    Domyślnie Kable w styropiaie

    Muszę poprowadzić kable na zewnątrz przewiercić się przez ścianę i poprowadzić kable ok 1m w styropianie aby już dalej jechać pod ziemią. Były by to 3 kable 1x3x1,5 do bramy wjazdowej (ok2A) i 2x3x2,5 do szopy i wiaty grillowej czyli obciążenie nie określone góra do 10A. Czy można prowadzić takie kable w styropianie w jednej "bruździe" na odcinku ok 1m?
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  2. #2

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    Muszę poprowadzić kable na zewnątrz przewiercić się przez ścianę i poprowadzić kable ok 1m w styropianie aby już dalej jechać pod ziemią. Były by to 3 kable 1x3x1,5 do bramy wjazdowej (ok2A) i 2x3x2,5 do szopy i wiaty grillowej czyli obciążenie nie określone góra do 10A. Czy można prowadzić takie kable w styropianie w jednej "bruździe" na odcinku ok 1m?
    Do prowadzenia pod ziemią służą kable, a nie przewody, jakich używasz do instalacji w ścianach domu. Kable mają oznaczenie YKY lub YAKY (z żyłami aluminiowymi, ale aluminium poniżej 16 mm2 nie wolno używać). Dlatego zanim palniesz głupstwo, dobrze się zastanów.
    A w styropianie prowadzić wolno, ale wtedy zmniejsza się długotrwała dopuszczalna obciążalność całego obwodu. Ile wynosi - trzeba sprawdzić w tabelach.
    navigare necesse est, vivere non est necesse

  3. #3

    Domyślnie

    Witam.

    Przecież autor napisał kable, nie przewody, a przy tym nie podał ich typu, tak więc w domyśle jednak chodzi o te pierwsze
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  4. #4
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.355

    Domyślnie

    Kable miedziane 1,5mm2 bo obciążenie małe tylko tylko zasilanie bramy. i dwa kable po 2,5mm2 używane okazjonalnie oświetlenie szopy i wiaty jednak zakładam że ktoś może podłączyć jakąś piłę łańcuchową czy cuś więc dopuszczam te 10A . Przekroje raczej ok bo obciążenia małe a kable przeznaczone do ziemi YKY długość do 20m poprowadzone to będzie z zestawu 3faz w kotłowni (każdy na innej fazie). Głównie chodzi mi odcinek w styropianie czy w razie czego nie ryzykuję zagrzania i nie dajboże czegoś gorszego? Jednak w to wątpię wydaje mi się wszystko ok
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 17-04-2017 o 09:01
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl