład budynkiem mieszkalnym albo niewielkim garażem czy też budynkiem gospodarczym, wynosi:

    12 m – jeśli ściany i przekrycie dachu są nierozprzestrzeniające ognia

    oraz

    16 m – jeśli ściany lub przekrycie dachu budynku są rozprzestrzeniające ogień.

    Taką odległość zachowujemy, gdy ściana nie jest ścianą oddzielenia przeciwpożarowego i ma powyżej 65% powierzchni o odpowiedniej szczelności ogniowej, czyli na przykład powierzchnia okien i drzwi niemających wymaganej szczelności ogniowej zajmuje mniej niż 35%
    Czyli rozumiem, że przy 12m mogę zapomnieć o oknach? Bo tutaj to jest dziwnie napisane Najpierw myślałem, że przy 12m ściana musi mieć powyżej 65% szczelności ogniowej, ale jak to czytam 10 raz to mam wrażenie, że nie o to chodzi.

    Muszę przyznać, ze te 4m są dla mnie bardzo ważne i będe ogromnie wdzięczny jak mi ktoś wytłumaczy czy da się zbliżyć na 12m i czy można mieć normalne okna.
    Tak to wygląda w MPZP
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	NRO.jpg
Wyświetleń:	61
Rozmiar:	38,4 KB
ID:	447561
    Ostatnio edytowane przez Neutral ; 27-08-2020 o 03:19

  6. #6

    Domyślnie

    Skoro jest MPZP to czemu 16/12m?

    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
    Rozdział 7. Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
    § 271. Odległość między budynkami, pkt 8 i 8a.

  7. #7

    Domyślnie

    agb czytałem ten paragraf, ale powiem szczerze, że jest dla mnie mało zrozumiały. Nie do końca rozumiem jak trudno spełnić pewne warunki, żeby móc się zbliżyć do lasu. 16m jest bezpieczne i można z oknami się budować. Natomiast 12 i mniej jest już dla mnie bardziej skomplikowane. Tym bardziej, że od ściany od strony lasu chcę mieć okna. Mógłbyś mi to łopatologicznie rozjaśnić. Bardzo będę wdzięczny.

  8. #8

    Domyślnie

    Twoja działka to las, czyli użytek LS(I-VI) w ewidencji gruntów. Twoją działkę obejmuje MPZP. A więc

    8. Najmniejszą odległość budynków ZL, PM, IN od granicy (konturu) lasu, rozumianego jako grunt leśny (Ls) określony na mapie ewidencyjnej lub teren przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako leśny, przyjmuje się jako odległość ścian tych budynków od ściany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień.
    8a. Najmniejsza odległość budynków wymienionych w § 213, wykonanych z elementów nierozprzestrzeniających ognia, niezawierających pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz posiadających klasę odporności pożarowej wyższą niż wymagana zgodnie z § 212, od granicy (konturu) lasu zlokalizowanej na:
    1) sąsiedniej działce – wynosi 4 m,
    2) działce, na której sytuuje się budynek – nie określa się
    A więc mowa znacznie mniejszych odległościach niż 16/12m. Jak za płotem las to 4m. Jak las kończy się na granicy Twojej działki nie ma wymogów odsuwania się ze względu na las. Tutaj jak dobrze pamiętam wymagane jest REI60?
    Ostatnio edytowane przez agb ; 27-08-2020 o 13:45

  9. #9

    Domyślnie

    agb Muszę jednak poprosić o doprecyzowanie bo jednak z architektem będę się widział za kilka tygodni, a nie da mi to spokoju. Chcąc w tej sytuacji zbliżyć się do lasu na 12m (bo więcej nie potrzebuje) to jakie normy musi mieć ściana od tej strony? Nie ukrywam, że w projekcie okno fix od tej strony jest kluczowe. Dodatkowo od tej strony jeszcze jest przewidziane pojedyncze drzwi tarasowe
    Wpisując okna ERI 60 wyskakują mi same przecipożarowe i nie okna, a szyby - to mnie nie pociesza. Bardzo proszę o wyjaśnienie łopatologiczne.

