dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
  1. #1

    Domyślnie Brak różnicówki dla oświetlenia?

    Witam, spotkałem się niedawno z takim projektem instalacji elektrycznej dla nowego domu w której projektant zapomniał o różnicówce na obwody świetlne.
    Są tam bodajże 3 rożnicówki 25A na gniazda, wył. różnicowonadprądowe dla płyty i gniazda 3f, ale nie ma tam nic z tych rzeczy dla oświetlenia. Tu moje pytanie, czy to jest poprawne podejście, czy może projektant popełnił błąd.

    Pozdrawiam

  2. #2

    Domyślnie

    Projektant miał rację. Ale częściowo.
    Nie musiał dawać RCD do płyty kuchennej, jeżeli ma być ona podłączona na stałe, z pominięciem gniazda/wtyki. Chyba że z tego obwodu poprowadzono zasilanie do piekarnika poprzez wtyczkę.
    Natomiast jest obowiązek dla instalacji nowych zastosować RCD dla wszystkich gniazd wtykowych do 20 A oraz oświetlenia łazienki.
    Podawałem w sąsiednim wątku : PN-HD 60364-4-41 i p. 411.3.3
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.