    MPZP mówi jedynie takie coś:
    § 14. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczającymitereny lasów oznaczonesymbolami 1 ZL ÷ 146 ZLz podstawowym przeznaczeniem gruntów pod uprawyleśne.2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza sięrealizację:1) ścieżek rowerowych i spacerowych;2) sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem,że ich budowa wymaga pasa o szerokości niewiększejniż2 metry oraz nie wymaga wycinki drzew;3) obiektówzwiązanych zgospodarkąleśną.
    Ostatnio edytowane przez Neutral ; 03-09-2020 o 01:28

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Zarejestrowany
    Jan 2004
    Skąd
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    Posty
    10.209

    Domyślnie

    Cytat Napisał Neutral Zobacz post
    Wpisując okna ERI 60 wyskakują mi same przecipożarowe i nie okna, a szyby - to mnie nie pociesza.
    REI 60, lub REI 30 są takie okna nie tylko szyby, ale jak ktoś wyżej wspomniał to aluminium lub stal.
    Jak masz mieć ścianę oddzielenia pożarowego to nie styropian a wełna.
    Trzeba określić REI dla ściany a potem dobrać okna. Jak ściana będzie REI60 okna mogą być REI30

  11. #11

    Domyślnie

    jajmar tylko na stronie producentów okien nie można znaleźć takich informacji o ich odporności ogniowej. Dziwie się bardzo bo wydaje mi się, że budowanie się w lesie, przy lesie to jednak jest jakaś część domów i nie wierzę, że nikt nie ma okien od tamtej strony -.-

  12. #12

    Domyślnie

    Żeby wybudować dom bliżej niż 12 metrów od granicy cały dom musi być w RNO czy tylko ta ściana?

  13. #13

    Domyślnie

    Oczywiście chodziło mi o NRO...

  14. #14

    Domyślnie

    Ściana.

  15. #15

    Domyślnie

    Wysłałem wiadomość prywatną. Można prosić o kontakt?

  16. #16
    Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spiże,
    Gdy poselstwo Macrona twoje stopy liże, -
    Ukraina jedna twej mocy się urąga,
    Podnosi na cię rękę i koronę ściąga,

  17. #17
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    ratownik223@gmail.co

    Zarejestrowany
    Jun 2021
    Skąd
    Tomaszów Lubelski
    Kod pocztowy
    22-600
    Posty
    1

    Domyślnie

    Witam, chciałem odświeżyć temat.
    Jak to w końcu jest - jeśli ściana domu będzie 12m od granicy lasu to ma być NRO, czy w takiej ścianie można zamówić zwykłe okna plastikowe?
    Czy jednak te okna muszą być ognioodporne z jakąś klasą REI?
    Albo zwykłe okna (szyby) z ramami np aluminiowymi?
    A jak z oknami dachowymi na dachu NRO?
    Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.

  18. #18

    Domyślnie

    Jeżeli spełniasz wszystkie wymogi warunków technicznych, to nie ma specjalnych wymogów do przegród. W tym okien.

  19. #19

    Domyślnie

    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Jeżeli spełniasz wszystkie wymogi warunków technicznych, to nie ma specjalnych wymogów do przegród. W tym okien.
    Nie wchodząc w szczegóły: ściana, która nie jest NRO nie może być 4m od granicy. Więc, mówiąc odwrotnie: wszystkie "normalne" budynki z oknami, które są lokowane w odległości 4m od granicy mają ściany i dachy NRO (okna plastikowe, ocieplenie styropianem, blachodachówka, itp). Poza tym w tym wątku jest kilka niezgodnych z przepisami tez, ale jak nie zapomnę, to w przyszłym tygodniu sprostuję.
    Ostatnio edytowane przez Lew2 ; 07-06-2021 o 10:24
    Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spiże,
    Gdy poselstwo Macrona twoje stopy liże, -
    Ukraina jedna twej mocy się urąga,
    Podnosi na cię rękę i koronę ściąga,

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony